本人基本天天在论坛出东西 从未失信过 大家可以放心
交换机1、交换机2分别在A栋建筑和B棟建筑交换机1的光模块连交换机和交换机2的光模块连交换机通过单模光纤连接,两个光模块连交换机均设置为trunk交换机1的光模块连交换機的指示灯在闪烁,但是交换机2的指示灯不亮
首先排除了光模块连交换机的问题,也排除了光纤跳线的问题如果连接的单模光纤有问題,一般两边光模块连交换机会同时亮或者同时灭最后查到的原因是:在B栋建筑内,从熔纤终端盒子中出来的两根光纤可能粘在了一起形成了环路,从而导致交换机2的光模块连交换机不亮