请敎大佬地下车库,是每一个防烟分区都要单独布置排烟系统吗但是风机室又只有一个咋办?
该楼层疑似违规已被系统折叠
按照防火分區设置宜每个防烟分区设置独立的一套系统,机房只有一个里面设置两台排烟风机
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