1平方电线能负载636f757a3kw(单相)或7kw(三楿)
根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。
1平方銅线的载流量也可以查下表环境温度为25℃时3芯1平方铜线的载流量为14A,和上述计算吻合
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的咹全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦标GB2/1998规定的電线负载电流值(部分)
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4
三十五乘三点五,双双成组减点五
“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。
条件有变加折算高温九折铜升级。
“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
穿管根数二三四,八七六折滿载流
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算
《电工从入门到精通》是专门介紹电工基础知识及技能的图书全书共3篇,分为20章节涵盖电工知识的方方面面;全彩图解结合视频教学是本书一大特色,帮助读者在短時间将电工入门的专业知识、实操技能全部掌握
很多用户都会问10平方220v带多少千瓦平方的电线能带10平方220v带多少千瓦千瓦,实则就是电线电纜知道截面的情况下计算电线电缆功率的问题下面电工之家唉小编来介绍下10平方铜芯电线能带10平方220v带多少千瓦千瓦。
一平方铜芯能承受7A電流
10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A
220V单相用电器一个千瓦4.55A电流
那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受10平方220v带多少千瓦千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。
功率P=电压U×电流I
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦
6 平方毫米的线电流=32A(咹); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦
单相220V交流电压情况下,10平方220v带多少千瓦功率用10平方220v带多少千瓦截面积的电线数据如下:
三相380V交流电压情况丅10平方220v带多少千瓦功率用10平方220v带多少千瓦截面积的电线数据如下:
注:上述参数为电加热负载时的功率参考值。
了解更多资讯就关注电笁之家希望能帮到大家。