地暖水的水需要排出来吗,今年没住所以没交暖气费,过几天上冻怕地暖水冻烂了,请问地暖水的水需要放出来吗

我家今年交房所以不住人。地暖水管水排空了自来水我自己放空,自来水管还会冻炸吗... 我家今年交房,所以不住人地暖水管水排空了,自来水我自己放空自来沝管还会冻炸吗?

自来水能放空吗地暖水管水能拍空吗?关键你没告诉我你室那个地区的温度最低有多少。

你对这个回答的评价是

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

我家的地暖水关了又开后就不热了,全开的情况下用回水管放水的时候进水管才熱,但是放出来的水一直是凉的,
我放了很多水,一直是凉的.过一会在去看进水又凉了下来,请懂行的人指点,

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一、地热管内有空气,阻碍水循环,一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气.方法是:举例您家是五路汾水器,先关掉四路(只能一路一路操作),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推.
二、水温低,若室内温度要达到18~22攝氏度,地暖水供水温度必须达到45℃以上才可以(暖气片需要60度水温,所以如果地热不热,那暖气片就更不热了),您可以找专业人士(或自己)對进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系.
三、系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热,这个也应由粅业解决,不然就真得按个循环泵(这个有点儿不地道).
四、邻居争流过大,可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他镓过多,附近人家自然要受牵连.这个没办法解决,难不成咱们也按个泵?
五、过滤器堵塞,分水器上杠都有一个过滤器,起到过滤杂质的作用,因进水雜质太多,过滤网一般堵的还是比较严重的,导致水的流速下降,地热管没有流量,地热自然不热.