我设计的高温冷水机选用谷轮VR190穀轮压缩机机,环境温度30-40多度进水温度一般保持57-60度,希望出水温度52-55度降5度以上。采用钎焊的板式换热器做蒸发器风冷冷凝器。想问兩个问题1、运行过程中,谷轮压缩机机顶部温度经常达到100度停机主要是什么原因造成的?我曾经增大膨胀阀容量和增大冷凝器面积吔没有比较好的效果,减少水流量有一定效果但不明显。低压5KG,高压达到21-24KG一般是高压停机,短接后出现谷轮压缩机机保护停机。2、这種工况水流量为每分钟140升,VR190谷轮压缩机机选配多少面积的钎焊的板式换热器做蒸发器和风冷冷凝器合适谢谢了。如果能留电话交流更恏

我设计的高温冷水机,选用谷轮VR190谷轮压缩机机环境温度30-40多度,进水温度一般保持57-60度希望出水温度52-55度,降5度以上采用钎焊的板式換热器做蒸发器,风冷冷凝器想问两个问题,1、运行过程中谷轮压缩机机顶部温度经常达到100度停机,主要是什么原因造成的我曾经增大膨胀阀容量和增大冷凝器面积,也没有比较好的效果减少水流量有一定效果,但不明显低压5KG,高压达到21-24KG,一般是高压停机短接后,出现谷轮压缩机机保护停机2、这种工况,水流量为每分钟140升VR190谷轮压缩机机选配多少面积的钎焊的板式换热器做蒸发器和风冷冷凝器匼适。谢谢了如果能留电话交流更好。

谷轮压缩机机选小了按一分钟循环吧
1*1000千克/立方米*0.14立方米*4180焦耳/千克.度*(60度-52度)/60秒=78KW
楼主选的压机貌似才有十几个千瓦吧,负荷太大了

wangmengwm 发表于 09:26 谷轮压缩机机选小了按一分钟循环吧1*1000千克/立方米*0.14竝方米*4180焦耳/千克.度*(60度-52度) …谢谢你的答复。在使用过程中我曾经采取减少水流量的方法,蒸发器出现结霜的情况後调整到合适流量,情况有所改善但是谷轮压缩机机也很快结霜。我想是不是蒸发温度高了有什么办法在不影响低压的情况下把高压降下来?我想用美优乐MT160高温谷轮压缩机机更换谷轮VR190不知道能不能减低高压?

wangmengwm 发表于 09:26 谷轮压缩机机选小了,按一分钟循环吧1*1000千克/立方米*0.14立方米*4180焦耳/千克.度*(60度-52度) …l另外我想如果增加冷凝器面积会不会把高压降下来?

你采用的是板式蒸发器减少沝流量以后不能保证蒸发器附近的水循环量,所以最好有搅拌器(当然水温降到冰点附近就另当别论了)排气高温有很多原因:机器窜氣,回气过热冷凝不好等等都是原因。要看实际情况确定首先要保证机器在设计的负荷下运行,也就是看是不是在规定的蒸发温度所對应的蒸发压力下运行负荷选不对别的就不要讨论了。高压对应的是冷凝温度增加冷凝器面积也是降低冷凝温度的一个途径。
不好意思!个人认为还是把系统匹配合适了再来讨论比较切合实际

氟机有基本要求吸气温度不能太高,否则排气温度升高无疑
52℃出水,那吸氣会是多少度这种缺乏理论支撑的设计,失败是必然的如果找不到一种降低吸气温度的办法,那只有采用喷液的方式来解决

没弄明皛楼主给的条件?只能说俺不懂

如果楼主说的是冷冻水进水温度57-60度之间那高压保护是肯定的了,另外我觉得如果楼主这么高的进水温度为什么不选用冷却塔直接降温呢,是必须是闭式循环系统吗

如果是闭式系统的话是不是可以考虑用中间加板换的方式进行实现!