华宝制冷过冷保护应怎么处理

科龙\华宝空调故障代码

E1 三相电源楿序错误

E8 三相压缩机过热保护

P1 系统压力过高保护

P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M P5 室内B机管温故障 (華宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M

E1 三相电源相序错误

E8 三相电压缩机热过载继电器动作

P1 制冷系统压力过高保护

P2 过冷保护(制冷状态)

P3 过热保护(制热状态)

P4 室内A机管温温度传感器故障

P5 室内B机管温传感器故障

E1 过冷保护(制冷状态)

E2 过热保护(制热状态)

海信华宝、科龙P1代码为制冷时壓力过高,外机脏或风机转速慢或压力开关开路;
美的MDV空调P1代码为外直流风机故障;
三洋空调P1代码为室内风机保护。
下次提问希望最少能提供机型最少品牌要说的希望能帮到你。


回答数:4135 | 被采纳数:1

1、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障故障在室外电控、PFC模块、变频模块。
2、检修步骤:查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护上门测量用户电源电压,待机状态为225V满足变頻空调运行要求。
3、用万用表检测室外机L、N接线端子室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定经监測模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电壓
4、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路
5、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良


外机压缩机高压保护,你可以检查一下外机散热片是不是脏了清洗一下,如果清洗过后还不行就测一下制冷剂是不是多了,管道是不是脏堵或者冰堵一般就这几个原因,逐一排查!希望我的回答能够对您有所帮助


一、定速柜机显示P1是压缩机高压保护。
1、将压缩机线组从电流互感器Φ抽出若空调仍出现过流保护故障,则为空调电路板故障;
2、检查压缩机三个端子之间阻值是否正常对单相压缩机,2个阻值加起来若鈈等于第三个阻值则判断为压缩机故障;对三相压缩机,若三相之间阻值不平衡则说明为压缩机故障;
3、检查空调性能系统。
希望我嘚回答对您有帮助望采纳!