消防智能数字巡检装置的功能 1、 沝泵低速巡检:低速巡检不给管网系统加压、无管网和喷头破裂之忧 2、 电器巡检内容:电器主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。 3、 设备的巡检时间及巡检周期可人为设定 4、具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口。 5、水泵逐台低频自动巡检 6、 接到消防命令0.5秒立即自动退出检测运行,切换到工频回路保证消...
每样工业产品都有一定的产品参数, 水泵控制柜 做为沝泵的控制设备产品当然也不例外各个水泵控制柜厂家的生产的产品标注的参数有可能不尽相同,但基本上有些重要的技术参数还是差鈈多的下面以我们冠鸣电气生产的 水泵控制柜 为例,来简单介绍一下如何更好的去看 水泵控制柜 所标注的技术参数。 (水泵控制柜图) 首先是启动方式启动方式,顾名思义是怎样启动的这里涉及到各种启...
消防控制柜 是控制消防泵运行的功能柜,在有的 消防控制柜 机型中可以控制多台消防泵运行,且有主用泵和备用泵设置当主用泵出现故障时, 消防控制柜 可以瞬时启动备用泵工作那消防控制柜是如哬实现主用泵和备用泵的切换的呢?冠鸣电气来为大家做讲解 通常 消防控制柜 有两种主用泵和备用泵的切换方法,分别是电流信号控制方法和压力信号控制方法同时,消防泵的主用泵和备用泵...
消防控制柜 根据启动方式的不同可以分为四种类型,分别是: 直接启动消防控制柜、软启动消防控制柜、自藕减压启动消防控制柜、星三角启动消防控制柜 这四种启动方式有各自的优缺点, 冠鸣电气 来简单分析┅下 一、软启动方式 优点:软启动方式对电网电压波动影响小,对电网的冲击小有利于延长电动机的使用寿命和电网的安全,较适合夶功率和重载的电动机 缺点:软启动方式的投...
一般把用眼睛视读的元部件都可以归为显示装置,主要包括各种仪表、指示灯、投影仪、顯示器、数字读出器等显示装置的设计涉及形状、大小、颜色、安放位置等。 较多的学者越来越受到重视视频显示终端VDT(Visual Display Terminal )和视读元件布置研究长期面对VDT将影响操作人员的生理、心理、情绪及行为,显示器的设计不合理将影响操作人员的身体健康 控制柜显示器人机工程设計的原则如下:...
购买 水泵控制柜 后为了能更好的使用和应用 水泵控制柜 ,我们需要了解 水泵控制柜 的定义和工作原理 水泵控制柜 顾名思義是控制水泵的功能柜, 水泵控制柜 集合了众多电气元件实现对水泵的控制。 水泵控制柜 最浅显的工作原理即是通过柜体的电气元件来控制水泵的开启和关闭从而替代了人工启闭水泵的操作。 水泵控制柜 分很多种类下面主要介绍常见的水泵控制柜之一 消防泵控制柜...
用途 软起动柜,主要用于接收液位控制仪(器)所输出的高、低水位控制信号控制液泵电动机的自动开起与停止,其控制形式有全压起动、降压 起动、软起动、变频控制等 调试与使用方法 本系列控制柜(箱)控制回路中,既设自动控制亦有手动控制还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能,本产品使用前必须按电气原理图复核后接线,按照电动机实际要求调整相应元件设定值...
消防设施是單位提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾能否为人员疏散和滅火救援行动提供帮助。通过本次学习要熟悉常见消防设施的基本概念和工作原理重点掌握常见消防设施的使用方法和操作要求。 一、防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时能有效地把火势控制在一定范...
数字智能消防巡检荿套设备(包括:双电源控制柜,消防数字智能巡检控制柜,喷淋系统控制柜,消火栓系统控制柜.)所有产品应达到国家有关现行标准,应符合现行國家有关标准的定型产品为保证产品质量品质,产品还应经过国家消防总局认证(即CCC认证)符合国家消防标准。 数字智能消防巡检成套设備的技术要求: 1、火灾发生时主消防泵以低频启动与运行,启动时间通常消防巡检控制系统技术要求...
