为什么家里家里照明空气开关坏燃烧了只家里照明空气开关坏

电工高手请进:家里插座的空气开关关掉后还有几伏的电,不知道为什么家里插座的空气开关关掉后还有几伏的电,不知道为什么?插座、照明、卫生间是分开成三路的,当然其他比如空调、厨房也是分开的,现在把插座的空气开关关掉后,用万用表测量,发现插座还有几伏的电。把照明和卫生间的空气开关也都关掉后插座就完全没有电了,但是如果只单独关照明或卫生间的空气开关就还有电;如果单独开照明或卫生间的空气开关,插座的电压就低一点,如果照明和卫生间的空气开关都打开,插座的电压就高一点,当然都是只有几伏。先把卫生间的空气开关关掉,照明的空气开关还是开着,这时把卫生间的镜前灯开关打开(当然这时镜前灯是不亮的),插座就完全没有电,如果把卫生间的镜前灯开关关闭,插座又有几伏的电了。1.装修的电工解释说是感应电的原因,说是因为插座、照明、卫生间的线是穿在同一个线管里,所以有感应电。2.发现把电锯插到插座上,照明回路上的灯(客厅灯)也亮着,电锯运行过程中一般到电锯快关掉的时候,灯会闪得很厉害。3.用万用表直接测量,如果把照明或卫生间中的一个空气开关关掉,就只有十几伏,如果同时打开,有30.3V;如果先接上一个小灯泡,再测量小灯泡的两端,就只有几伏。4.测过楼上的,最大只有零点几伏。
【哊求】zG2p
开关断开就是断开了,外加开关那里又不是螺线圈,怎么会有感应电。建议换了一个试试看看,不然会有些许漏电。
首先你家的电路插座、照明、卫生间、空调、厨房是分开的。这就是说总进线分别给于它们一根火线用于通电。他们应该是独立的互不干预的,关掉它们其中的每一条于其它都没有关系。其次你说的把照明和卫生间的空气开关也都关掉后插座就完全没有电了,这和你说的是矛盾的,就是说这里面的接法是错误的,(也不是错误的就是说照明和卫生间的空气开关控制啦插座,把链接插座里面的线路调整一下就可以啦这样也解决啦你后面说的照...
是感应电,也是回路电,你的零线是全部中途接在一起的,所以只关闭家里插座的空开,但是照明电路的用电后在特定环境或者设备会产生回路电。按正常来说,我们220V电压进来以后,进过电路中的负载(比如灯泡),另一端应该0V,但是在负载前端电压只有210时,也有可能后面量到10V。还有一个道理,就是我们常说的有功和无功来解释,你量取到的是无功损耗电压。解决方法,就是地线,平时家里一般不用地线的,但是这个情况就...
因是感应电,也是回路电,你的零线是全部中途接在一起的。并且零线一般都是在配电变压器出线处接地,到你家零线会很长的,还有家装布线都是穿管平行伴行的,导线内通有交流电,产生交变磁场,伴线中产生感应电势,而导线是有线阻的,万用表电压档阻值特别大相当于开路,用万用表可以测量出电压来,此时你用手一摸时,测量就不会有电压。解决方法,就是把空开前侧的零线接地,一般现象就消除了。...
如果你害怕这种现象,最好的方法就是把你家的漏电开关换成2p的,就是零线和火线都有的这种漏电开关,这样的话基本上是不会出现你所说的这个问题了,感应电,很小没有什么危险的。
为您推荐:
扫描下载二维码空气开关外部燃烧,内部却完好无损 ,这样烧坏的开关先后共有十多个。
工业粉尘或凝露引起
为您推荐:
扫描下载二维码您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:505
注册时间:
大家好,我家以前没出现过开关跳的情况,最近这些天,空气开偶尔会跳,尤其是我用热水器烧洗澡水一段时间之后就跳了,不用这个电器也出现过跳的情况,我拆了墙壁插座,检查了一下,没有短路和进水的情况。实现想不明白跳的原因。
请高人指点,应该怎么查找原因,怎么解决这个问题。
谢谢。
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:
肯定是空气开关有问题了 & 一个字 &换
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:
把空开拆开看是不是触头老化
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:632
注册时间:
看看是不是空开输出输入接线端螺丝松?
文章数:1533
年度积分:52
历史总积分:3522
注册时间:
是否是电器用电量加大了, 如果这样长时间让空开处于整定电流下,过会儿空开是会跳的
---------------------------------------
出售(回收)二手PLC. &
正泰,德力西 厂家直接拿货确保正品,
& & /需要请联系QQ注明电器
不耻下问NO1
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:583
注册时间:
东西老了 不好使了 & & 换!!!!!!
走到山前疑无路,工控论坛又一村.
