志高空调 三菱压缩机不启动,显示E7,是压缩机启动电容坏了吗?

空调外机压缩机启动电容坏了外机不动_百度知道
空调外机压缩机启动电容坏了外机不动
空调电容坏了,出现这种情况,可以尝试下面的方法减少这种状况:1、空调器压缩机的电容器,安装在室外机中。由于室外机的温度较高(环境温度 + 冷凝器散发的温度),所以,使用年头较久的电容器,电解液容易干涸、失效。2、空调器压缩机的电容器,容易干涸、失效,这是常见的故障。更换电容器时,一定要使用优质电容器,【容量必须相同,耐压不低于原标准】。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
压机电容失容后 压机因扭矩不够无法启动 此时电流一般可达到30A以上
压机卡缸电流也会达到此峰值甚至更高 在这么高的电流下 一般家庭的电源线是无法长时间承受的(会因电源线过载而发热引发火灾等用电安全事故)压机启动电容失容后如果长时间供电 也会导致压机瞬间高发热引起内部线圈的短路或开路 严重影响压机寿命 所以空调都有过流检测电路
检测电流过大时
会将外机电源完全切断(有些品牌空调 仅切断压机供电) 一般情况下 随后重复供电3次
3次均无法正常工作 机器将彻底停止外机供电 并报故障 提示维修 顺便说一下 夏季有些空调内机控制板损坏后
更换通用控制板 建议大家尽量不要更换此类控制板 因此类控制板 造假低廉 阉割了安全保护电路 如过流检测
过欠压保护等
极易导致安全事故
来自团队:
其他2条回答
机开始动几秒又停止,证明风机的供电是通过压缩机过流保护器的,所以一通电风机可以转,因为电容坏了
可能风机零线插在电容公共端上
您可能关注的推广
启动电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调压缩机启动电容经常坏是什么原因_百度知道
空调压缩机启动电容经常坏是什么原因
提问者采纳
启动电容损坏的主因是耐压值太低,如果市电不稳,电压达到峰值时就有可能击穿电容。
其他类似问题
为您推荐:
启动电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁往空调室外机散热片上洒点水压缩机启动是电容坏了吗_百度知道
往空调室外机散热片上洒点水压缩机启动是电容坏了吗
在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,导致设备提前报废,顺心如意,身体健康、心中无数时就盲目行动。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询,随意拆卸。第一,可以参考一下,心想事成,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,细到空调品牌和型号,早些把空调修好,缩短设备的正常使用寿命——空调出故障了,合家欢乐———————————最后祝工作顺利?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,给个好评。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,增大运行成本,新的一年,切忌在情况不清,应该能让你少走不少弯路。第二、故障不明
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
有可能是室外机的三散热片脏了,导致散热片上的温度传感器动作所致。
不是,压缩机能启动说明电容没有坏
空调室外机的相关知识