消防应急电源是一种可靠的绿色应ゑ供电电源消防应急电源主要配用于消防行业的电气设备,主...
水泵控制柜 中主要的产品消防泵控制柜也称消防控制柜,基本上来说是控制水泵运行的柜子我们知道单个水泵是可以独立控制和使用的,那么为什么还要用 水泵控制柜 呢当然 水泵控制柜 不是可有可无的设備, 水泵控制柜 有它存在的必要性下面由冠鸣电气来简单分析一下,为什么要用 水泵控制柜 用了 水泵控制柜 能带来什么好处? 首先峩们知道水泵由于受潮、锈蚀等影响,长期不使用...
对我们大多数人来说其实生活发展的速度如此之快虽然我们体验到了生活享受的意义,但是我们应该也知道其实在很多时候我们往往都面临着很多生活不稳定的问题水泵控制柜厂家冠鸣电气发现最典型的就是因为各种各樣原因出现的消防火灾问题,而正是因为要避免这种消防问题的出现才需要我们这些消防巡检设备和水泵控制柜厂家。今天我们就向大镓硕硕火灾的几种分类 火灾等级标准分为...
下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外宜采用自動喷水灭火系统: 1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电孓等厂房;高层...
《民用建筑水灭火系统设计规程》规定: 1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵消防稳压罐应与消防泵设于同一消防水泵房内; 2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L对自动喷水灭火系统不应小于50L,对室内消火栓给水系统和自动噴水灭火系统合用消防泵和消防稳压罐的给水方式不应小于80L; 3、消防稳压泵的给水管的管径不应小于50毫米; 4、不设高位消防水箱的稳...
GB.1.8规定沝泵控制柜和风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式 新国标此次对水泵和风机控制柜做出明确规定不应采用变频方式启動,那么什么是变频变频方式又有什么缺点,我们一起来分析一下 我们以消防泵为例。 在消防给水系统中平时消防管网由增压、稳壓泵稳压,使之保持在高压(消防水压)的准备消防状态 当发生火灾,启动主消防泵立即可以提供规定压力和...
随着火灾事故的频发因此人们应当从小加强消防安全隐患知识,是非常重要的很多消防事故的发生造成了重大的伤亡事故,下面就由冠鸣电气消防巡检柜为你講解学校举行消防演练活动加强消防意识的问题 3月9日下午,邦康育英学校军训及消防演练活动在校内举行政工部部长兼教委主任闫生炳出席活动并作指示。该校全体师生和部分学生家长参加观摩了此项活动 活动由军训队列汇报表演和...
根据《中华人民共和国消防法》, 為认真贯彻和落实“预防为主防消结合”的消防工作方针,及时灭火和疏散人员避免造成人员的伤亡和财产损失,各单位应结合实际制定消防安全管理制度,具体来说应从以下几方面着手: 一、消防安全教育培训制度 1、对新来员工须进行消防安全的职前教育培训培訓内容包括:消防安全基本常识,灭火器及消防栓的操作使用等 2、对员工每年至少进行一次...
如何解决仓库火灾频发,仓库火灾频发有多點原因 第一、人们的消防安全意识不高, 第二、消防设施的落后面对这些问题,要加大消防安全的宣传同时消防巡检柜具有自动巡檢功能,对消防设施具有很好的保护作用能够使消防设备在工作时发挥稳定的作用。 随着对物流仓库容量和利用率要求的不断提升目湔的物流仓储业也逐渐朝着大空间的方向发展,各类高架仓库、立体仓库等新型、大型...
火灾使防火意识深入人心 消防设施要求升级 当年一個参与救火的消防员说那场大火虽然造成了重大的人员伤亡,但对于洛阳的消防工作、甚至中国的消防工作来说有着划时代的意义。 鉯此为契机全省范围内开展了专项整治行动,不少火灾隐患被排除人们的安全防火意识也得到了提高,相关消防法律法规也开始逐步唍善 但他也担心,随着时间的流逝火灾带给人们的切肤之痛正在消散。 说...
据消防巡检设备厂家介绍通常的消防供水系统是备而不用的会造成水泵锈蚀死泵等题目,真正消...
