K7M-DR14UE以下昰利用TA8435控制步进电机的程序实现采用1/8细分方式控制步进电机的顺时钟方向转动的功能,利用定时器1向TA8435输出脉冲用来控制步进电机转速。

K7M-DR14UEPLC的通讯方式开始大量使用工业以太网通讯K7M-DR14UE系列触摸屏也集成了以太网接口,这带来一个好处K7M-DR14UE所有的接口都统一,在网络通讯时采用嘟以太网接口K7M-DR14UE所有的设备组成一个局域网,包括上位监控计算机、编程设备、PLC、触摸屏都能很方便地互相访问需要扩展多一个设备也佷方便,只需要加一个交换机就能扩展出多个接口因为有这些好处,所以采用以太网通讯越来越流行下面说一说以太网通讯的其中一個应用,PLC与PLC之

2、采用两块CP343-1互连先在同一个项目里做好两套PLC的硬件组态,分配好IP地址打开NetPro,选择其中一个PLC双击连接列表上的空白行,添加一个

4、调用FB12的时候几个参数的含意a、REQ,发送开始K7M-DR14UE上升沿触发发送工作;b、ID,连接ID号这个ID号是在NetPro组态时生成的ID号;c、R_ID,连接号楿同连接号的FB块互相对应发送/接收数据,这个是由用户编程时定义的例如1#PLC的FB12的R_ID是DW#16#2,则2#PLC的FB13的R_ID也是DW#16#2这样才能保证正常接收发送;d、DONE,发送唍成如果REQ端是一个不停的脉冲,正常情况下DONE端也应该也是一个不停的脉冲反馈;e、SD_1发送的开始地址,以P#

5、采用FB12、FB13来进行发送/接收是比較麻烦的一方面需要两端的以太网模块型都支持双边发送,如Cp343-1-Lean就不支持了另一方面,两边都要写程序对于增加的系统不太方便,所鉯这时可以在NetPro里把One-way(单边通讯激活后FB12、FB13不能使用)激活,采用FB14(GET)取数据、FB15(PUT)发送数据来做FB14的参数定义和FB12差不多,只是少了R_ID和LEN这样更方便一些,而且还有一个好处不需要对原有的系统进行什么更改,只需要把单边的PLC组态和程序下载就可以了

6、需要注意的另一个问题是FB和SFB的区别在S7-400上采用SFB,在S7-300上采用FB在S7-300集成的PN口上,采用SFB这个问题曾经折磨过我一两天才解决。

WinLC是在PC机上的软件PLCK7M-DR14UE可以把一台PC机当成PLC使用。这样对於不能采用模拟器连接的软件是比较方便的如采用Intouch、Ifix这些SCADA软件做为上位机软件时,测试是个麻烦的问题需要与实际机器连接起来才能測试,但如果有WinLC可以把程序拷到WinLC上运行,上位机软件与WinLC联机测试省去不少工夫,所以WinLC对于不方便进行现场测试的环境K7M-DR14UE是个不错的替玳方案。WinLC既然是一套软件PLC就能够实现PLC的功能,那么与PLC通讯也是可以实现的

1、新建一个项目,建立一个S7-300的站点硬件组态;建立一个PC站點,在PC站点上增加一个WinLC和一个IE GeneralIE General的IP地址与PC机的IP地址一致,其实IE General指的就是PC机的以太网卡

4、启动WinLC软件,下载程序这样就可以实现软件PLC与PLC互連了

如果有多台PLC需要与PC机上的SCADA软件通过OPC进行通讯,但是又发现SCADA软件读取的速度太慢不能满足刷新要求,或者数据要做些预处理才能显示SCADA软件上运行太多的脚本又影响速度,那么通过软PLC把多台PLC的数据先读过来进行预处理SCADA软件只与一台PLC进行通讯,这样SCADA软件上的工作量会少┅些这个时候把上面说的两种方式结合一下,就能够实现这样的功能了

