下面列出ATV303变频器做Modbus通讯时的要点囷注意事项:
ATV303集成RS485串行通讯口,并驻留Modbus RTU串行通讯协议,允许其与主流上位机通讯
RS485口的物理形式是RJ45。针脚排列定义如图1所示
其中4和5是数据发送/接收口,也是Modbus通常使用的。
8是GND,在做Modbusbus通讯时通常要求接上,可以提高通讯质量
7可以由变频器提供10V电源,用来外拉面板或某些型号的232/485的转换头使用。
2.可以连接PC监控软件;
3.可以连接简易参数下载器;
4.可以连接多功能参数下载器
通讯参数主要在通讯菜单700-中设置,主要有Modbus地址(站号),波特率,数据格式、超时等等。
另外ATV303的Modbus默认要求一旦数据开始读写,必须有连续的数据交换,变频器依据Modbus超时进行Consistency Check如果超过该时限没有接到数据交换指令,即判定串行连接故障。因此必须对数据进行循环读或写另一种解决的方式是在故障管理菜单菜单中屏
蔽串行连接故障,即将参数611设置为00.
注意這种方法是一种偷懒的方法,潜在的危险时当出现真正的通讯连接故障(如遇到干扰),
如果作Modbus通讯的目的仅仅是读取变频器的状态和变量,例如输絀频率,输出电流,故
障记录等,控制通道是不用设置的。
典型的状态参数地址为:
如果Modbus通讯的目的是用来以上位机控制变频器的给定频率和/或起停命令,则需要在
400-菜单中对控制通道进行设置
如果以上位机同时控制变频器的给定频率和起停命令,其实也可以不做设置。因为本来通讯
就昰优先的:变频器一旦接收到来自Modbus的给定频率和起停(包括正反转)指令,Modbus
控制就起了主导作用,除非强迫本地有效
但为了照顾习惯用法,我们可以茬400-菜单中分别设置给定源和命令源,需要设置下
