三菱重工海尔5p空调空调5p天花机安装卡怎么贴

||||||||||
||||||||||
查看: 5188|回复: 29
海尔空调5P天花机怪现象,求师傅们帮帮小弟讨论讨论,小弟感激不尽
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
前两天接手了一台海尔天花机5P,听用户说之前叫了海尔售后的人过来维修,没有修好,之后打电话就在没有过来了,我简单的看了一下,开机压缩机运行10分钟内机运行灯闪13次,检查内机管温,室温好的,检查外机排气传感器,阻值变小,检查冷疑器传感器,阻值也变小了,更换排气传感器50K, 冷疑器传感器18K,试机!!!也是一样,检查压力,少了一点.补加,测电流为7.3A..故障依然在,短接外机高压保护跟低压保护,故障还是一样没有排除,问题就变成一个头两个大了,观察外机发现压缩机工作很烫手,环境很好,后院很大,冷疑器很干净,排一点压缩机油,油很脏,有点带黄黑的颜色了,把冰种全部放完,补加了一点压缩机油,试了一下压缩机压力,很正常.抽了1个小时的空加冰种,故障依旧,压缩机工作很烫手,烫到压缩机里面的保护停机,但是外机电机还是转的,交流接触器还是闭合的,压缩机上还是有电的,但是压缩机已经停机了,我就不是明白到底是哪里问题,压力很稳,电流也很稳很正常,为什么压缩机会这么烫手,系统哪里出了问题?求各位师傅帮帮小弟讨论讨论...
阅读权限15
在线时间 小时
压机有没卡缸师傅们来讨论下
阅读权限35
在线时间 小时
检查室外机风扇转速,风扇电容,压缩机电容看看是不是容量下降了!
阅读权限20
在线时间 小时
貌似楼主没有说检查浮子开关啊?内机管温和室温各是多少呢?
阅读权限15
在线时间 小时
浮子开关已经短接,管温好像是20K还是10K了,记不清了,室温是18K。。外机风机转速正常,电容器好的。
阅读权限15
在线时间 小时
路过来学习的
阅读权限20
在线时间 小时
海尔5匹天花机管温23K的,可以用20K的代用,室温是10K的,你的测出来18K估计被人换过或者已经损坏了。你那边要是温度接近25度的话,管温测得的阻值应该和标注相差不大的。线换个室温试试看能不能解决运行灯闪的问题
阅读权限35
在线时间 小时
换内机电脑板试下,海尔天花机以前修过一台换了5块板都是坏的,好像是设计缺陷,不是做售后的最好别搞了,伤不起
阅读权限35
在线时间 小时
海尔5 是不是单风机!如果是单风机看看风机电容!外机冷凝器是双层或者3层,你要清洗一下!看是看不出的!
阅读权限60
在线时间 小时
压缩机发热原因:1:系统不良(赌了、制冷剂少或者多)。&&2:散热不良。&&3:压缩机故障。4:电源故障(缺相、反相、电压底)等等!