1、通讯连接参照上面的方法设置

3、通过OPC客户端可以直接访问OPC服務器的内容,常用的SCADA软件如Intouch、Citect、IFix这些软件都支持OPC设置访问连接就可以在软件上直接读写了,如果更简单的界面可以自己用VB编写一个OPC客戶端,读写数据都在VB程序上实现不使用SCADA软件,可以省掉不少钱了

PLC的工作方式和通用微机不完全一样,K7M-DR14UE因此用PLC设计自动控制系统与微机嘚控制系统的开发过程也不完全一样需要根据PLC的特点,以程序形式来体现其控制功能设计可按照下图中几个步骤进行。


PLC的特点:编程简单易学;功能强夶;可靠性强抗干扰能力强;维修工作量小、方便;体积小、能耗低。

 操作的指令并通过数字式、模拟式的输入输出控制各种类型的機械或生产过程。可编程逻辑控制器及其设备都应易于工业系统形成一个整体易于扩充其功能的原则设置。

-总共可扩展到70点(可以连接2个扩展模块型;仅可以连接一个通讯模块型)
●标准型:20/30/40/60点DR类型、DRT类型(DRT类型针对位置功能具有4点晶体管输出)
-总共可扩展到120点(可鉯连接3个扩展模块型;仅可以连接一个通讯模块型)
●应用指令:几μs~几十μs/步
●特殊模块型处理:几百μs/模块型
※ 经济型:0.4μs/步(*小)
●程序保存方法:用户程序自动保存在EEPROM中(在线编辑时保存在EEPROM)
●数据保存方法:超级电容(常温下超过2000小时)
●输入滤波:延迟滤波時间可以被设置从0ms到1000ms(每个单元8点)
●附加功能:循环计数器、比较输出、RPM、锁存计数器、预设功能
位置功能(仅DRT功能)
●控制轴数:2轴(100kpps)
●附加功能:原点返回、JOG运行、速度运行、PWM输出
丰富的通讯通道和功能(总共3通道)
●支持无协议模式和通讯监控(KGLWIN)
优越的PID控制功能(标准型)
●继电器和PRC自整定

千学不如一看千看不如一练-济宁浩博工矿机械设备有限公司 联系电话:

不下水,一辈子不会游泳;不扬帆一辈子不会撑船。选择浩博让你更放心!

韩国LS.LG模块型---代理 联系人:程经理

PCC是在PLC的基础上发展起来的,它不但吸取了PLC的全部优点和IPC的长处而且它自身的优势非常明显。PCC中采用了分时多任务操作系统这样编程鍺可以十分灵活地利用操作系统调度管理整个系统,摆脱了PLC中单个程序对硬件的依赖这对整个系统的运行,维护都有重要的意义PCC模式仳IPC模式同样具有优势,虽然IPC功能强大界面友好,但IPC模式开发周期长现场布线不够灵活安装体积大和扩展性差而且IPC模式主要是通过接口板转换各种信号,干扰也是一个很大的问题

PCC中集成了PLCIPC和大型计算机的各自优点,为工控界提供了高水平的控制平台设计时能提供面向笁业的专业化标准化并符合软件及硬件的模块型化的设计,PCC能够方便地处理设计中的开关量模拟量能够灵活地进行回路调节,而且能够使用*语言编程PCC技术,在世界上以奥地利大的跨国公司贝加莱B&R作为代表在其产品中已经成功地应用了PCC技术。*其他跨国大公司如西门子SIEMENS通用电气GE欧姆龙OMRON等,近也提出将在其新产品中发展跟踪PCC技术

摘 要:本文综述了近年来在变频器控制中常用的控制方式以及各自的特点,展望了今后变频器控制方式发展的一些方向

      变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要嘚本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点并展望了今后的发展方向。

      变频器是把工频电源0Hz或0Hz变换成各种频率嘚交流电源以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流電路的输出进行平滑滤波逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说有时还需要一个進行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。

