压缩机10.2P冷库压缩机库温在零上9度时低压是多少

可是原来能降下来关小点膨胀閥管用吗,制冷剂是r22R22制冷剂库温如果是-10度,此时的蒸发温度应该是-15~-18度左右对应的压力约为:2.96~2.64kg/cm2绝压=1.96~1.64kg/cm2表压力≈0.19~0.16MPa表压力。扣除回气管路一定嘚压力损失低压压力也得有0.12~0.15左右的表压,膨胀阀后及回气管都得结霜库温如果是+10度,此时的蒸发温度约为5~2度左右对应的压力约为:5.85~5.32kg/cm2絕压=4.85~4.32kg/cm2表压,扣除回气管路一定的压力损失低压压力也得有4公斤左右的表压,在零上的制冷温度时而且系统的任何部位此时都不得有结霜现象!而你只有2公斤表压,说明系统制冷剂严重不足!或者供液阀、过滤器、电磁阀和膨胀阀存在堵塞或者是膨胀阀的开度过小。低壓过低意味着制冷量减小,制冷温度是下不去的

冷库压缩机压缩机运行时低压高高压低是什么原因造成成的

压缩机运行时低压高高压低是什么原因造成成的。并且压缩机还发出异响
全部
  • 这要分多种情况来看如果此機器已经正常用一段时间了,
    从你说压缩机有异常声音来看可能是压缩机坏了,窜气了需要拆修。
    如果是全封闭压机最好整体更换。
    如果是新安装的可能是机器和设备配套有问题,还有可能是压缩机反转(特定某种机器|)