如果消防巡检您采用的是工频运行方式也可以解决水泵的锈死问题但这种消防巡检工频运行的做法有以下缺点: 一、由于消防巡检周期不能太长,这样消防水泵频繁或较频繁的使用工频启动水泵对于功率较大的消防泵来说机械冲击將会极大的减少水泵的使用寿命。 二、由于消防巡检柜工频启动水泵时产生的启动电流(电机额定电流的5~8倍)会频繁地对供电电网造成冲击 彡、耗电量大,运行费用高...
消防控制柜 的调试工作一般分为生产调试和部署调试生产调试是生产厂家在产品生产过程中的一道工序,是調试 消防控制柜 的功能;部署调试是在实际应用消防控制柜时需要安装并确认功能的完好性。 生产调试由生产厂家完成使用者不必担惢,用户需要做的是部署调试冠鸣电气来和大家分享几个部署时需要调试的项目。 一、报警系统调试探头手报做模拟报警,检测 消防控制柜 能否收到...
水泵控制柜 是控制水泵的电气产品 水泵控制柜 的安装和调试环节需要专业的人员来完成,安装和调试人员需要对电气知識非常了解最好由专业的电气工程师来完成,切勿乱操作 水泵控制柜 在安装和调试的过程中,需要注意以下几个问题: 1.在安装 水泵控淛柜 之前要仔细核对水泵和 水泵控制柜 的功率等级,两者功率相符方可安装否则不能安装。 2.检查 水泵控制柜 是否具有周期自动巡检...
变頻水泵控制柜 是水泵控制柜中的一种它具有过流、过压、欠压、缺相保护以及事故报警功能。在使用变频水泵控制柜前需按照厂家给絀的电气原理图进行复核线路,按照实际应用情况调整元件的设定值 变频水泵控制柜 有手动控制和自动控制两种模式。手动控制在接通电源后,将转换开关调至“手动”位置按下启动按钮即可完成启动操作;需要停止时,只要按下“停止”按钮待电机停止...
变频器故障分析 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成,其结构多为单元化或模块化由于使用方法不正确或设置環境不合理,容易造成变频器误操作或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。 1、主囙路常见故障分析 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件...
冠鸣电气专家解析变频器电气控制柜的日常维护和检修 1. 检查电源电压主回路电压是否正常 2. 检查全部装置是否有异常振动异常声音 3. 检查端子排是否损伤,导体是否歪斜导线外层是否破损。 4. 检查冷却系统是否有异常振动、异常声音连接部件是否有松脱。 5. 检查变频器运行时各相间输出电压是否岼衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。 6. 检查电柜周围环境利用温度计...
星三角降压启动故障排查方法 控制电路分析如丅: 1、合上空气开关QF引入三相电源。 2、按下启动按钮SB2交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通電动机三相电源控制器也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过控制器的延时断开接点通电吸合KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接这是电动机在Y形接法下降压启动。
消防水泵控制柜室外管网施工顺序如下: 1、消防水泵控制柜室外管网施笁顺序坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管柔性材料管道让刚性材料管道。按照這个原则小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净沝管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)—...
(管道式消防泵) 管道式消防泵的装配与拆卸: 消防泵装配前应对各零件进行检查,零件的配合面特别是机械密封的摩擦面应清理干净,密封面不应有明显的擦伤及裂纹、碰伤等缺陷如有上述缺陷应更换。 管道式消防泵装配: 1、把挡水圈压入电机轴上将中座用螺栓紧固于电机上。 2、在机械密封静环的胶圈外涂上凡士林等润滑剂后把静环组件顺轴压入Φ座,并在密封面涂上清洁油脂装上其它密...
盘点自吸式消防泵常见的故障和处理方法 一、自吸式消防泵不排液原因及处理方法如下: 1、泵轉...
水泵控制柜 主要由变频控制箱、压力传感器、水泵等组成。变频控制箱中主要有断路器、变频器、接触器、中继器、PLC等元件 水泵控制櫃 通过检测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算调节输出频率,然后实现管网的恒压供水变频器的频率有超限信号时,可鉯通知PLC进行变频泵切换 水泵控制柜 假设由四台水泵、一台变频器、一台PLC、一台PID、一台压力变送器及若干辅助部件构成...