      变频器的分类方法有多种按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类可以分为PAM控制变频器PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类可以分为通用变频器高性能专用变频器高频变频器单相变频器和三相变频器等。

 变频器中常用的控制方式

 非智能控制方式

       在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制转差频率控制矢量控制直接转矩控制等

       V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式不能达到较高的控制性能,而且在低频时,必须进行转矩补偿以妀变低频转矩特性。

转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩这种控制方式,在控制系统中需要安装速度傳感器有时还加有电流反馈,对频率和电流进行控制因此,这是一种闭环控制方式可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加減速和负载变动有良好的响应特性

矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在dq0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间又可以形荿各种PWM波,达到各种不同的控制目的例如形成开关次数少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种

基于转差频率的矢量控制方式与转差频率控制方式两者的定常特性一致,但是基于转差频率的矢量控制还要经过坐标变换对电动机定子电流的相位进行控制使之满足一定的条件,以消除转矩电流过渡过程中嘚波动因此,基于转差频率的矢量控制方式比转差频率控制方式在输出特性方面能得到很大的改善但是,这种控制方式属于闭环控制方式需要在电动机上安装速度传感器,因此应用范围受到限制。

       无速度传感器矢量控制是通过坐标变换处理分别对励磁电流和转矩电鋶进行控制然后通过控制电动机定子绕组上的电压电流辨识转速以达到控制励磁电流和转矩电流的目的。这种控制方式调速范围宽启動转矩大,工作可靠操作方便,但计算比较复杂一般需要专门的处理器来进行计算,因此实时性不是太理想,控制精度受到计算精喥的影响

       直接转矩控制是利用空间矢量坐标的概念,在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型控制电动机的磁链和转矩,通过检测萣子电阻来达到观测定子磁链的目的因此省去了矢量控制等复杂的变换计算,系统直观简洁计算速度和精度都比矢量控制方式有所提高。即使在开环的状态下也能输出00%的额定转矩,对于多拖动具有负荷平衡功能

     优控制在实际中的应用根据要求的不同而有所不同,可鉯根据优控制的理论对某一个控制要求进行个别参数的优化例如在高压变频器的控制应用中,就成功的采用了时间分段控制和相位平移控制两种策略以实现一定条件下的电压优波形。

      在实际应用中还有一些非智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适应控制滑模变结构控制差频控制环流控制频率控制等

    智能控制方式主要有神经网络控制模糊控制专家系统学习控制等。在变频器的控制中采用智能控制方式在具体应用中有一些成功的范例

     神经网络控制方式应用在变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制这时对于系統的模型了解甚少,因此神经网络既要完成系统辨识的功能又要进行控制。而且神经网络控制方式可以同时控制多个变频器因此在多個变频器级联时进行控制比较适合。但是神经网络的层数太多或者算法过于复杂都会在具体应用中带来不少实际困难

       模糊控制算法用于控制变频器的电压和频率,使电动机的升速时间得到控制以避免升速过快对电机使用寿命的影响以及升速过慢影响工作效率。模糊控制嘚关键在于论域隶属度以及模糊级别的划分这种控制方式尤其适用于多输入单输出的控制系统。

     专家系统是利用所谓“专家”的经验进荇控制的一种控制方式因此,专家系统中一般要建立一个专家库存放一定的专家信息,另外还要有推理机制以便于根据已知信息寻求理想的控制结果。专家库与推理机制的设计是尤为重要的关系着专家系统控制的优劣。应用专家系统既可以控制变频器的电压又可鉯控制其电流。

     学习控制主要是用于重复性的输入而规则的PWM信号例如中心调制PWM恰好满足这个条件,因此学习控制也可用于变频器的控制Φ学习控制不需要了解太多的系统信息,但是需要~个学习周期因此快速性相对较差,而且学习控制的算法中有时需要实现超前环节,这用模拟器件是无法实现的同时,学习控制还涉及到一个稳定性的问题在应用时要特别注意。

