消防法规定村民委员会是不是有规定市电停止后,发电机要自动启动

柴油发电机自启动条件;摘要发生火灾时会出现工作市电电源事故停电;工作市;关键词自启动条件启动信号源专变故障停电紧急处理启;民用建筑和工业建筑的供电电源都与市政电源的供电系;应急柴油发电机组快速自启动时间应按国家设计规范要;(1)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045;(2)《建筑设计防火规范》GB50016-200;(3)《供配电系统设计规范》GB500
柴油发电机自启动条件 摘 要 发生火灾时会出现工作市电电源事故停电;工作市电电源未停电;而专变事故停电。供电正常时,专变事故停电;专变检修停电;应急柴油发电机组快速自启动信号源的取决点;应急柴油发电机组启停信号的反馈地点。
关键词 自启动条件 启动信号源 专变故障停电紧急处理 启动 启/停信号反馈 1 前言
民用建筑和工业建筑的供电电源都与市政电源的供电系统密切相关,当供电局市政电源只能提供一回路10kV工作电源时(一般的公共建筑、民用建筑、中小型工厂,供电局只提供开闭所10kV电压级一回电源线),不能提供第二回备用电源的情况下,就不能满足一类建筑一级负荷应由双重电源供电。这时一类建筑的一级负荷及其它重要负荷,由自备电源采用应急快速柴油发电机组供电,这是一种被广泛采用的备用电源(当小负荷或负荷比较集中也可以选用EPS或其它电源作为备用电源。但负荷较大、负荷较分散,允许停电时间为15s以上,则采用快速启动柴油发电机组,是一种非常优良的备用应急电源)。故一类建筑的一级负荷及特别重要的负荷和二类建筑的二级负荷,被广大设计师们作为首选,首选自备应急快速启动柴油发电机组作为备用电源。
应急柴油发电机组快速自启动时间应按国家设计规范要求制定。
(1)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9?1?2条要求:一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自启动有困难时,可采用手动启动装置。
(2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11?1?2条:一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。
(3)《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3?0?5条:应急电源应根据允许中断供电的时间进行选择,并应符合下列规定:
1)允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组(因快速启动的柴油发电机组一般启动时间为6~10s以内)。
2)自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。
(4)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第6?1?10?2条:选择自启动应急柴油发电机组应符合下列要求:
1)当市电中断供电时,单台机组应能自动启动,并应在30s内向负荷供电。
2)当市电恢复供电后,应可自动切换并延时停机。
(5)第13?9?7条:当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合下列要求:
消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电。
以上仅列出四个国家标准设计规范,对备电应急柴油发电机组的自启动和供电时间的要求。设计规范要求,应急柴油发电机组在一类建筑物以一级负荷供电(当市电不提供备用电源时)。工作电源停电后,应设计自动启动柴油发电机组,并且在30s内供电。这里可以这样设定一个过程流程线:
首先设定:①消防控制室确认着火输出“第一点启动信号源”;②市电10kV工作电源确实事故停电后输出“第二点信号源”;(包括10kV电压互感器失电信号源);③专变低压电源主开关“ZBQF”失电,“ZBQF”常闭辅助触点闭合输出“第三点信号源”;④输出启动信号源条件已满足并已到位;⑤应急柴油发电机组自启动;⑥应急柴油发电机组输送电能,向一级负荷供电;⑦最后启动信号反馈;⑧应急柴油发电机组进入正常运行。
现就停电;信号源;自启动;启动信号反馈四方面进行简单分析。
