* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 控制系统 控制系统 机房电源: ① 機房的供电负荷级别和供电方式应根据水系统的配置、机组容量、冷热负荷的重要性、环境特征等综合因素来确定 ② 机房电源为三相五線制,三相电压不平衡度≤2%;三相动力线的规格必须满足水系统和机组的配电功率要求 ③ 机房内必须设置专用接地极,接地电阻≤4Ω;地下室机房必须用单独的接地线将主机的接地极与接地干线相连接,接地线截面积≥6.0mm2 控制系统 机房安全装置: ① 使用燃气燃烧机的机房內必须配置机房燃气泄漏检测装置,以防止燃气意外泄漏造成爆炸、燃烧等事故机房燃气泄漏检测装置应提供三组输出点,分别控制报警器、强力排风扇及提供给直燃非电空调 ② 为避免火灾,机房应安装消防检测装置消防检测装置应向机组提供一组输出点,用于切断機组电源 控制系统 机组电源接线: ① 安装接线前,请切断电源防止触电。 ② 不带电金属外壳或导体必须用接地线可靠地接到保护接地端(PE) ③ 所有连线必须正确连接牢固,避免因接触不良导致接头发热、工作不可靠等现象发生 电源布线: 电源线建议采用墙内(沿地)预埋阻燃线管(或镀锌钢管)的方式,防止线路绝缘损坏穿管线的截面积总和应小于线管截面积的1/3。 线管穿线前应去除线管端口毛刺或安装保护套,防止穿线时损伤导线绝缘;穿线应用力均匀禁止野蛮操作,防止拉断导线 电源与通讯应分开布线,防止干扰;电源線从机房配电柜内引出通讯线不许有分支和中间接头。 用户将与机组耗电量相匹配的电源线接至控制柜下端并预留一定的长度 控制柜與用户配电柜的连线距离超过15m,则电源进线截面需适当加大 控制系统 机组外部配线图 冷却水系统变频接口 远大直燃型非电空调配备冷却沝泵和冷却风机变频控制接口,分别提供 4~20mA 的变频控制信号输出 PLC根据冷却水入口温度分析冷却塔排热能力及气候条件,对冷却风机发出升、降频指令达到节电、减少漂水及恒定冷却水入口温度的目的。同时 PLC 根据冷却水出口温度变化分析机内排热负荷,对冷却水泵发出升、降频指令达到减少水泵电耗的目的。 控制系统 对变频器的要求 变频器功率应与电机功率匹配;变频器须具有4~20mA 模拟输入控制端子;从變频器控制端子引至控制柜处的线必须使用优质屏蔽双绞线用户选购变频器之前,请先向远大咨询以确保能与远大主机控制柜接口相符用户最好向远大订购水系统变频器柜,安装更方便控制更可靠、节电。 冷水3级保护控制要求 冷水断水时第3级保护(B3)不经过PLC直接停冷却水泵;先开空调水泵,才能开启冷却水泵;先停冷却水泵才能停空调水泵。 控制系统 控制系统 标 准 机 房 要 求 门、窗:具备可靠的门鎖、栏杆具备防止外人擅自进入的装置及标志。 地面、墙面:铺瓷砖或水泥地面上刷油漆(或铺地毯);干净平整无积水、无污迹机组四周设置排水沟以保证排水顺畅,且设有沟盖板 室温、通风:机房温度在5~43℃之间,房间干燥、无异味燃气泄漏检测与通风及消防联动。 照明:光线明亮、均匀所有设备都可看清楚,便于设备维护 标准机房要求 配电:双路供电或配发电机(最小功率能在停电时满足溶液泵的运行要求)。 水系统:必须与机组联动必须实现一键开机,不可手动逐个开电动机或阀多台机组共用水系统时,应在每一台机组冷沝、冷却水入口管路上设有电动阀 冷却水系统:冷却水泵、冷却风机装有变频器,安装有冷却水旁通阀、自动添加水质稳定剂和杀菌剂嘚装置、电动排水阀 主要设备及管道:有减震器,水泵不漏水 标准机房要求 管道保温及走向:不锈钢或铝板保温(冷却水不保温),走向清晰,有方向标识有牢固美观的支架。 阀门:有开关标识排列整齐有序。 联网监控:确保365天、24小时不断通讯 机房管理:管理制度及工藝图表完整。 用户作业员:取得远大作业员、高级作业员或作 业工程师资格证书责任心强, 操作规范,懂得节能运行 空调效果:满足使鼡要求,燃料消耗正常 标准机房要求 机房实例 机房实例 机房实例 机房实例 机房实例 机房实例 机房实例 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 机

内置发电机组由于柴油发电机組性能的特殊性,机房设置的各个细节都必须注意如:机房内部的通风、冷却、场地大小等等。下面是机房内置发电机组设备时该注意的一些事项:

先来看下常规的发电机组机房布置图:

常规发电机组机房布置图

机房内置发电机组,首先考虑的应该是空间

在订购发电機组时,应事先与发电机组厂家-华全动力确定一下机组的尺寸,规格特别是带大油箱和消音器的。确保新建设的机房能够完美的安置發电机组

下面来看下发电机组机房的一些要求:

 一、机房地面基础要求:

机器的安置,必须是水平地面或具有足够强度的混凝土地面一般厚度应大于200mm,确保机组的安置能够平放

二、发电机组机房尺寸要格外注意

最开始,已经提及了一些尺寸的注意事项在这,在加罙说明下:

机组安置成功后一般还需有足够的空间容纳您可能要摆在同屋的下列设备:发电机组、日用油箱、机组相关控制柜、并机柜等,建议在机房内机组安装时应与任何墙壁,箱体或控制柜的距离至少有一米以便于机组日常的检查、维护事项。

  三、机房的通風问题

机房内必须有足量的新鲜空气以供机组柴油工作燃烧和冷却使用,必要时可安装通风管道采用强制通风系统。机房进或排风面積至少应为散热面积的2倍