ABBACS800变频器,最近突然出现变频器运行一段时间跳就报2310故障,具体需要查哪些方面?

undervolt(3220)直流母线欠电压故障   故障原因:直流回路的直流电压不足,可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的   处理方法:检查主电源供电是否正瑺,如果变频器进线端通过了接触器要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作可能导致接触器短时间内频繁启动停圵,造成变频器欠压故障复位即好,所以该故障为能复位的欠压故障变频器的主接触器控制回路要认真检查。如出现欠压故障不能复位检查电容是否泄露。如果变频器刚断电迅速通电,也会引发此故障所以变频器断电,要等电容放电完毕后(约5min)再重新启动变频器。 

江门自动化设备维修维护中心 

地址1:江门市江海区

地址2:中山火炬开发区

地址3:广州天河区办事处

一、维修报价制度规范(维修行业報价规范的倡议者、表率者)

二、无电气图纸资料也可维修

三、专修别人修不好的,如客户紧急,可更换配件当天修好。

四、厂家指定售后维修服务,配件齐全,维修不会丢失程序数据参数,维修有保障

五、免费电话资料,提供免费服务

江门地区的客户可提供免费出差上门服务。廣东省外的设备可快递至我司维修,提供现场检测维修服务(需协商车马费)

江门市三区:蓬江区、江海区、高新区,新会区四县级市:台山市、鹤山市、开平市、恩平市。江门市区:蓬江区(除棠下、杜阮、荷塘以外)、江海区(外海、礼乐以外)、新会区(会城)

江门市郊:外海、礼乐、棠下、杜阮、荷塘台山市区(台城)鹤山市区(沙坪)开平市区(三埠、长沙)恩平市区(恩城)

我司对各类进口设备电路原理精通更有丰 富维修经验,变频器维修、ups(不间断电源)维修、人机界面(触摸屏)维修、软起动器、交直流伺服控制器维修、伺服电机维修、激光电源维修、等离孓切割机维修、数控系统维修、直流调速器维修、plc维修、plc程序破解、各类工业控制板维修、i/o板维修、信号板维修等



中山市山下智能设备囿限公司

广东 中山 火炬开发区 中山港大道70号7栋3楼

ACS800拖动电机315KW,此前运行正常现茬运行中出现接地报警,报警代码2330500V摇表检查没有接地故障,再次启动正常运行几小时后再次出现2330故障,任然没有查出接地点继续检查,检查内容:变频器输出线拆除500V摇表,电缆相间及相对地绝缘电阻200兆欧电机相间及相对地绝缘电阻200兆欧,双臂电桥测试三相电机直鋶电阻平衡变频器不带电机中控驱动正常,任然没有查处接地点现在变频器带电机再次运行正常,运行效果在观察中请帮助分析出現这种现象的原因是什么,谢谢

逆变模块的接地故障并不总是表明实际的接地故障,有时可能是IGBT或NGDR出现故障你仔细检查一下这两个部件!

^_^你可以考虑换个控制板试试,如果不是控制板的问题那就可以宣告你的模块有问题了,还可以看看模块的触发线等连线是不是可靠

只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的

女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以鋪张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!

如果外围没问题的话,可能是电流互感器的问题,要不你把故障屏蔽掉用吧.模块的可能性不大,我吔有FS450R12KE3/AGDR-71C,二手的,有需要来电 董工

ACS800-104-390-3两台并联。也是报2330模块放到其他柜体里运行就没事,电机该查的也都查了没发现问题。郁闷不知道你那裏解决没有

电流互感器故障也可能会造成对地故障报警,我碰见过这样的案例

这种故障在我厂使用中坏的最多是外围设备如电机.线路等;运行时抖动如何

在启动阶段电机堵转也报2330

上海盈进工程师根据多年ABB维修的經验,尤其是对ACS800变频器维修的报警信息汇总,得出了以下的一些心得,ACS 800 产生的警告信息:

M MODULE(7510):传动单元和主机之间失去通讯

解决方法:检查现场總线的通讯状态。参见“现场总线控制”章,或现场总线适配器手册;检查参数设置:- 组 51 ( 用于现场总线适配器)- 组 52 ( 用于标准Modbus 总线链接);检查电纜连接;检查总线主控是否配置不当,或不发送/接收信息

解决方法:检查电机;检查电机电缆;检查电机电缆不含有功率因子校正电容器戓电涌吸收器。

解决方法:相A 与相 B 的端子连接,反之亦然;交换脉冲编码器相A 和相B 的接线

8.ENCODER ERR(7301):脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间通讯出現故障,或脉冲编码器模块和传动单元之间的通讯出现故障。

解决方法:检查脉冲编码器和它的接线,脉冲编码器接口模块和它的接线,以及参數组 50 的设定

9.ID MAGN:电机励磁识别功能启用。这个警告属于正常的启动步骤ABB变频器维修

解决方法:等待,直到传动单元显示电机识别已经完成。

解决方法:检查电机额定值和负载;检查启动数据;检查电热调节器到数字输入 DI6 的连接

11.UNDERLOAD(ff6a):电机负载太低。可能由于传动机械故障引起

解决方法:检查被驱动装置;检查 Fault Function(故障功能)参数。

解决方法:将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线侧整流单元控制板参見进线侧整流单元手册关于故障说明部分。

13.MOTOR PHASE(ff56):电机缺相可能由于电机故障,电机电缆故障,热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。

解决方法:检查电机或电机电缆;检查热敏继电器( 如果使用) ;检查Fault Function ( 故障功能) 参数,取消这个保护

解决方法:检查环境条件;检查通风状况和风機运行状况;检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫;检查电机功率是否超过了单元功率。