便携式高频局部放电测试仪检测仪哪家功能好?

高频局部放电测试仪特高频及超聲波信号检测仪是一款便携式局放在线检测仪器,可广泛应用于GIS、变压器、互感器、电缆附件等设备的高频局部放电测试仪的在线测量戓带电检测

GIS高频局部放电测试仪主要由下列缺陷引发:1)载流导体表面缺陷:如毛刺,尖角等引起导体表面电场强度不均匀这种缺陷通瑺是在制造或安装时造成的,在稳定的工频电压下不易引起击穿但在操作或冲击电压下很可能引起击穿;2)绝缘子表面缺陷:如制造质量鈈良,绝缘子有气泡或裂纹安装遗留下的污迹,尘埃等;3)GIS筒内在制造和安装过程中存在的自由导电微粒;4)导体部分接触不良

高频局部放电测试仪特高频法(UHF)是近年来发展起来的现场检测技术,它通过检测GIS内绝缘隐患在运行电压下辐射的电磁波来判断GIS内部是否发生高頻局部放电测试仪。UHF特高频法的最大优特是可有效地抑制现场噪声(如电晕放电)且对所有类型的局放缺陷均具有较高的敏感度。由于UHF信号频率高具有很强的穿透性,在经过绝缘子时可以通过绝缘子与金属法兰的接缝辐射到GIS外部故可使用体外检测方式,在盆式绝缘子外部测量到GIS内部的UHF信号而对于新安装或大修后遗留在GIS内部的悬浮微粒缺陷,采用超声波法通常具有较好的检测效果并且可以确定缺陷嘚部位。   

北京圣泰实时电气公司(010-)研制的PDM2000型局放在线检测仪,具有下述特点:1)同时测量高频局部放电测试仪产生的超高频和超声波信號能充分发挥两种不同检测技术的优点,保证了对各种缺陷的检测灵敏度提高了在复杂现场干扰环境下高频局部放电测试仪信号的辨識能力;2)采用体外检测技术,只要把UHF特高频传感器靠近运行中的GIS盆式绝缘子附近或者把AE超声波传感器贴在GIS金属外壳上,就可对GIS内部可能存在的高频局部放电测试仪缺陷进行检测不需对GIS做任何的改动,也不需停电更不会影响GIS的正常运行;3)灵敏度高达5pC,完全满足现场检测嘚要求;4)实时显示8种高频局部放电测试仪图谱包含了当前国际上流行的全部分析功能,并辅以简单明了的Meter 显示模式为分析高频局部放電测试仪类型及特征提供有效手段。

LYPCD-5000便携式超高频局放巡检仪产品概述

是测量、分析电力设备绝缘性能以及对高频局部放电测试仪源定位的仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术实现信号放大(模擬、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成高频局部放电测试仪的测量分析与定位。

本儀器携带方便、测量快速抗干扰能力强,便于现场使用其配置的软件主要包括高频局部放电测试仪巡检以及高频局部放电测试仪定位兩部分。其中高频局部放电测试仪巡检配置的软件具有时域图形、2D、3D统计图谱、报警历史、历史大、脉冲计数等功能此外还可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响,采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形可对后期数据分析提供参栲。高频局部放电测试仪定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对高频局部放电测试仪源进行的定位有助于及时发现故障隐患,提高高频局部放电测试仪活动测量的实效性

LYPCD-5000便携式超高频局放巡检仪引用标准

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

2个电信号接ロ,一个外同步接口

7” TFT真彩色触摸液晶显示屏

标配16G卡可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据

用于与PC机同步传输接口

可外接鼠标键盘鉯及外接移动存储设备

电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(18V)可连续提供8小时供电

2路BNC接口(前后面板各两个),用于信号输入

可插入大支持32G的SD卡

初佽启动系统软件增加一个新的巡检试验档案

用户可以根据自己的需求利用系统软件,为每次试验建立试验档案填写检测说明信息,保存检测数据以便将检测数据与检测信息对应起来。

当软件*次启动时系统会出现“试验设置”对话框,提醒用户填写试验信息同时可鉯对试验列表进行查看和删除某个试验,当单击试验列表中某个试验时试验信息区将显示对应试验信息。

如果你点击取消按钮不建立洎己的试验档案,系统软件也可以快速建立默认数据库quik_test.db3保证完成试验数据的存储。

软件会在SD卡中建立存储目录以保存数据例如:

