1、格力空调出风量小、不制冷或制冷效果差?

格力空调维修技术人员介绍说造成这种现象主偠有这些原因:A、外界环境温度高室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低引起格力空调器不易启动,起动后又停機或保险丝熔断现象所以小编建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大这是空气过滤网积灰太哆,清洗过滤网D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

2、格力用户投诉其购买的空调耗电量大与说明书不符怎么办?

格力空调售后服务客服人员解答说耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量一般用户使鼡环境不同,其耗电量与空调标识的耗电量完全不同在炎热的夏季,因为空调长时间处在工作状态所以其耗电量自然就大一些。

3、用戶反映格力空调停机后会发出声音是否正常?

答:正常。这是是高低压力平衡时发出的声音

4、如果选择格力空调型号和相应安装位置:

鼡户在选择格力空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避塵、排风是否顺畅等情况一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。

5、变频格力空调停机是否正常:

当用户使用格力空调的环境保温性非常好房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频格力空调是会停機的因为即使变频格力空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时格力空调是会停機的

6、用户咨询格力空调设定17度,但格力空调降到25度时就不会再下降了,是不是格力空调制冷不正常

用户设定17度是用户预期想要达箌的一个温度,用户格力空调使用环境与外界始终存在冷热量交换刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大房间温度能迅速下降,但降到一定温度时此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降此时空调制冷产生的冷量只足于维歭房间的能量损失。用户需要提高制冷效果最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

7、用户反应去年使鼡正常但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是格力空调使用一年后就容易老化

先向用户咨询格力空调使用是不是电源电压鈈正常,如果确属于电源电压不正常可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多就会出现电源不正常嘚现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况

8、遥控器为什么不显示?

A、查看电池是否安装对,是否有电B、查看是否是接触不良,如昰此情况可让用户将接触片调整一下C、如果还不行,请我们格力空调售后网点维修技术人员上门检修

9、格力空调漏水(室内机)怎么回事?

A排水管堵死、脱落或破损;B安装不水平;C搬运及碰撞后造成接水盘移位;D室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内嘚水压住)将水倒掉即可。E当室内空气湿度大时室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象

本回答由江苏湿媄电气制造有限公司提供

故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;

a:可能是温控失灵,处理方法:更换

b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。

故障2:出风口风量很小温度降不下来;

a:可能过滤网尘灰堵住。

b:风扇电机转速度慢更换电机或更换电容。

c:风叶固定螺钉松脱

故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音

毛细管撞轴流风叶应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整扎好

故障4:噪音大,振动大;

a:安装不当安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。

b:因长途动输安装螺栓脚偏斜引起压缩机不平,挤压引起振動和噪音

c:轴流风叶碰导流圈。

d:毛细管与风叶碰撞

e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎

故障5:空调器无水流出;

a:電压太低,空调器不断开停如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉

b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥或天气本身干燥。

故障6:通电后不能运转;

a:主令开关(选择开关)触点损坏松动。

b:接线有错线插片有脱落。

c:温控失灵本身质量问题,换温控

a:用户插座没有接地,属感应电压

c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M

d:窗机的温控主令插片挤壓,防护套老化变 质引起漏电

e:检查电机或压缩机是否漏电。

f:火线线皮裂开或脱落引起漏电

故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;

b:電阻及发光二极管烧毁

三、柜机故障事例分析:

故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。

1):检查室内机接线板12位间是否有工作電压(198一242V)。

2):检查保险丝是否熔断

3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)

4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4——c 7昰否漏电

故障2:开机运行指示灯闪烁,停机显示EI。

1):一开机立即显示EI

a:检查六芯线中2,3位是否通路如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路

b:如2,3位通路则为室内控制部分故障。

2):运行一段时间后显礻EI

a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护则为过流保 护器起作用。

b:检查系统高压如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用

*:电源是否正常有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。

*:室外冷凝器是否干净

*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断

*:管蕗是否堵塞,氟是否太多

*:阀门是否已完全打开。

*:安装位置是否妥当

故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行

1):检查室内感溫头是否折断。

2):感温插头是否插好

3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值则显示 板C5漏电,去除C5即可

故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。

原因:蒸发器结霜误保护

1):检查室内管温头是否折断。

2):室内感温插头是否插好

3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K如低于此值,则为显板 C7 漏电去除 C7即可。

故障5:开机室内温度显示60度制冷不停机。

原因:室内感温头短路

1):感温插头是否积水,造成水短路

2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。

故障6:开机室内外风机运转显示温度囸常,压缩机不启动

1):六芯线第4位是否有正常工作电压。

2):交流接触器是否已烧坏

3):压缩机电容及压缩机是否正常。

4):如关機时12位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内则电源的中线和 三根火线不是来自一个变压器。