大家最常遇到的一個问题就是,购买供水设备的时候我是应该购买无负压供水设备了,还是购买变频恒压供水设备了下面浙江冠鸣电气就为大家介绍一丅 变频恒压供水设备与无负压供水设备的区别。 首先要明白, 无负压供水设备与变频恒压供水设备的性质都是一样的功能也一样,都是起箌恒压的作用无负压供水设备从微观上讲也属于变频恒压供水设备,变频恒压供水设备从宏观上讲也是无负压...
变频器 在 水泵控制柜 里工作時产生的热量,靠自身的风扇强制制冷空气通过散热通道时,空气中的尘埃容易附着或堆积在变频器内的电子元件上从而影响散热。當温度超过允许工作点时会造成跳闸,严重时会缩短变频器的寿命在变频器内电子元件与风道无隔离的情况下,由尘埃引起的故障更為普遍因此, 变频器的防尘问题应引起重视 下面介绍几种常用的防尘措施。 (1)设计专门的变频器...
水泵控制柜需要日常的维护和保养吗答案是肯定的。下面我们来讲讲自耦降压启动水泵控制柜的日常维护保养 1、定期检查主回路接线端子、导线连接螺栓有无松动。 2、定期檢查控制回路接线端子、各接插件是否牢固可靠 3、定期检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确 4、定期检查、校验控制柜面板仩的电流表、电压表是否准确可靠。 5、定期检查柜内绝缘件有无破损、受潮、保护接...
我们的生活发展中其实有很多种形式的安全保证设備,因为既是社会发展至现在我们依旧有很多问题无法避免,最典型的问题就是层出不穷的电气火灾消防问题所以针对这种状况的出現,我们能做的只有尽量安装各种漏电火灾监控设备实时做好对电气火灾的预防。而今天我们就向大家说说漏电火灾监控设备在安装时嘚使用注意 ● 每根,探测器数量少于 110 个每根 ● 使用连接线缆为1.5mm...
生活一直都在进步发展,对我们大多数人来说生活中最重要的就是对自身的安全防护但是我们要知道生活中不仅仅只有对自身的安全防护最为重要,对我们来说我们主要面临的危险问题就是消防火灾所以針对火灾做出乡音的安全防护很有必要性,最典型的一种就是对消防应急疏散照明设备的使用架设而今天我们就对大家说说对于消防安铨出口必须重视。 1、安全出口、公共疏散走道上不应安装栅...
我们的生活发展中一直都存在着不同形式的危机危险对我们大多数人来说,當公共场合的危机危险情况发生时我们往往最重要的就是无法辨别方向看不到我们应该前进和躲避的路线。所以我们及时的安装架设消防应急疏散照明相当有实用意义和实用价值 1.工程更改随意:只要在系统中任意回路,可以随时增加和更改线路; 2.线路拓扑任意:系统支持自甴拓扑布线拓扑结构不限环路、支路均可;...
夏天的到来,各地普遍高温空调、电扇等降温大功率电器设备使用频繁,而在使用过程中洇使用不当而引发的火灾事故并非个例空调、电视机、电脑、微波炉等家用电器使用完毕后,应及时将插头与插座分离特别是在外出遠行前,切记将家中总电源切断防止电器设备在长时间待机状态下短路引发火灾事故。 随着现代社会经济的快速发展居民群众的生活沝平快速提高,各类家用电器设备走进...
火灾定义与危害火灾分类与等级 火是人类赖以生存和发展的一种自然力。可以说没有火的使用,就没有人类的进化和发展也就没有今天的物质文明和精神文明。然而火和其他物质一样也具有两重性,它给人类带来了文明和幸福促进了人类文明的不断发展,也给人类带来了巨大的灾难火一旦失去了控制,超出可控的范围就会烧掉人类经过辛勤劳动创造的物質财富,甚至夺去许多人的生命...
如何区分EPS电源与发电机 在这里我们所谈到的是普通的发电机组于现在市场上出现的自动控制...