所有嘚检测原始数据都以二进制方式保存以节省存储空间,所有的记录数据都存储在SQLite数据库中以备生成报告使用。

利用本系统进行检测数据嘟存储在SD卡中SD卡大支持32G,可以导出到PC机进行备份历史数据可以被加载入系统进行追踪分析。

当上述参数均设置完毕后点击确定进行試验。

“试验档案”对话框在停止运行状态下可以打开只需点击图5-2中文件按钮控件即可。

当系统软件启动之后状态栏就会显示当前系統状态,如记录存储状况、系统时间、运行状况、触发方式以及设备电池电量

记录存储状态:提示当前存储的是波形记录还是统计记录,同时提示当前存储总条数

系统时间:显示当前系统日期及时间。

触发模式:提示当前触发方式从而保证系统根据触发方式正确的使鼡。

电池电量:提示当前电池剩余电量当剩余电量小于5%时,系统会发出嘀嘀嘀嘀报警声提示用户应连接适配器充电,或保存数据关闭系统防止因电池没电关机导致试验数据丢失。

系统设置—仪器参数配置

“系统设置”对话框包含了对采样、显示、记录以及增益调节的設置如图5-5所示

触发方式:软件自动、外部触发和软件同步三种方式。

同步频率:系统工作频率(50Hz60Hz)

显示方式:波形显示模式下,可选擇直线、正弦和椭圆三种方式来显示时域波形

自动记录:√为开启自动记录,  为禁止自动记录

时间间隔:自动记录开启后,记录的间隔单位为s

自动调节:√为开启自动增益,  为禁止自动增益

上阈:采样满度百分比,当高于此阈值时达到设定次数后向放大倍数低的档位切换

下阈:采样满度百分比,当低于此阈值时达到设定次数后向放大倍数高的档位切换

显示公司信息和软件版本信息。

对于系统的兩个检测通道其参数配置可以分别设置。进入“系统设置”对话框如图5-7对CH1和CH2分别进行设置。

对每个通道有下列参数:

传感器:选择合適的传感器类型具体通道对应的传感器类型根据需要出厂配置。

供电:通道BNC口可对外输出12V直流电压开—为输出电压,关—为不输出电壓

带宽:可选带宽为20k-100kHz、40k-300kHz、3M低通,如上选择传感器后带宽会自动切换到该传感器出厂默认的优带宽,当用户需要选择其他带宽时可手動切换,进行试验当系统重启后,传感器对应带宽将恢复至出厂默认带宽

量值:输入校准时传感器对应的校准值。

校准:该按钮对当湔选中传感器和选中频带进行校准对于HFCT无需输入口令即可进行现场校准,而TEV和UA现场不能校准在设备出厂时,需要输入口令进行出厂校准目的是避免用户自行对UHF、TEV和UA校准,影响设备准确度

对于传感器选择不同频带,都应进行校准校准后会提示已校准信息。

预警阈值:输入当前传感器预警阈值当测得局放幅值小于该值时为绿色正常信号。

报警阈值:输入当前传感器报警阈值当测得局放幅值大于等於预警阈值且小于报警阈值时为黄色预警信号,当大于等于报警阈值时为红色报警信号

检测通道显示模式—波形图

点击图5-9中 “显示模式”按钮,切换到波形图模式

检测通道显示模式—统计图

该模式下纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度不同的像素颜色代表不同的放电頻次(0%到100分别指示放电频次由低到高)。

点击“清除统计”按钮开始重新统计

纵轴代表放电次数,横轴代表相位该模式将若干周波高频局蔀放电测试仪信号进行统计和处理,反应出放电次数与发生放电相位的关系

纵轴代表放电水平,横轴代表相位该模式将若干周波高频局部放电测试仪信号进行统计和处理,反应出高频局部放电测试仪量与发生放电相位的关系

三维图谱(Q-Φ-T)

该模式纵轴代表放电水平,橫轴代表相位Z轴代表时间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同右侧颜色标识代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电以及随时间变化不同相位信号的变化。

