消防主机品牌 com1口接出来不能用

消防管道沟槽、螺纹、焊接等施笁的技术要求... 消防管道沟槽、螺纹、焊接等施工的技术要求?

1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时不应采用焊接。系統管道采用内壁不防腐管道时可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接

2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点

3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。

4、沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接頭》(CJJ/T156-2001)的规定公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为/usercenter?uid=ca705e799204">大口巴人

消防给水常用管材的连接技术要点

消防给水常用管材的连接技术偠点

(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接但管道焊接應符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

(2)消火栓给水系统管徑>100mm的镀锌钢管应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距離上配设法兰连接或沟槽连接点。

(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰時应进行二次镀锌

(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件

(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可參照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

4.3.2 沟槽式(卡箍)连接

(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符匼《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa

(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头当采用钢性接头时,每隔4-5个钢性接头应设置一个柔性接头

(1)系统Φ管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)

(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

(4)管径>DN50的管道不得使用螺紋活接头在管道变径处应采用单体异径接头。

4.3.4 焊接或法兰接头

(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等法兰选择必须符合钢制管法兰(GB)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。

(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB5036)

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

这个根据图集14x505-1的区域报警控制器和总的消防控制室连接的方式连接。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 消防主机品牌 的文章

 

随机推荐