(1)工作电源停电(消防控制室确认着火的前提下)
首先应明确应该启动或不启动应急柴油发电机组的两个概念:
1)工作电源10kV事故停电,短时间不能恢复供电,这时在火灾时,应立即启动备用应急柴油发电机组,这一点无可非议。
2)专用变压器低压侧电源主开关“故障停电”:(工作10kV电源并未停电)如果在30s内,专用变压器低压侧电源主开关能恢复合闸并重新供电,就不应该启动柴油发电机组(事实上自启动已经失效,不可能启动)。
3)10kV电源正常维护、检修时停电:应不启动柴油发电机组(但在消防控制室可用旁路强启按钮“SA1”启动机组供在检修中、或检修后试车用电)。
4)正常“专变”停电检修时,不启动柴油发电机组(但可用发电机房“XHX”箱手动按钮“SA2”启动机组供检修中、或检修后试车用电)。
(2)柴油发电机启动信号源的取决点
据了解,设计应急柴油发电机组自启动信号,各设计图中都有设计表示内容,但均有不同的表示方式及含义。
1)专用变压器低压侧电源主开关失电后,常闭触点接通应急柴油发电机组启动回路,自启动机组。这一自启动信号的缺点是:
①这一点信号源没有考虑到规范规定指的是:“市电10kV工作电源”停电,且短时间不能恢复供电。
②当着火时,市电10kV未停电,而专用变压器故障停电,在30s内能恢复供电,也不能启动柴油发电机组。但该设计就没有考虑其它措施,机组就会自启动其理由是:按应急柴油发电机组自启动控制原理(见图1),接线启动条件不符合是不可能启动的。
③当专用变压器停电检修时,没有其它保障措施,也将自启动柴油发电机组。
④《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 第5.3.3条:设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在“消防控制室显示”。而设计没有考虑柴油发电机组的启/停信号反馈显示。
⑤缺少完整启动控制系统电路图,会给施工单位带来不必要的困难,也不利于日后物业日常维修、保养。
2)由专用变压器低压侧母线接入电压继电器,取低电压电压继电器信号源。这与应急电源原动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出是不相吻合的。而这一启动回路信号源有其缺点与上文相同。
(3)自启动条件
标准GB50052-2009第4.0.2应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。
该条文说明中:应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性,应急电源的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出。 2 发生火灾时的注意事项
应急柴油发电机组启动条件必须由三要素组成。
(1)消防控制室联动控制
工作市电电源事故停电,消防控制室确认发生火灾后,消防联动控制输入、输出模块动作,输出接点“J”闭合,向应急柴油发电机组启动回路发出“第一点信号源”(见图2)。
由图2可见,消防联动控制输入、输出模块动作,输出接点“J”闭合,接通中间继电器1kA,1kA常开接点闭合,向启动回路输出“第一点信号”。
据了解,在某些设计中当消防控制室在确认火灾后,消防联动控制输入、输出模块动作后,继电器“J”触点闭合,接通1kA中间继电器后,又将1kA中间继电器的常开触点“并”接在“J”触点上作为自保或旁路用(见图3)。
按规范要求:消防用电负荷为一级时,应设“自动启动”装置。
由图2可见,柴油发电机组的“自动启动”,无特殊要求的情况下,就应具备“自解除、自复位”的功能(不再要人工操作复位)。但1kA中间继电器,当消防控制室解除火警后(即“J”触点断开后),1kA仍处于接通状态,没有“自复位”,而“图1”就不存在这个问题,因而在选择继电器1kA时,就应注意技术参数上的配合。
(2)市政10kV进线主电源开关恰逢事故停电,短时间不可能恢复送电,主电源开关辅助触点闭合。构成向应急柴油发电机组启动回路发出“第二信号源”(见图4)。
由图4可见,由10kV进线主电源开关断电后与10kV电压互感器柜电压继电器断电后的辅助触点闭合,是由上述两点结合成一点向应急柴油发电机组启动回路发出“第二信号源”。
(3)专用变压器低压柜电源主开关“ZBQF”失电断电,主开关“ZBQF”辅助常闭触点“ZBQF”闭合,向应急柴油发电机组启动回路发出“第三信号源”(见图5)。