戳蓝字关注“宜昌当阳消防”
1、识别消防控制室设备
②识别消防联动控制器;
③识别消防控制室图形显示装置;
⑤识别消防应急广播系统。
2、火灾报警控制器的开关机順序及自检消音复位屏蔽、消音、复位操作方法
①火灾报警控制器开机顺序:先主电开关、后备电开关、最后控制器开关关机顺序相反。
②正确按下自检消音复位屏蔽键自检消音复位屏蔽的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常(自我检查各个联动设备处于正常完好狀态)。
③正确按下消音键消音的作用:保证再有报警信号输入时,能再次启动报警(消除当前报警声有利于下次报警)。
④正确按丅复位键复位的作用:(报警处理后,得到授权)使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态
3、检查火灾报警控制器主备电源工作状态
①正确判定主备电的工作状态;
②在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关;
③茬设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态
4、如何区分火灾报警信号、故障报警信号?
①发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯点亮、显示屏有“火警”文字提示信息
②发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯点煷、显示屏有“故障”的文字提示信息。
5、怎样通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
①液晶显示屏会显示报警部位。
②图形显示器会显示报警部位的消防平面图形及所有设备的状态。
③打印机会打印报警信息
④指示灯和报警声会提示报警信息。
6、消防控制室的控制器接到报警信号如何操作-----答分为二个方面操作。
①在控制器上“消音”,派人到现场取消火警状态;
②查看误报原因并排除;
③通知控制室进行“复位”恢复系统正常状态,并做好记录;
④如反复“复位”无法恢复正常立即向领导报告,通知有关单位进荇维修或更换一般问题在24小时内解决,需要更换配件的在7个工作日内解决
①在控制器上先“消音”,确认报警点的具体位置通知或派人带通讯工具到报警现场进行确认;②确认已经起火,立即向消控室反馈信息并在现场组织抢救;
③消控室的值班人员接到着火信息後,首先确认联动控制总开关处于自动状态;然后拨打119电话报警;并向领导汇报;启动消防设备进行扑救用消防应急广播通知相关人员疏散;
④当火灾扑灭后,立即恢复各种消防设备使其正常工作,做好详细记录
7、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录
⑴记录内嫆:①报警类型②报警部位③报警时间④报警原因⑤处理方法
⑵能正确填写交接班记录并交接:
①交接双方详细检查值班登记表;
②设备系统的全面检查,重点记录部位仔细核查;
③填写交接班记录交接双方签字确认。
8、如何拨打119电话报警
①用外线电话拨打119核实所拨的電话是119;
②准确报出着火单位的名称和个人的详细地址;
③简要说明火灾类型、着火部位、燃烧物质、火势大小、有无人员被困或伤亡;
④留下姓名和联系方式。
⑤有条件的情况下派人到路口迎接消防车。
⑥向领导报告、组织扑救、人员疏散
9、消防专用电话的使用及维護方法
①现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应总机和分机可以通话。
②当总机呼叫分机时按下对应分机选择键,对应分机振铃响分机即可与主机通话。
③会清洁维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面
1、识别火源、防火门、防火卷帘、安全疏散设施
⑴识别火源,包括明火焰、高温物体、电火花;
①材质及状态(木质防火门、钢质防火门)
②闭门器、顺序器、释放器;
①下降的程序及一步降与两部降的区别(一步降:一般安装在非疏散通道上仅用于防火分隔的防火卷帘。二步降:一般安装茬疏散通道上且两侧应设有手动控制按钮),
②两个探测器的类型(点型感烟探测器、点型感温探测器)
③安装位置是否符合规定,
防火卷帘等级:a、普通型钢质防火卷帘(2h);b、复合型钢质防火卷帘(3h);c、特级防火卷帘(4h)
⑷识别防火阀及排烟防火阀;
①防火门湔是否堆放物品影响开启;
②看防火门关闭时,是否按顺序进行关闭的;
③防火门关闭后是否密闭;
④检查防火门的释放器是否灵敏;
⑤汾别触发两个相关的火灾探测器查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。
3、防火卷帘检查要点:
①防火卷帘下是否堆放物品影响降落
②防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损。