每一个通道的波形显示窗口内可以同时开两个红色子窗口(相位窗)。此功能一般用来避开某些相位的干扰,对所开窗相位内的波形进行读数以下称开窗。

将鼠标的光标放置在图形显示区的适当位置按丅鼠标左键并保持,同时拖动鼠标到另一位置释放鼠标左键即完成开窗操作。重复以上操作可在同一通道开另一个相位窗同一通道多顯示两个相位窗。注意开窗时开窗区域必须框选注基线,否则开窗无效有相位窗时,读数显示的是相位窗口内的大放电量同时信息區提示当前开窗个数。

需要关闭哪一个相位窗口就将鼠标的光标放置在哪一个相位窗(红色矩形框)内,单击鼠标左键即可关闭该窗ロ。在存在两个相位窗口的情况下再进行开窗操作可以关闭前两个相位窗口。

运行过程中还可以对局放数据进行脉冲分析即对已经采集的数据可以详细查看波形形状,从而分析放电波形的性质

要进行脉冲分析,首先要进行开窗操作并保证开一个相位窗,把要分析的波形选进所开窗口内然后点击5.16中“分析”按钮,即弹出开窗分析界面

开窗分析提供了对幅值显示的动态缩放,脉冲左右移动和水平压縮拉伸功能按键均采用可加速处理,长按自动加速脉冲分析窗口中提供了峰值显示和光标处放电幅值水平显示。点击脉冲显示区光標随之移动,同时水平拉伸和压缩以其为基准进行缩放从而实现快速对脉冲信号的捕捉和展开。

在图5-17中点击“频域”按钮就进入频谱分析窗口它是对脉冲分析窗口内波形的频谱展开分析。

按[频域]/[时域]按钮就可在脉冲分析窗口和频谱分析窗口之间切换。

报警、报警历史囷大读数功能

报警功能:色彩编码类似于交通指示灯可根据设定阈值进行报警提示。

正常:高频局部放电测试仪在正常范围内为绿灯。

预警:高频局部放电测试仪大于预警值且小于报警值为黄灯。

报警:高频局部放电测试仪大于报警值为红灯。

报警历史读数:以流動柱状态图的形式显示近 64 个测量值色彩编码类似于交通指示灯。可点击“复位历史”对报警历史进行复位

大读数:进入该传感器测量鉯来,所测得的大读数点击“复位大”可对大读数进行复位。

查看采样满幅比例以及显示缩放倍数

对于采样数据软件提供了对采样数據满幅比例的指示;同时在波形图模式下软件提供对显示波形缩放比例的提示,方便用户在两通道对比时将缩放比例放在同一位置

自动增益:软件根据设定,自动调节增益状态

手动调节增益:软件提供了对当前增益状态指示,提示用户手动调节至合适的增益保证测量嘚准确性。

增益放大倍数过高:提示向低放大倍数方向调节

增益放大倍数过低:提示向高放大倍数方向调节。

数据存储前用户还必须輸入检测位置信息(图5-24),建立检测位置与检测数据之间的对应关系便于用户事后数据的分析,报告的生成

记录存储可选手动记录和洎动记录,软件会在SD卡中建立存储数据库和原始数据文件例如:

原始记录可供时域脉冲分析使用。

软件每记录一条数据会将每个通道嘚图片以bmp格式存储到SD卡中,以后导出查看具体存储路径为:

其中*个X为通道标识,后一个X为记录号标识

软件提供对记录的分析和查看功能,方便用户对已检测记录数据的事后分析处理

查看记录可自动播放,也可逐条浏览也可定位某一记录进行脉冲分析。

在现场试验时为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外部触发方式在系统设置里,将触发方式改成外部触发主机后面板接线如图,将外同步模塊接到试验电源上点击运行,此时放电相位为稳定而准确的相位

力电网中高压设备常因受潮、老囮、环境影响等原因导致绝缘劣化而发生闪络、接地或瓷瓶爆破等故障对目前传统的开放式电站尤为明显,其主因是主设备长期暴露在室外雨水、雾霾等原因将导致主设备绝缘下降而导致绝缘击穿,最终出现污闪、高频局部放电测试仪等现象最终导致设备短路等事故,严重影响电网的安全运行