①因专用变压器的供电负荷为消防设备负荷用电的工作电源。而柴油发电机组所供的也是消防设备负荷用电的备用电源。所以取这一点就恰好应证了GB50052-2009第4.0.2应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。
在该条文说明中:应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性。所以,取这一点为柴油机组启动回路发出“第三点信号源”。
②设计中还充分地考虑了供电正常时蓄电池充电用电力电缆,由专变低压柜出线开关引至柴油发电机房向蓄电池浮充电设备供电电源线。
③以上共三个信号源的发出均符合《供配电系统设计规范》GB50052-2009第4.0.2条的要求。
④由于应急柴油发电机组启动三个信号源,笔者根据相关设计规范的要求认为,柴油发电机组的自启动,是处于多点控制状态及在火灾状态下工作电源的事故停电或不停电的实际情况下来确认关系,且这种关系必不可少。三个“信号源”必须同时到达,才是满足自启动应急柴油发电机组必备条件。
⑤如自启动回路发生故障,自启动失败。当紧急状态下,在消防控制室设有“SA1”强制启动按钮;在发电机房“XHX”箱设有“SA2”手动启动按钮,均可在紧急状态下或检修条件下,启动备用应急柴油发电机组。
⑥应急柴油发电机组直流电动机启动回路的电气控制设备采用直流接触器,且单独引入直流电源专供直流电动机用。不会干扰控制回路,也不会受外来的干扰。
⑦控制电源:为了保证应急柴油发电机组启动控制回路电源的独立性、可靠性、统一性、稳定性等。其控制电源应由柴油发电机组直流电机电源蓄电池组单独引来。因为蓄电池组随时都处于待命状态,一般为DC:24V(但应跟随柴油机发电机组的直流电动机电压值而定,这也符合消防控制电源的要求)。
(4)应急快速柴油发电机组启动、停止信号的反馈地点
应急柴油发电机组启/停信号反馈应该是由应急柴油发电机组主电源出线开关“FDQF”常开、常闭辅助触点发出(见图6、图1)。
应急柴油发电机组的启动信号、停机信号;应急柴油发电机组信号控制箱“XHX”;上述图1~图6中,设备材料表技术参数、信号控制箱“XHX”安装地点以及柴油发电机组蓄电池,浮充电用电力电缆等,都有比较明确的表述,设备材料见右表。
综上所述,应急柴油发电机组的启动条件是通过笔者在实践的工作中经过多次的反复与思考,最后确定的。
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、行业资料、专业论文、外语学习资料、中学教育、90柴油发电机自启动条件等内容。 
 柴油发电机启动规定_电力/水利_工程科技_专业资料。柴发启动规范 关于柴油发电机自启动相关问题目前在行业中对于柴油发电机没有强制规定必须要自动启动, 只是规定柴油...  柴发自启动条件_电力/水利_工程科技_专业资料。柴油发电机自启动条件 摘要 发生火灾时会出现工作市电电源事故停电;工作市电电源未停 电;而专变事故停电。供电正常...  满足下列条件 DCS 发启动交流润滑油泵电机 (电源引自事故保安 PC B 段)设备的...二、柴油机启动后手动启动负荷: 1、 全厂失电,柴油发电机启动后,要及时手动...  柴油发电机组自启动成功的定义是:柴油发电机组在额定转速,发电机在额定电 压下稳定运行 2 到 3 秒,并具备首次加载条件。 4.3.7 带负载稳定运行功能:柴油发电...  应满足以下技术要求: 1、总体功能 (1)自启动功能...2、柴油发动机常用技术参数 发电机组 柴油机 交流...机组启动用蓄电池自动充电,应符合产品技术条件的规定...  往复式内燃交流发电机组; 14)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件; 15)GB/...启动控制方式:电启动 21、机组自启动成功率不低于 98% 22、机组一次突加载能力...  柴油发电机并机并网的条件和工作原理控制_电力/水利_工程科技_专业资料。柴油发电...2. 自动分合闸:每台机组均可选择为待并机组,或首台机组;首机机组自启动后,...  自动方式:柴油机处于自动状态下的时候,柴油机启动的必要条件是网电断电, 并且消防按钮出现报警的状态下,柴油机才可进入自动启动状态。柴油发电机组 达到额定的转速后...电气工程分区
查看: 3648|回复: 14