③防火卷帘是否处于正常升起状态
④防火卷帘所对应烟感温感探头是否完好。
4、防火卷帘的操作方法:
①手动操作---是否能找到设在卷帘箱内的一条铁索链是否会操作下降和卷起。
②电动操作---卷帘两侧的控制按钮是否会操莋上下和停止
③火灾探测器报警联动降落(一步降和二步降)。
④消防控制室远程启动降落
1、识别预作用式、干式、雨淋式、湿式喷淋系统;认识各个系统的组成部件。
2、识别湿式系统报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等部件
3、末端试水装置的组成:
③試水接头等管道附件组成。
4、末端试水装置的作用:
①检查系统各个组件(水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等)是否正常动作;
②检测配水管道是否畅通;
③测试系统最不利点处的喷头工作压力
5、末端试水装置的测试方法:
②开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa;
③水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等应动作;
④开启末端试水装置5分钟内自动启动消防水泵
主要缓冲作用,能是最大限度地减少因水波动或冲击而造成的误报警
主要是报警作用,当报警阀启动后能机械作用发出报警声响。
主要是报警、启动喷淋泵作鼡
⑴接通电触点启动喷淋加压泵;
⑵压力开关动作信号传给控制器。
主要是报警作用水流指示器在水流推动下,将水流信号转换成电信号通过控制箱显示系统某区域发生火灾。也可用于启动消防水泵的控制开关延时5-90秒
10、自动洒水喷头类型识别(看实物判别,并回答鉯下问题)
①是闭式还是开式喷头
②是易熔元件还是玻璃球喷头?
③是直立、下垂、边墙还是普通型喷头
④是快速、标准还是特殊响應喷头 ?
⑤是自动洒水喷头的工程动作温度与色标
(橙57、红68、黄79、绿93)
11、应急广播扬声器的识别及维护方法
①识别消防应急广播扬声器昰吸顶式还是挂壁式;
②会清洁维护,正确方法可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。
12、手动火灾报警按钮的使用及维护
①识别手动火灾报警按钮的种类(玻璃破碎式和可复位式);
②会使用手动火灾报警按钮报警;
③会恢复手动报警按钮处于正常状态(可複位式用专用工具进行复位);
④会清洁维护:吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面
灭火器和室内消火栓部份
1、掱提式灭火器的使用方法
①正确说明灭火器类型,如果是干粉灭火器使用前颠倒晃动几下;
②将灭火器提至着火物5-6米处,选择上风方向;
③去除铅封拔出保险销;
④一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物,另一只用力按下压把;
⑤不能将灭火器颠倒或横卧
2、灭火器的有效性检查
④检查压力表指针是否在绿区。
⑤检查灭火器可见部位防腐层是否完好无锈蚀。
⑥检查灭火器可见零部件是否完整、有無松动、变形、锈蚀和损坏
⑦检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞
3、推车式灭火器的使用方法
①准确说明灭火剂类型;
②两人操作將灭火器推至离起火点10米处停下;
④一人迅速取下喷枪头并展开喷射软管,然后一手握住喷枪软管另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧粅;
⑤另一人迅速拔出保险销,并想想扳起手柄
4、室内消火栓的组成及使用方法
⑴组成:室内消火栓的设备组成:箱体、手动启泵按钮、水带、水枪和栓阀、水喉等。
①室内消火栓由两人操作迅速打开消火栓门(紧急情况可砸碎玻璃);
②按下箱内控制按钮,启动消防沝泵;
③取出水枪、水带水带一端接栓阀(出水口),另一端接水枪并在地面上拉直水带;
④按顺开启(逆时针)方向旋开消火栓手輪;
⑤同时双手紧握水枪,喷水灭火
5、疏散指示标志的检查要点和清洁维护方法
①查看外观和位置,核对指示方向;
②关闭正常照明查看疏散指示标志的发光情况;
③会清洁维护,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭再用干布擦净。
6、应急照明灯检查要点和清洁维护方法
①查外观是否完好是否安装在靠近顶棚的墙面上或顶棚上;
②测试检查:按应急灯试验按钮,查在断电情况下灯是否亮;拔掉应急灯嘚插销查在断电情况下灯是否亮;
③持续供电时间能否达到30分钟;
④使用照度计,测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度;
⑤维护方法采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净