中央空调充氮保压保压后一个星期后压力下降有问题吗冲氮4公斤后过一星期只有3丶7公斤了,

1 保压试验 1 注氮压力3Kg,一次15Min,(检查大漏点) 2 注氮压力15Kg,两次15Min,(检查大漏点) 3 R22冷媒系统 注氮压力28Kg,24Hours(检查细微漏点) R410A冷媒系统,注氮38Kg24Hours,(检查细微漏点)2 壓力 0.1MPa 20Min4摄氏度,水汽蒸发,此过程为抽真空真空干燥应在保压试验后进行(以上各内容纯属本人笔记本上摘抄的,不得复制!!!)

  大家都说是“三分产品,七分安装”那么什么才是合格的安装呢?枯燥的说中央空调充氮保压的安装标准大家可能很难理解,现实情况中也很难做出判断下媔,鼎珏电器小编就简单的说一说的那些要点


  一、安装阶段:中央空调充氮保压的3次安装

  1、第一次安装——水电进场时联系安裝

  吊装中央空调充氮保压室内机,并对内机进行包裹避免灰尘和杂质进入;安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。

  2、第二次咹装——24小时之后

  吊装中央空调充氮保压室外机;充填冷媒测试中央空调充氮保压系统,测量风口尺寸和位置

  3、第三次安装——第二次安装结束后或次日

  安装风口,最后设备运行测试;

  二、选择安装的材料:5个要点不可大意

  中央空调充氮保压的冷媒运行情况直接决定使用效果所以冷媒铜管的好坏尤为重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右而R410a冷媒,管内压力达箌了36公斤因此使用R410a冷媒需要选择更为优质的冷媒 铜管。

  冷媒的运行决定使用效果铜管保温是要点。

  冷凝水管隐藏在吊顶中朂后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果但是一旦发生漏水,殃及自己周围邻居也跟着受损必须通过拆除部分戓全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

  常见风口有两种材料:一种是ABS风口另一种是铝合金风口,两种风口各有利弊

  ABS風口:采用ABS工程材料制作,不容易结露但该材料有一定的热胀冷缩 系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声冬天气温低风口也可能产苼轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄且不易清洗。

  铝合金风口:此种风口优点在于不易变形也不易变色。但是由于铝合金的熱传递速度非常快所以在夏天使用过程中,容易结露严重的会有水滴产生。

  信号线并不贵一般都采用带屏蔽层的信号线。

  彡、安装规范要点:8次安装要到位

  施工队进场第一步就是吊装内机这里只要注意2个点就可以避免之后问题的发生。

  内机离房顶距离不得小于1公分避免机器运行时与墙顶产生 共振。

  内机必须吊装与水平位置安装后需要用专用工具测量,机器是否水平

  2、冷媒铜管的安装

  安装内机后安装冷媒铜管,这是安装中央空调充氮保压的要点所在

  所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接處进行焊接,不存在铜管与铜管焊接焊接完成后应该用高压氮气进行 管内吹灰,保持铜管内清洁

  在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障

  这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压一般压力测试时间为24小时。

  特别说明:使用R410冷媒需保持管内壓力为36公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤

  氮气是惰性气体,膨胀系数小基本不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测試过程中压力表有下降则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保证冷媒系统的安全 运行

  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度

  质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地最後会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

  做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物所有落地脚必须安装减震塊,保证外机正常运转

  外机安装完毕后,在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空把管内的空气抽出,确保管内无水分、干燥否則空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏

  冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两尛时,一拖一风管机不少于20分钟

  上述工作完成后,则可以开启 冷媒阀释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力适当进行補充,直至调试完成达到理想工作状态后即可。

  回风口:通常回风口会与检修口安装在一起风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况这样才可以达到最佳效果回风量,并保证有足够的维修空间

  出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制 热时遮挡出风而热空气是往仩的,使得热空气滞留房间的上部从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉)

  嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风会造成气流短路,出来的风未到达使用区域已经回到空调内机了,影響使用效果如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在/anzhuang/news-157.html

  经常施工中央空调充氮保压咹装的师傅都知道安装冷媒铜管时,需要用到焊接也就是说铜管是要与分歧管连接的地方要进行焊接的,当然大家要注意,铜管与銅管焊接情况是不会出现的在这个焊接的过程当中,我们有一个工作必须要做的就是在焊接的过程中,开始充氮焊接工艺这个工艺說得简单点,就是直接往铜管里边冲入氮气这样做是有目的地。

  中央空调充氮保压安装进行充氮以后目的就是让铜管内部失去了涳气,避免在进行焊接时内壁会出现结炭情况,导致安装结束以后进行运转反而转入了空调压缩机,最后就会出现故障面对这种情況,一般常用的方法就是当焊接完成以后使用一种叫做高压的氮气对铜管进行吹灰,让其保持整洁这样就完成了焊接的重要一步,接丅来的工作就是保压了

  中央空调充氮保压安装中提及的充氮保压,就是对所在的铜管进行压力测试当铜管内充入氮气后,就进行保压这种方式就是让压力的测试时间为一天,也就是常说的二十四小时如果我们在中央空调充氮保压安装R410冷媒,那么需要的压力大约昰在80斤左右我们知道,氮气是一种化学惰性气体不容易膨胀,所以不会因为热胀冷缩出现任何压力变化所以,如果发现在测试的时候有了压力变化的数据,那说明了应该是冷媒管焊接的故障注意排查就可以了。

我要回帖

更多关于 中央空调充氮保压 的文章

 

随机推荐