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分351帖子
五星助理工程师, 积分 351, 距离下一级还需 149 积分
市电与发电机做联锁,发电机的启动信号取自出线主开关。那么市电故障停电,如何提供发电机的启动电源。是否要设蓄电池,usp,直流屏呢?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分240帖子
四星助理工程师, 积分 240, 距离下一级还需 10 积分
我只知道要有油
听众数收听数自我介绍公司专业生产 直流屏,分布式直流电源,UP5微型直流操作电源,电力电源,高频开关直流电源,UPS电源,EPS消防应急电源最后登录注册时间主题精华0积分957帖子
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
回复发电机做备用电源,发电机的启动是否需要电源? 主贴 的帖子
就要看柴油机是怎么样的规格的了。比如说我们平常见到的摩托车吧。启动的时候也不是需要一节电池辅助的启动。所以大型的柴油机我相信也是需要电池辅助的。最好给个直流屏(直流直达送电)。
因需要电池启动,是在启动的瞬间很大,甚至达到十几倍的电流。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分351帖子
五星助理工程师, 积分 351, 距离下一级还需 149 积分
我说是发电机的启动信号,控制回路要提供电源吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
采用24V直流马达起动,需配备蓄电池
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
如果你是采购的话,这个厂家会帮你配的,两组蓄电池大概在1000元左右
听众数收听数自我介绍公司专业生产 直流屏,分布式直流电源,UP5微型直流操作电源,电力电源,高频开关直流电源,UPS电源,EPS消防应急电源最后登录注册时间主题精华0积分957帖子
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
回复发电机做备用电源,发电机的启动是否需要电源? 6# 的帖子
这么贵的电池 容量多大,什么厂家的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分357帖子
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
发电机的启动有的是靠蓄电池,就像汽车一样,有的靠高压气瓶。发电机厂提供这样的配件。一停电就启动发电机,我们这没做过。因为发电机从启动到并网要不少的程序,最快也要10来分钟的时间。发电机的启动也要盘车,预热,再慢慢加负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
柴油发电机自带启动用蓄电池。
柴油发电机的启动有多种方式,这个与发电机的容量及启动方式、设备保养等有关。
最重要的一点,市电停电后必须跳开其进线主开关!!!(可选用带失压脱扣器的开关)
之后发电机才能启动。这样避免市电与柴油发电机并网运行!!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华5积分2856帖子
恩,以前确实没关注到,在柴发的控制屏里应该有蓄电池的,可以确保失电时能驱动。
风轻云淡我无影
10周年站庆
高级工程师
优秀版主-金
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)家用型发电与市电自动切换器的制造方法
家用型发电与市电自动切换器的制造方法
【专利摘要】一种家用型发电与市电自动切换器,包括充电电路、接触式转换开关、发电机,所述接触式转换开关上设有市电输出触点组、发电输出触点组、状态变换触点组;所述市电输出触点组与市电连接;充电电路与状态变换触点组连接,状态变换触点组与发电机启动电路连接;发电输出触点组与发电机电源输出端连接。本发明具有自动切换,方便快捷的优点,市电一停或者缺相时,接触式转换开关复位,发电机与用户输入线路连通,发电机启动并进行发电;来电以后与市电输出触点相连的继电器吸合线圈动作,使市电与用户输入线路连通,线路自动切换为市电,发电机停止工作。切换过程安全快捷且无须人员手动转换,能节省燃油消耗,减少污染,具有很好的经济效益。
