为什么三十千瓦电机用多粗的线比四千瓦的线粗?

RT我想知道三相电机11千瓦用多大嘚线

请注意:本网坚决拥护中国共产党领导,坚决打击任何违规违法内容若您发现任何有害信息,请E-Mail:举报我们核实后将给予现金奖勵!爱国是每个中国人应尽的责任,爱国从我做起!为实现中国梦实现中国腾飞而努力!

采纳答案   三相10十千瓦电机用多粗的线,额定电鋶为20安培启动电流(最大电流)按20*2.5=50安培计算。铜线负载能力按5安培每平方计算所以,50/5=10.应该配10平方毫米以上的铜线 Smile季小帅   04:31:11

三相10十千瓦電机用多粗的线,额定电流为20安培启动电流(最大电流)按20*2.5=50安培计算。铜线负载能力按5安培每平方计算所以,50/5=10.应该配10平方毫米以上的銅线4到六平方厘米的就可以了,wx   04:32:23

三相10十千瓦电机用多粗的线额定电流为20安培。启动电流(最大电流)按20*2.5=50安培计算铜线负载能力按5安培每平方计算。所以50/5=10.应该配10平方毫米以上的铜线。太保守啦算线按启动电流计算太浪费咯漫步的心灵   04:33:35

4台1.5千瓦的电动机用2.5平方的3芯铜软線做进线够大吗?
电压是380V的.知道功率怎么算电流,又怎么算应该用多大的电线,知道额定功率和电压又怎么算电流.知道的大大们告诉小弟一下一些电工知识,小弟在这里感激不尽!~
知道怎么算没有什么必要 记住1KW大概是2A就可以了 这是380V的 220V的是1KV大概是4A
在冬天由于环境温度比较低1平方毫米的铜線大概可以通过8A的电流没什么问题 但是夏天或者温度较高的环境1平方毫米尽量不要超过6A
理论上同样面积的软线要比同样面积的硬线的导电效果差一点 但是差距不会很大
6KW是12A 用2.5平的线没有什么问题的 但是建议用硬线