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:526
注册时间:
用电流表测一下电流
看是否电流过大 选用合适的漏电开关
如果还跳
就要检查电路了
文章数:528
年度积分:59
历史总积分:1663
注册时间:
可能是空气开关坏了
年度积分:50
历史总积分:508
注册时间:
你的空气开关的电流值很小,买一个大一点的。例如两相30A的或是40A的就可以了,不是空气开关坏了,或是接触不好的原因。
zhaokai0325
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:
负载的火线跟零线接反了吧,检查一下
工控学堂推荐视频:称重量识别空气开关优劣 85克以下的慎买·重庆晨报数字报
第022版:民生新闻
称重量识别空气开关优劣 85克以下的慎买
民生质量实验室专家服务团团长吕长富现场检测空气开关,6个样品中4个有问题
第1步,称重,85克以上较安全。
昨日,吕长富拆解各种空气开关进行对比检测。重庆晨报记者 胡杰 摄
第2步,燃烧,有样品不阻燃。
第3步,对比,看内部用料。
民生质量实验室 关注老百姓身边的质量问题 主办:重庆市质监局 重庆晨报 样品A:额定电流16A 售价15元 重量87.5克
检测结果:未发现问题 样品B:额定电流32A 售价10元 重量82.3克 检测结果:发现问题 样品C:额定电流10A 售价8元 重量80.7克 检测结果:发现问题 样品D:额定电流16A 售价10元 重量83.6克 检测结果:发现问题 样品E:额定电流16A 售价9元 重量74.7克 检测结果:发现问题 样品F:额定电流60A 售价12元 重量90.4克 检测结果:未发现问题 重庆晨报记者 刘波 报道 “空气开关如果质量有问题,将会是一个很大的安全隐患。”市质监局原副局长、民生质量实验室专家服务团团长吕长富说起夏季用电安全时,首先说的就是每家都在使用的空气开关。 近日,重庆质监吕长富工作室在重庆市质监局办公楼建成投用,这个工作室成为民生质量实验室的又一个实验基地。晨报记者在解放碑、南坪、杨家坪等地的几家五金店购买了6个常见的空气开关,送到工作室请吕长富做现场检测。结果发现,6个空气开关中,有4个都有问题。吕长富支招,一般来说,重量在85克以下的空气开关要谨慎购买。 问题1 线圈偷工减料 短路后不脱扣 检测前,吕长富先对每个开关挨个称重,然后首先拆解了最轻的样品E。 “这个开关绝对有问题。”吕长富边拆边说。拆开后,问题果然一目了然,“你看,线圈的匝数明显不够。”为了更直接地说明问题,他打开了相同额定电流样品中最重的样品A。比对两个样品的线圈匝数,样品A有8圈多,而样品E只有3圈。 “额定电流越低,匝数越多。”吕长富解释说,样品A和E都属于额定电流较低的,按照相关标准,线圈匝数应该远超过3圈。样品B也被检出了线圈匝数不达标,属于劣质开关。 线圈偷工减料的空气开关,容易出现电流过载后不脱扣的情况。按照相关标准,实际电流达到额定电流的2.55倍时,空气开关需要在1秒至60秒之内脱扣。而劣质开关往往无法在这个时间范围内脱扣。 问题2 消弧罩不达标 开关难断电 样品E的消弧罩也被检出有问题。消弧罩内的金属片应有9片,而样品E仅有5片。样品C消弧罩金属片也只有5片。 “消弧罩不达标,电流过载断电的时间会更长,对用户来说也更危险。”吕长富说,以发生在解放碑某小区居民家中的一起电器火灾为例,因为洗衣机电路短路,电流瞬间超过了额定电流10倍,但空气开关依然没有断电,导致电器起火,住户新装的房屋被严重烧毁。后来经过检查,这个空气开关的线圈和消弧罩均不达标。 问题3 双金属片太薄 过载后不跳闸 吕长富逐一拆开样品,发现的问题越来越多。其中,最常见的问题之一就是双金属片过薄。 双金属片位于开关左上方,含有两种金属成分。因为不同金属的膨胀系数不同,当双金属片遇到高温时,就会发生形变,从而触碰到开关闸,让开关跳闸断电。 然而,吕长富在检测中发现,样品C、D、E都有偷工减料的情况,使用的双金属片都很薄,不能在电流过载、开关出现高温后及时发生形变,从而导致开关过载后一直不跳闸的严重后果。 问题4 材料不阻燃 着火后加速燃烧 空气开关的阻燃性能是一项重要的安全指标。按照相关标准,应该在开关左下方安装隔热板,同时,外壳也应该使用阻燃材料。 此次检测发现,仅有样品A和样品F使用了隔热板。 “没有使用的,阻燃性能都可能有问题。”吕长富一边说,一边点燃了样品B的外壳。外壳持续燃烧,越来越旺,根本没有起到阻燃作用。样品C、E的阻燃性能也很差。 为了对比有问题产品和未发现问题产品阻燃性能的区别,吕长富又点燃了样品A的外壳,结果外壳燃烧产生泡沫,火很快就熄灭了。 支招> 选购空气开关时可先称重量 吕长富说,以他这么多年打假的经验来看,空气开关偷工减料的情况,还是比较突出的。想要识别假冒伪劣空气开关,有一个很简单的办法,那就是称重。一般来说,单极空气开关,重量在85克以下要谨慎购买。80克以下的话,就建议不要买了。 如果市民不放心家中使用的空气开关,也可请专业电工来拆开看看,是否有上述问题。如果有问题,一定要及时更换质量合格的产品。