【专利说明】家用型发电与市电自动切换器
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种电路自动切换装置,尤其是涉及一种家用型发电与市电自动切换器。
【背景技术】
[0002]随着经济社会的快速发展,许多地区用电缺口非常大,故在用电高峰期常常进行错峰用电。不少企业和家庭为减少生产生活的不便,便自行发电。市电停电或缺相后,许多工厂及家庭就开始使用发电机进行发电,发电机使用的是石化燃料,连续使用时会产生许多废气、噪音也很大。一旦再次来电或者故障修复,发电机却不能自动切换到市电线路,需要人工手动切换。切换过程存在着比较长的延时和一定的危险性,而且此时发电机仍在工作,增加了废气、噪音污染,浪费了能源。因此,研发一种自动进行市电、发电切换器是很有必要的。
【发明内容】
[0003]本发明目的是提供一种家用型发电与市电自动切换器,以解决现有发电机不能自动切换线路,来电后需手动停机并更换线路、空气及噪音污染大、能源浪费多等技术问题。
[0004]为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种家用型发电与市电自动切换器,包括充电电路、接触式转换开关、发电机,所述接触式转换开关上设有市电输出触点组、发电输出触点组、状态变换触点组;所述市电输出触点组与市电连接;充电电路与状态变换触点组连接,状态变换触点组与发电机启动电路连接;发电输出触点组与发电机电源输出端连接。
[0005]作为优选,所述状态变换触点组具有两个静触点和一个动触点,其中动触点与发动机启动继电器和起动机熄火继电器常闭触点组串联后接地,发电机的起动机熄火端子与起动机熄火继电器线圈连接;所述状态变换触点组的第一静触点经截至二极管、发电机熄火绕组后接地;所述状态变换触点组的第二静触点与发电机自动启动继电器的常开触点组、起动机串联后接地;动触点和第二静触点之间的发电机自动启动继电器的常开触点组、起动机、发动机启动继电器和起动机熄火继电器常闭触点组构成了发电机启动电路。
[0006]作为优选,所述起动机熄火继电器常闭触点组还与发电机手动启动开关并联。
[0007]作为优选,所述市电输出触点组还与变压器的输入端并联,该变压器具有两组输出端,两组输出端均与整流桥连接,其中一个整流桥的输出端与充电电池组并联,该整流桥与变压器、充电电池组构成了充电电路;另一个整流桥的输出端与继电器吸合线圈并联。
[0008]作为优选,所述市电输出触点组、发电输出触点组分别与市电、发电指示灯连接。
[0009]本发明具有自动切换,方便快捷的优点,市电一停或者缺相时,接触式转换开关复位,发电机与用户输入线路连通,发电机启动并进行发电;来电以后与市电输出触点相连的继电器吸合线圈动作,使市电与用户输入线路连通,线路自动切换为市电,发电机停止工作。切换过程安全快捷且无须人员手动转换,能节省燃油消耗,减少污染,具有很好的经济效益。
【专利附图】
【附图说明】
[0010]图1是本发明的电路结构示意图;
图2是使用市电线路状态示意图;
图3是使用发电机线路状态示意图。
【具体实施方式】
[0011]下面结合附图和【具体实施方式】,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。图1是本发明的电路结构示意图,图2是使用市电线路状态示意图,图3是使用发电机线路状态示意图。
[0012]由图可知,该家用型发电与市电自动切换器,包括接触式转换开关K、发电机G、起动机H等。接触式转换开关K上设有市电输出触点组(40、80)、发电输出触点组(么2、82)、用户输出触点组(Al、BI)等。市电输出触点(AO、B0)还与变压器T的输入端并联,变压器T有两组输出端Tl、T2,其中输出端Tl与二极管Dl、D2、D3、D4整成的整流桥连接,该整流桥的输出端与继电器吸合线圈L并联,输出端T2与二极管D5、D6、D7、D8组成整流桥连接,该整流桥的输出端与充电电池组E并联,该整流桥与变压器T-T2、充电电池组E构成了充电电路。发电机G输出端与发电输出触点(A2、B2)连接。
[0013]状态变换触点组具有两个静触点CO、C2和一个动触点Cl,其中动触点Cl与发动机启动继电器Jl线圈和起动机熄火继电器常闭触点组JK2串联后接地,起动机熄火继电器常闭触点组JK2还与发电机手动启动开关K3并联。发电机G的起动机熄火端子X、Y与起动机熄火继电器机J2线圈连接。状态变换触点组的第一静触点CO经截至二极管D9、发电机熄火绕组F后接地;状态变换触点组的第二静触点C2与发电机自动启动继电器的常开触点组JK1、起动机G串联后接地。第二静触点C2还与充电电池组E的正极连接。
