卫生间换气扇有没有管子管子里有水是怎么回事?

比较高级的地方外墙不给多开洞,又没有排风井道想拉根长管通到背面外墙开洞,这个洞口要不要加排风机了,如下图这样做有问题吗?黄管是排气管... 比较高级嘚地方外墙不给多开洞,又没有排风井道想拉根长管通到背面外墙开洞,这个洞口要不要加排风机了,如下图这样做有问题吗?黃管是排气管

    应该叫并在一起可以的,但是你需要在每个排气扇与主管道之间做一个导流板(或者单向门)防止气流倒回到未开排气扇的房间。

    如果你增加的管道是水平延伸出风口也是同一高度,那么你需要在出风口加装栅式自动门防止大风大雨时雨水倒灌。但是這样就增加了风阻室内排气扇的风压往往不足以打开风门风栅,导致排气不畅此时有两种解决方法。

    一是将出风口抬高出风口垂直姠上,利用空气的容重差产生的浮力(抽力)将室内废气排出并在出风口顶部距离出风口沿一个管径高度的地方加装一个防雨罩,防止雨水进入

    二是在出风口与自动风门风栅之间加装一台排风机,利用排风机的正压推开风门风栅同时利用排风机产生的负压辅助室内排氣扇排出室内浊气。

    第一种方案增加一次性投资第二种方案增加长期的电能损耗。

    你对这个回答的评价是

    可以这么做,但是主管道上應该加设管道风机以补偿风损你那个主管距离太长了,换气扇有没有管子没那么大压头的

    你对这个回答的评价是?

    最好不要用在一起容易串味,如果地方有限要共用一根管可以再卫生间、餐厅包厢的只管上安装止回阀,这样排的废气只允许往一个方向流动不容易串味。

    你对这个回答的评价是

    要注意气流咯,首先卫生间的排气扇一直要打开吧而餐厅的排气扇偶尔打开,但是气流温度高了流动起来速度相对也就快了,所以要注意的是餐厅包厢的温度要比卫生间的温度高这样才能尽可能的避免气流混流。

    你对这个回答的评价是

中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-