一直想组态软件怎么才能和PLC进行連接西门子plc通讯不上手上有RS232转USB,RS485转USBppi转USB。用什么线连接啊
来大神解答吧。 我还是小白
我看到一个帖子说用ppi转USB的可以进行模拟调试。查了好多资料也无法实现哪里出问题了呢?
MCGS串口下挂载S7-200的驱动就行了
对: 尚和沙 MCGS串口下挂载S7-200的驱动就行了 内容的回复!
是这个吗? 里面设置的参数也应该没问题
我用的电缆是ppi转USB的
对: 王小二是小二 回复内容:对: 尚和沙 MCGS串口下挂载S7-200... 内容的回复!
我看一下你串口属性是什么?你截图
哦刚看见,你是想用PLC连接电脑的MCGS仿真软件么还是PLC连接MCGS触摸屏。
使用串口就行注意MCGS后面的串口有232和485区分的
对: 尚和沙 哦,刚看见你是想用PLC连接电脑的MCGS仿真软件么... 内容的回复!
连接MCGS仿真软件的。
对: 尚和沙 回复内容:对: 王小二是小二 回复内容:对: 尚和沙 ... 内嫆的回复!
那应该是电脑端口跟这个串口跟这个没对应上(奇偶校验、特别是com口要一样)用PPI转USB线就可以。
MCGS软件怎么和西门子200PLC西门子plc通讯鈈上
PLC那边设置站号17,波特率9600
组态这边上位机串口(com2)设置如上图
COM2与PLC西门子plc通讯不上口连接使用双绞屏蔽线3-3;8-8连接就行。
奥!可能有偏差我拿MCGS的HMI做的例子。
你直接使用PC运行组态如果使用IPC有COM2支持RS485,就与上述一样做法如果PC没有RS485端口,使用RS485转USB虚拟一个RS485端口之后还是与上述一样做法。
不错收藏了有时候回过头来看看
对: 我是一颗小小草 奥!可能有偏差,我拿MCGS的HMI做的例子你直接使... 内容的回复!
楼主的意思是把S7-200的PLC连接到电脑上,跟MCGS在线模拟程序西门子plc通讯不上稍等我把具体设置上传一下
对: 用PPI转USB线,确保参数对应就行了 内容的回复!
哆谢大神指导。 学习了 感谢万分啊
是说西门子plc通讯不上电缆还是软件设置啊