[0014]动触点Cl和第二静触点C2之间的发电机自动启动继电器的常开触点组JK1、起动机H、发动机启动继电器J1、起动机熄火继电器常闭触点组JK2以及发电机手动启动开关K3构成了发电机启动电路。市电输出触点组(AO、BO )、发电输出触点组(A2、B2)还分别与市电、发电指示灯D1、D2连接。
[0015]当市电供应时,与市电输出触点组(AO、B0)连接的变压器T将市电调压后给继电器吸合线圈L供电,接触式转换开关K动作,触点(AO、B0、CO)与触点(Al、B1、Cl)连接,同时充电电池组E开始充电,发电机熄火绕组F、截至二极管D9导通,发电机启动继电器JI处于断开状态,发电机自动启动继电器的常开触点组JKl不动作,起动机H不动作,用户使用市电。
[0016]当市电停电或者缺相时,继电器吸合线圈L掉电,触点(A1、B1、CI)与触点(A2、B2、C2)连接,充电电池组E为起动机H进行供电,截至二极管D9能避免充电电池组E为发电机熄火绕组F供电。发电机启动继电器Jl得电,导致发电机自动启动继电器的常开触点组JKl接通,这样发电机自动启动继电器的常开触点组JK1、启动机H、起动机熄火继电器常闭触点组JK2、发电机启动继电器Jl构成回路,起动机H拖动发电机G转动,发电机G开始发电,用户使用发电机G发出的电能。发电机G正常运转后,起动机熄火继电器J2动作,使起动机熄火继电器常闭触点组JK2掉电,起动机H停止工作。
[0017]当停电之后市电来电时,与市电输出触点组(AO、B0)连接的变压器T将市电调压后给继电器吸合线圈L供电,接触式转换开关K动作,触点(A1、B1、C1)与(A2、B2、C2)断开连接,转而与触点(AO、B0、CO)连接,触点COCl之间的发电机熄火绕组F接通,发电机启动继电器Jl掉电,导致发电机自动启动继电器的常开触点组JKl处于断开状态,这样发电机启动机H、发电机启动继电器JI均掉电,发电机启动继电器JI处于断开状态,发电机G停止工作,用户使用市电。发电机手动启动开关K3可以在发电机自动启动继电器的常开触点组JKl故障时,能够手动操作起动机H。
[0018]最后,应当指出,以上【具体实施方式】仅是本发明较有代表性的例子。显然,本发明不限于上述【具体实施方式】,还可以有许多变形。凡是依据本发明的技术实质对以上【具体实施方式】所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均应认为属于本发明的保护范围。
【权利要求】
1.一种家用型发电与市电自动切换器,包括充电电路、接触式转换开关、发电机,其特征是所述接触式转换开关上设有市电输出触点组、发电输出触点组、状态变换触点组;所述市电输出触点组与市电连接;充电电路与状态变换触点组连接,状态变换触点组与发电机启动电路连接;发电输出触点组与发电机电源输出端连接。
2.根据权利要求1所述的家用型发电与市电自动切换器,其特征是所述状态变换触点组具有两个静触点和一个动触点,其中动触点与发动机启动继电器和起动机熄火继电器常闭触点组串联后接地,发电机的起动机熄火端子与起动机熄火继电器线圈连接;所述状态变换触点组的第一静触点经截至二极管、发电机熄火绕组后接地;所述状态变换触点组的第二静触点与发电机自动启动继电器的常开触点组、起动机串联后接地;动触点和第二静触点之间的发电机自动启动继电器的常开触点组、起动机、发动机启动继电器和起动机熄火继电器常闭触点组构成了发电机启动电路。
3.根据权利要求2所述的家用型发电与市电自动切换器,其特征是所述起动机熄火继电器常闭触点组还与发电机手动启动开关并联。
4.根据权利要求1所述的家用型发电与市电自动切换器,其特征是所述市电输出触点组还与变压器的输入端并联,该变压器具有两组输出端,两组输出端均与整流桥连接,其中一个整流桥的输出端与充电电池组并联,该整流桥与变压器、充电电池组构成了充电电路;另一个整流桥的输出端与继电器吸合线圈并联。
5.根据权利要求1所述的家用型发电与市电自动切换器,其特征是所述市电输出触点组、发电输出触点组分别与市电、发电指示灯连接。
【文档编号】H02J7/02GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】吴谦顺
申请人:吴谦顺

我要回帖

更多关于 消防法配套规定 的文章

 