有法律规定的 产品质量法有如下规定: 第二十七条 产品或者其包装上的标识必须真实,并符合下列要求: (一)有产品质量检验合格證明; (二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址; (三)根据产品的特点和使用要求需要标明产品规格、等级、所含主要成份嘚名称和含量的,用中文相应予以标明;需要事先让消费者知晓的应当在外包装上标明,或者预先向消费者提供有关资料; (四)限期使用的产品应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期; (五)使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品应当有警示标志或者中文警示说明。 裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品可以不附加产品標识。 第二十八条 易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品以及储运中不能倒置和其他有特殊要求的产品其包装质量必须符合相应要求,依照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编輯发布部分信息来源互联网,并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性如涉及版权等问题,请立即联系客服进行更改或删除保证您的合法权益。

发电厂和变电站UPS电源的作用有哪些

  发电厂和变电站UPS电源的作用有哪些?电力UPS电源一种专为发电厂、变电站、配电所设计的UPS。将自备直流屏的220V、110V直流电逆变成AC220V/380V50Hz纯正弦波輸出那么,发电厂和变电站的作用有哪些呢?存能小编就来告诉你

  发电厂UPS电源性能特点

  1.电力标准屏柜设计

  2.高速igbt逆变器

  3.智能型检测及监控功能

  4.数字化控制静态开关零切换

  5.因直流屏的电池母线有对地绝缘检测,所以电力UPS的输入/输出必须有隔离变压器

  6.电力自身不带蓄电池组,直接使用直流屏母线上挂的电池组因此电力UPS可不设充电器。

  7.电力专用UPS不间断电源的外型尺寸一般为800*600*2260嘚标准电力柜从外部透过玻璃门可以看到内部开关和指示灯的状态。输出馈线回路数及容量等

  8.电力专用UPS不间断电源一般都由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组屏供货。

  9.具有过压、欠压、过流、短路等多种保护功能

  10.电厂的DCS系统负载大多数为单相負载单相负载配电线路简单、维护方便。因此电力专用UPS大多输出单相220V容量一般在80kVA范围之内。

  发电厂和变电站UPS电源的作用

  市电囸常时交流电经过隔离、整流滤波后通过逆变器提供稳定的交流电源给负载供电;若交流电输入异常或断电时,则由直流屏经逆止二极管供出直流电逆变后输出给负载使用。当直流屏欠压或断电时静态开并切换到交流旁路供电。

  保护装置的打印机、热工DCS电源柜等重偠设备需要交流220v持续供电避免造成巨大损失。

  目前UPS不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业務终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备UPS不间断电源应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂等各行各业

  电力UPS电源工作原理

  1、电力UPS自身不带蓄电池组,直接使用直流屏母线上挂的电池组因此电力UPS可不设充电器。

  2、因直流屏的电池母线有对地绝缘检测所以电力UPS的输入/输出必须有隔离变压器。

  3、电力专用UPS的外型尺寸一般为800*600*2260的标准电力柜从外部透过玻璃门可以看到内部开关和指示燈的状态。输出馈线回路数及容量等

  4、电力专用UPS一般都由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组屏供货。

  5、由于电厂嘚DCS系统负载大多数为单相负载单相负载配电线路简单、维护方便。因此电力专用UPS大多输出单相220V容量一般在80kVA范围之内。

  电力UPS电源的結构

  单相或三相交流市电通过匹配隔离变压器送至整流器的输入当市电电压在±15%,负载在100%的范围内变化时整流器输出直流电压稳萣在±1%内。

  采用高频载波正弦脉宽调制技术通过igbt逆变模组把直流电压变换为标准的正弦波交流电压,经输出隔离后向交流负载设备提供电压稳定、频率稳定的优质工作电源

  在市电欠压或故障时,与直流端相联的蓄电池就会自动无间断地提供电能直流屏放电时會给出信号。如果放电至极限电压系统就会转入备电运行。在接近终止放电电压时系统将给出警示信号。市电或备电在使用双路交流嘚机型时两路交流输入都故障时,才转为蓄电池供电

  静态开关可不间断的完成旁路与逆变的切换功能,切换可以自动完成也可以通过手动完成

  通过232/485、无源接点、电量变送器将ups的工作状态和数据实时的传输到dcs系统,实现智能监控

  以上就是发电厂和变电站UPS電源的作用,如果还想了解UPS相关的信息欢迎关注存能电气的新闻资讯,或者直接资讯我们0