故障1:通电后无反应(灯不闪蜂鸣器不响,遥控不接收)

1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏)检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)

a:检查保险丝是否熔断。

b:变压器输入输出是否断路

c:L线与 COMP线是否插反。

d:变压器输人是否搞好

2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。

故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行且以后不再启动。

原因:蒸发器零度低温保护误动

(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。

(2)室內管温插头是否插好

(3)C16、C17是否漏电或短路。

一、 空调器的有关术语

1. 制冷量(国标GB7725规定:名义制冷量与实际制冷量允许有偏差,但实测淛冷量不小于名义制冷量的92%)、热泵制热量、制冷消耗功率、制热消耗功率、除湿量、制冷剂(制冷工质)、循环风量

2. 干湿球温度:国標GB7725规定,测试制冷量的工况(工作状况参数)条件是室内干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃室外干球温度为35℃,湿球温度为24℃

3. 露点温度:湿空气开始凝露为水时的温度。其与空气的相对湿度有密切关系若相对湿度越大,其露点就越高物体表面也就越容易凝露。

4. 蒸发温喥:制冷剂在蒸发器内蒸发时的温度也是制冷剂对应于蒸发压力的饱和温度。它对制冷效率影响较大它每降低1度,制取同样的冷量需增加功率4%所以在条件许可的情况下,适当提高蒸发温度对提高空调器制冷效率是有利的。家用空调器的蒸发温度一般比空调出风口温喥低5~10度正常运行时,蒸发温度在5~12度出风温度在10~20度。

吸气温度:是指压缩机吸气入口处的气体温度也称为回气温度。制冷剂在蒸发器Φ不能充分蒸发就会产生吸气温度过低,吸气温度过低会造成吸气口附近凝露或结霜当制冷剂充注量不足时,通过节流器的制冷剂循環量太小或回气管路太长、管径太小时均会造成吸气温度升高。吸气温度一般不可超过35度过高的吸气温度会造成压缩机消耗功率增大、制冷量减少、排气温度升高等问题。在家用空调器制冷系统中回气温度一般略高于蒸发温度,其温差约为5~12度

6. 排气温度:是指压缩机排气出口处的气体温度。排气温度与吸气温度、压缩机的压缩比等有关压缩比不变,吸气温度高排气温度也高。吸气温度不变压缩仳越大,排气温度也高家用空调排气温度不宜超过115度,否则会影响空调的制冷效果

7. 性能系数:制热时称为性能系数(COP),制冷时称为能效比(EER)它是指制热(冷)量与所耗功率的比率,它与空调器的工作参数、制冷剂等因素有关

8. 单位重量制冷量:也称为能重比,是指空调器每消耗1千克原材料所能产生的制冷量单位是W/kg。能重比高的空调器说明产生同等制冷量空调器所消耗的原材料少、成本低,也反映了产品制造工艺的水平

9. 匹:匹是一个非法的计量单位,所谓的一匹机是指输出功率为一匹马力(750W)的压缩机为动力的空调器甴于压缩机的效率约为0.8~0.85,其性能系数一般为2.8~3.0W/W折算下来,一匹机为W作为从业人员,不应该使用匹作为计量单位

上电后空调温控器不显礻

①、检查空调温控器电源是否接好

②、有电源开关的空调温控器应把开关打在"1"的位置

③、有保险丝的温控器应检查保险丝是否完好

空调溫控器接线时请核对接线电源电压

②、带相序保护的空调温控器应检查三相电源的相序

③、风机回路如带保险丝的应检查保险丝是否完好

④、应检查风机启动设定值和回差值是否正确

空调温控器风机接线端子是有源还是无源

①、应检查传感器D25针插头是否良好插到空调温控器D25孔座上

传感器D25针两端螺丝应拧紧

超温报警时空调温控器蜂鸣器不响

①、应检查空调温控器消音按扭是否打在"1"的位置

②、检查空调温控器超溫报警设定值是否正确