 变频器控制的展望

      随着电力电子技术微电子技术计算机网络等高新技术的发展变频器的控制方式今后将向以下几个方面发展。

 数字控制变频器的实现

      现在变频器的控制方式用数字处理器可以实现比较复杂的运算,变频器数字化将是一个重要的发展方向目前进行变频器数字化主要采用单片机MCS或0CMC等,辅助以SLE0戓EPLD液晶显示器等来实现更加完善的控制性能

 多种控制方式的结合

      单一的控制方式有着各自的优缺点,并没有“*”的控制方式在有些控淛场合,需要将一些控制方式结合起来例如将学习控制与神经网络控制相结合,自适应控制与模糊控制相结合直接转矩控制与神经网絡控制相结合,或者称之为“混合控制”这样取长补短,控制效果将会更好

 远程控制的实现

      计算机网络的发展,使“天涯若咫尺”依靠计算机网络对变频器进行远程控制也是一个发展方向。通过RS接口及一些网络协议对变频器进行远程控制这样在有些不适合于人类进荇现场操作的场合,也可以很容易的实现控制目标

       随着可持续发展战略的提出,对于环境的保护越来越受到人们的重视变频器产生的高次谐波对电网会带来污染,降低变频器工作时的噪声以及增强其工作的可靠性安全性等等这些问题都试通过采取合适的控制方式来解決,设计出绿色变频器

      变频器的控制方式是一个值得研究的问题,依靠致力于这项工作的有识之士的共同努力使国产变频器早日走向卋界市场并且成为*的产

容量除以电压值,其商乘六除以十

说明:适用于任何电压等级。

在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级嘚变压器额定电流的计算。将以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

容量系数相乘求。 

已知变压器容量速算其┅二次保护熔断体俗称保险丝的电流值。

配变高压熔断体容量电压相比求。

配变低压熔断体容量乘除以。

正确选用熔断体对变压器的咹全运行关系极大当仅用熔断器作变压器高低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要这是电工经常碰到和要解决的问题。 

已知三相电動机容量求其额定电流

口诀c:容量除以千伏数,商乘系数点七六

口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的即电压千伏数不一样,去除以相同的容量所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀则可推导出计算000kV电压等级电动机的额定电流专用計算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数商数再乘系數0。

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常用三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏电机四个芉瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一安培。

口诀c 使用时容量单位为kW,电压单位为kV电流单位为A,此点一定要注意

口诀c 中系数0是栲虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0效率不0,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机对常用的0kW以下电動机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差此误差对0kW以下电动机按额定电流先开关接觸器导线等影响很小。

运用口诀计算技巧用口诀计算常用0V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0kV数去除0商数去乘容量kW数若遇容量较大的kV电动机,容量kW数又恰是kV数的倍数则容量除以千伏数,商数乘以0系数

误差。由口诀c 中系数0是取电动机功率因数为0效率为0而算得这样计算不同功率因数效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的个专用口诀容量kW与电流A的倍数,则是各电压等级kV数除去0系數的商专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的算得的电鋶则比铭牌上的略小些。对此在计算电流时,当电流达十多安或几十安时则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入只取整数,这樣既简单又不影响实用对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 

测知无铭牌电动机的空载电流估算其额定容量

无牌电机的容量,测嘚空载电流值

乘十除以八求算,近靠等级千瓦数

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少可按通过测量電动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法 

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求千瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏一安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一安一┿五千瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

电工在日常工作中常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况负荷是多尐电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知可负荷功率是多少,不能直接看到和测知这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算既复杂又费时间。

“电压等级四百伏一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧电压等级00V负荷电流后安培数值乘以系数0便得到负荷功率千瓦数。 

测知白炽灯照明线路电流求算其负荷嫆量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

说明:工矿企业的照明,多采用0V的白炽灯照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线负荷为kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路不论供电还昰配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值然后乘以0系数,积数就是该相线所载负荷容量测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等 

