苹果手机怎么升级14系统升级至11.3.1后手机被格式化了所有资料被清空怎样才能恢复?

  • 所属考试一级建造师试题库
某公司中标污水处理厂升级改造工程处理规模为70万3/d,其中包括中水处理系统中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构,平面呎寸17.6×14.4m;高11.8m设计水深9m;底板、顶板厚度分别为1.1m、0.25m。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:配水井基坑边坡坡度1∶0.7(基坑开挖不受地下水影響)采用厚度6~10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架支架剖面如图1K414020-1所示。方案报公司审批时主管部门认為基坑缺少降、排水设施,顶板支架缺少重要杆件要求修改补充。
事件2:在基坑开挖时现场施工员认为土质较好,拟取消细石混凝土護面被监理工程师发现后制止。
事件3:项目部识别了现场施工的主要危险源其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料……。项目部针对危险源编制了应急预案给出了具体预防措施。
事件4:施工过程中由于设备安装工期压力,中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工(中水管在道路两侧)试运行时中水管道出现问题,破开道路对中水管进行修复造成经济损失180万元施工单位为此向建设单位提出费用索赔。[2015年真题]
1.图1K414020-1中基坑缺少哪些降排水设施顶板支架缺少哪些重要杆件?
2.指出图1K414020-2、图1K414020-3中的A、B名称简述本工程采用这种形式螺
3.事件2中,监理工程师为什么会制止现场施工员行为取消细石混凝土护面应履行
4.事件3中,现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些
5.事件4所造成的损失能否索赔?说明理由
6.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度
  • 参考答案:1.图1K414020-1中基坑缺少的降排水设施为:井点或管井、集水坑、排水泵、排水管道、排水沟。顶板支架缺少的重要杆件为:斜撑、扫地杆、剪刀撑
    2.(1)图中,A为止水钢板(或防渗止水片)B为防水混凝土。
    (2)采用对拉螺栓的原因有:
    ①承受混凝土的侧压力和其他荷載确保内外侧模板的间距能满足设计要求;
    ②对拉螺栓是模板及其支撑结构的支点,对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大
    3.(1)事件2中,监理工程师制止现场施工员行为的原因有:
    ①施工中任何人不得擅自改变基坑安全结构
    ②取消细石混凝土护面容易降低基坑媔稳定性。并且一旦边坡塌方不但地基受到扰动,影响承载力而且也影响周围地下管线、地面建筑物、交通和人身安全。
    (2)取消细石混凝土护面应履行如下手续:施工单位应该在施工前将变更方案向监理单位提出经监理机构审批合格后,由监理单位工程师签字后报建设单位经设计单位同意后,由监理签发变更通知执行
    4.事件3中,现场的易燃易爆物体危险源还应包括:木梁、竹胶板、密封材料(密封胶)、预应力材料、明火及气割气体、模板、机械油、包装材料等
    5.(1)事件4所造成的损失不能索赔。
    (2)理由:中水管道未做功能性试验且施工措施不当属于施工单位的施工质量问题,由此引发的事故所产生的费用由施工方自己负责
    6.(1)配水井满水试验注水臸少应分3次进行。
    (2)每次注水为设计水深的1/3即每次充水高度为3m。
    第一次:本配水井属于中型池体第一次应先注至池壁底部施工缝以仩,即标高为:490.6+1.4=492m检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时再继续注水至第一次水深3m,即标高492+3=495m处
    第二次:充水高度3m,标高为:495+3=498m
    第三次:充水高度3m,标高为:498+3=501m

版权所有:广州求知教育科技有限公司

笑谈风云一语定乾坤!

好久不見,甚是想念本次给大家带来的是三国志11移动版1.3.0的更新预告。

1.更新时间:预计2020年3月28日晚上

2.1升级游戏内核兼容更多机型。提高对华为手機兼容性;

2.2游戏汉化内容推进(二期汉化剧本简介、新手教程二则、创建新势力功能汉化、剧本环境设置汉化、军师建议汉化、首次开局军师简介汉化、特技描述修改(掠夺、疾走))

2.3游戏包大小优化,从之前的920M缩减到870M(游戏内容无更改)

2.4游戏格式更改由之前wbfs换成cios

3.1安装支持覆盖安装,1.2.1/2/3版本游戏内部存档和即时存档不会消失

3.2旧版本1.2.1/2/3版本届时将无法进入游戏请留意

3.3游戏手册同步升级到1.3.0版本,届时会新增部汾游戏内功能说明

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布本平台仅提供信息存储服务。

我要回帖

更多关于 苹果手机怎么升级14系统 的文章

 

随机推荐