二十万瓦的8400瓦用电量量需要多少安的三相空开

- 来源:电百科- 编辑:线缆李工-

20千瓦可以用多少安电流前提是要知道电压多少还要知道设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220V和380V电压下3相20千瓦可以用哆少安电流和空开及20千瓦380用多大电缆?
一、20千瓦多少安电流?
先来看下功率和电流及电压计算公式如下图所示:
1、220V电压情况下20kw千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是20000W电压U是220V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
所以20000W的功率在220V电路中所需要的电流是107A,所以单相20千瓦用多粗电线可以选择选择的电线25平方的铜芯电线或者是35平方的铜芯电线最为合理,开关可以選择125A的漏电保护器就满足使用要求了
2、380V电压情况下20千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P昰20000W,电压U是380V功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;
二、设备功率380v三相20千瓦配多大电缆?
380V电压情况下功率的计算公式P=√3UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算三相功率10千瓦是多少电流公式中的功率P是20000W,电压U是380V功率因数cosφ我们按照常规来取值为0.85;
所以,20000W的功率在380V三相电蕗中所需要的电流是18A那么三相20千瓦配多大电缆就可以选择的电线4平方的铜芯电线或者是6平方的铜芯电缆最为合理,开关可以选择50A的漏电保护器就满足使用要求了
在三相下可以使用,不过最好还是选择大一号规格的电线电缆;防止载流量过大引起故障
下面是BV线载流量表,不同的电线电缆型号根据该电缆型号对应的载流量选择规格
三、功率因素和√3怎么来的,根号3等于多少
三相电路中,采用线电压、線电流计算功率的需要乘以根号3采用相电压、相电流的乘以3;
计算有功功率需要乘以功率因数(0.85)。
计算三相有功功率具体公式为:P(囿功功率)=√3UI×cosφ (U是线路电压I 是线路电流)
常用的三相(电动机的)负载:电流=电动机功率÷(三相线电压×根号3×功率因素×效率);在三相电动机负载电流的计算中,必须要有“效率”这个因素的在电机铭牌上有标注。不计算效率(η),电流数值有偏差。更多关于多少千瓦设备功率需要多大电缆计算问题请关注电百科盗载必究。

电缆线价格中占大头的是铜材料成本而铜市场期货价格每天浮动較大,所有电缆线价格一般都是当天报价且只有当天有效;下面电百科就来介绍下6平方电缆线价格及2.5平方、4平方、10平方、16平方和25平方电缆價格表仅供参考......

185平方电缆安全流量为105A,下面就来介绍下185平方如何计算电缆安全流量电缆平方与流量计算公式......

8千瓦等于多少安电流?前提是要知道电压多少还有设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220伏和380伏8千瓦等于多少安电流?8千瓦要多大电线6平方銅线够吗......

10千瓦等于多少安电流前提是要知道电压多少,还要知道设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220V和380V电压下10千瓦多少安电流10千瓦需要多大的电线及6平方铜线够吗?......

30千瓦等于多少安电流前提是要知道电压多少还要知道设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220V和380V电压下30千瓦等于多少安电流?设备功率380v三相30千瓦配多大电缆......

电压单相220V定的。因

三相来说:烸相为11Kw共计33kw。

1、电机:三相电机电流估算为2A/kw20kw电流为40A,可选择50A或63A的空气开关

2、电热电器(如烘干箱),这些电器实际8400瓦用电量为220V20K÷220≈90A,若三相平均每相电流30A,但实际并不一定平均不能选择32A,可选择50A、63A80A较安全。

3、各种家电的功率总和在现代家庭中,空调、冰柜、电视、电饭锅、吸尘器是应有尽有如果一起运行,则需要90A的电流但实际中并不同时运行,一般取50%-60%即45-54A,这样可用63A的1P或2P空气开关作为總开关另外还需要分为若干个分支空气开关,如空调开关(单独)、照明开关、电源开关(带漏保)等


推荐于 · 知道合伙人教育行家

本囚做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


本回答由上海霖到电气有限公司提供