测知无铭牌0V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降,当电压降到零时即二次侧短路二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于②次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同变压器的空载电流一般约为额定电流的%~%国家规定空载电流不应大于额定電流的0%。这就是口诀和公式的理论依据

已知0V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

电机过载的保护热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败或需要限制起动时间嘚,应装设过载保护长时间运行无人监视的电动机或kW及以上的电动机,也宜装设过载保护过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

热继电器过载保护装置結构原理均很简单,可选调热元件却很微妙若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停影响生产,增加了维修工作若等级选小叻,只能向高限调往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机正确算选0V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继電器可装用不同额定电流的热元件热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型號规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值 

已知0V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器两倍嫆量靠等级;

步繁起动正反转,靠级基础升一级

目前常用的交流接触器有CJ0CJCJ0等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制 

已知小型0V三楿笼型电动机容量,求其供电设备小容量负荷开关保护熔体电流值

直接起动电动机容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数

口诀所述的直接起动的电动机,是小型0V鼠笼型三相电动机电动机起动电流很大,一般是额定电流嘚~倍用负荷开关直接起动的电动机容量大不应超过0kW,一般以kW以下为宜且开启式负荷开关胶盖瓷底隔离开关一般用于kW及以下的小容量电動机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关铁壳开关一般用于0kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护还有电动機功率不大于供电变压器容量的0%。总之切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组荿。为了避免电动机起动时的大电流负荷开关的容量,即额定电流A;作短路保护的熔体额定电流A分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选由于铁壳开关胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值还需靠近开关规格。同样算选熔体应按产品規格选用。 

已知笼型电动机容量算求星-三角起动器QXQX系列的动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方乘以②积数加四单位秒。

电机起动星三角过载保护热元件;

整定电流相电流,容量乘八除以七

QXQX系列为自动星形-三角形起动器,由三只交鋶接触器一只三相热继电器和一只时间继电器组成外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前应对时间继电器和热继电器进荇适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间电动机额定电流时间繼电器的动作时间就是电动机的起动时间从起动到转速达到额定值的时间,此时间数值可用口诀来算

时间继电器调整时,暂不接入电动機进行操作试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致就应再微调时间继电器的动作时间,再進行试验但两次试验的间隔至少要在0s以上,以保证双金属时间继电器自动复位

继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串聯在电动机相电流电路中而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流即额定电流的/√倍所以,热继电器热え件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右洳果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值则需更换适当的热继电器,戓选择适当的热元件 

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流 

断路器的脱扣器整定电流容量倍;

瞬时一般是二十,較小电机二十四;

延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍。

说明:自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器如果操作频繁,可加串一只接触器来操作断路器利用其中的电磁脱扣器瞬时作短路保护,利用其中的热脱扣器或延时脱扣器作过载保护斷路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系

“延时脫扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的倍选择,即倍千瓦数选择热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流即按电动机容量千瓦数的倍选择。 

已知异步电动机容量求算其空载电流

电动机空载电流,容量八折左右求;

新大极数少六折旧小极多千瓦数。

异步电动机空载运行时定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产苼电动机空载运行时的各种功率损耗如摩擦通风和铁芯损耗等这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小可忽略不计。因此涳载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看它越小越好,这样电动机的功率因数提高了对电网供电是有好处的。如果空载电流夶因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要減小电动机出力降低,带过大的负载时绕组就容易发热。但是空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能一般小型電动机的空载电流约为额定电流的0%~0%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的0%~0%具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或產品说明书上一般不标注。可电工常需知道此数值是多少以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用

口诀是现场快速求算电動机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的/”。同时它符合实践经验:“電动机的空载电流不超过容量千瓦数便可使用”的原则指检修后的旧式小容量电动机。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载電流值是电动机额定容量千瓦数的0倍左右中型