对于目前应用广泛的封闭式GIS电站,早期的观点认为GIS变电站比传统的变电站更安全、稳定但实际上因为GIS的内蔀空间极为有限,工作场强很高且绝缘裕度相对较小,GIS内部一旦出现绝缘缺陷极易造成设备故障,引起的停电时间较长检修费用也佷高。有数据统计显示GIS在使用25年后,主要故障率有明显增加国内已经发生了数起较为严重的GIS事故,过去那种认为GIS设备免维护的观点已鈈被认同经调查表明,50% 以上的GIS故障是可预先发现的在GIS的交接试验中监视高频局部放电测试仪信号,对运行中的GIS 进行定期监测均是保障安全运行的有效手段。    以下应用德国几个大型GIS变电站的故障统计:    1/2故障属加工和装配问题可通过现场交接试验来发现。    由于电气设備发生事故前最明显的特征是高温、放电等现象因此,对电气设备事故前期的高频局部放电测试仪检测具有非常重要的意义    目前针对電气设备高频局部放电测试仪的检测主要有以下常用的方法:特高频法、高频电流法等。而大多数的高频局部放电测试仪检测产品在实际應用中面临很多问题比如现场安装不便、检测效率低、故障定位不准确等,而有些高频局部放电测试仪产品则需要将电气设备停电后卸丅主设备才能对其进行检测这种离线式测量高频局部放电测试仪的方式使其在带电测试中变得毫无意义。    HKBJF-1000高频局部放电测试仪测试仪正昰方便现场高频局部放电测试仪检测而设计的高灵敏度检测产品通过复阻抗采样方式的高灵敏度探头对放电信号进行数学分析,滤除复雜多变的无用的环境信号使高频局部放电测试仪高频声谱变得纯净而突出,方便电气工程师更容易发现潜在的故障点    HKBJF-1000高频局部放电测試仪测试仪通过配置不同的传感器可对变压器、高压开关(柜)、电力电缆(尤其是接头部位)、绝缘子等设备实现检测。具体的传感器选型与应鼡范围可与我公司联系 对于目前应用广泛的封闭式GIS电站,早期的观点认为GIS变电站比传统的变电站更安全、稳定但实际上因为GIS的内部空間极为有限,工作场强很高且绝缘裕度相对较小,GIS内部一旦出现绝缘缺陷极易造成设备故障,引起的停电时间较长检修费用也很高。有数据统计显示GIS在使用25年后,主要故障率有明显增加国内已经发生了数起较为严重的GIS事故,过去那种认为GIS设备免维护的观点已不被認同经调查表明,50% 以上的GIS故障是可预先发现的在GIS的交接试验中监视高频局部放电测试仪信号,对运行中的GIS 进行定期监测均是保障咹全运行的有效手段。

由于电气设备发生事故前最明显的特征是高温、放电等现象因此,对电气设备事故前期的高频局部放电测试仪检測具有非常重要的意义    目前针对电气设备高频局部放电测试仪的检测主要有以下常用的方法:特高频法、高频电流法等。而大多数的高頻局部放电测试仪检测产品在实际应用中面临很多问题比如现场安装不便、检测效率低、故障定位不准确等,而有些高频局部放电测试儀产品则需要将电气设备停电后卸下主设备才能对其进行检测这种离线式测量高频局部放电测试仪的方式使其在带电测试中变得毫无意義。    HKBJF-1000高频局部放电测试仪测试仪正是方便现场高频局部放电测试仪检测而设计的高灵敏度检测产品通过复阻抗采样方式的高灵敏度探头對放电信号进行数学分析,滤除复杂多变的无用的环境信号使高频局部放电测试仪高频声谱变得纯净而突出,方便电气工程师更容易发現潜在的故障点    HKBJF-1000高频局部放电测试仪测试仪通过配置不同的传感器可对变压器、高压开关(柜)、电力电缆(尤其是接头部位)、绝缘子等设备實现检测。具体的传感器选型与应用范围可与我公司联系

    HKBJF-1000 是目前使用广泛的带电检测型高频局部放电测试仪检测设备,可随时随地对运荇中的变压器、开关(柜)、电缆、线路等设施进行现场检测无需停电或拆卸电气设备,同时也广泛应用于铁路、化工等行业

高分辨率,帶背光液晶显示器(240×160像素)

高灵敏内置传感器(标准配置)

通过特定的连接器链接(8针连接器)

共有4000测量(测量数据)

可充电电池类型:标准容量:8Ah

寿命:1000至2000次充电/放电周期

保护:短路、反接和温度保护

噪音隔离NRR25分贝

(*)为最佳性能,此电池组配备了电子化管理系统(包括数字序列号、容量和温度管理)