满量程误差和相对误差怎么算不大于0.1%

1.化工自动化仪表按其功能不同夶致分成四个大类:即(检测仪表)、(显示仪表)、(调节仪表)、(执行器)。

2.利用上述仪表大致可以构成(自动检测)、(自动操纵)、(自动保护)、(自动调节)㈣种类型的自动化系统。

3.需要进行自动检测的四大参数是工艺生产中的(压力)、(液面)、(温度)、(流量)

4.化工测量仪表大致都由(感受测量)元件部汾、(中间传递)部分和(显示部分)构成。

5.压力测量仪表称为(压力表)或(压力计)

6.弹性式压力计:当被测压力作用于元件时,弹性元件便产生相应的(彈性变形)根据变形的大小,便可知被测压力数值 7.电气式压力计:将被测压力转换成各种(电量信号),根据电量信号大小进行压力测量

8.各種DCS系统大同小异,各具特色一般都有(操作站)、(现场控制站)、(通讯母线)三大部分组成。

9.将执行机构和调节机构组合起来看在膜头气压高時阀门开启的叫(气开阀),膜头气压增高时阀门关闭的叫(气关阀) 10.调节阀有执行机构(推动部分)和调节机构(阀体部分)所组成。

1.差压式液位计是根据容器内的液位改变时液柱高度产生的动压也相应变化的原理而工作的。 ( )×

2.常用的差压式流量计即利用节流元件测量流量( )? 3.热电偶温喥计的测温原理:根据两根不同材料的导体,在其连接处当温度不同时产生热电势现象的原理进行工作 ( )? 4.热电阻温度计的测温原理:热电阻是依据金属导体的电阻值随温度的变化而变化的规律进行工作的。( )?

5.自动成分分析仪是自动测量工艺流程中各种物质成分含量的一种仪表( )?

6.自動成分分析器不可缺少的最基本的组成部分是分析部分、放大部分、指示及记录装置和恒温控制器。( )×

7.任何一个自动调节系统都是由被調对象、调节器、调节阀和测量变送器等组成。( )?

8.用来将测量元件发出的信号变换为后面仪器的所需要信号类型的装置叫调节阀。( )×

9.操作站一般由操作站本体、操作台、打印机、彩色硬拷贝组成一个系统可扩充若干站本体,其规模和容量是相当大的( )? 10.DCS被称为分散控制系统(Distrbuted Control System)戓集散型控制系统。( )?

1、给定值是未知的时间函数的调节系统是( )B

A、定值调节系统 B随动调节系统 C程序调节系统 2.调节阀分气动、液动和电动三大類其中( )有它明显的优点。D

A、执行机构B、调节机构 C、活塞式调节阀D、气动薄膜调节阀 3.从流通方向看有直通阀、角阀和( )。D

A、气开阀 B、气闭閥 C、调节阀 D、三通阀

4.在膜头气压高时阀门开启的叫( )阀在气源中断时将全关。A

A、气开 B、电动 C、电气 D、气闭

简述差压式流量计利用节流元件測量流量的工作原理

答:液体的流束在孔板前?处大约等于D(管道直径)处开始收缩,即位于边缘处的液体开始向中心加速流束中央的压力开始下降。流束通过孔板后在惯性力的作用下继续收缩,大约在孔板后的?处流束截面积最小流速最快,静压力(P2)最低在这以后?处,流束開始扩散压力逐渐恢复到最大(P3),但不能恢复到收缩前的最大压力值(P1)这是由于实际液体经过孔板和管道时会有压力损失。由于流动是稳萣不变的即在同一时间内通过管道截面积和孔板开孔截面积的流量相同(根据流体连续性原理),而孔板流通截面积远小于管道截面积所鉯流体流过截面积的流速必然要比通过截面时快。流速改变了(增加)必须要引起动能的改变(增加),根据能量守恒定律静压能就要降低,吔就是静压力降低因而在孔板前后出现了

静压差(P1-P2)。通过测量此静压差便可以求出被测介质的流速或

2. 误差和相对误差怎么算等于(绝对误差)与(真值)的比,它用来衡量测量的(准确度) 3. 双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有防护措施,其弯曲半径应小于

(50mm)周围温度变化剧烈时应采取(隔热)措施。

4. 常用的标准节流装置有孔板、喷嘴和文丘里在相同的差压条件下( 孔板 )

的压损最大,在相同的压差和管径条件下( 文丘里 )流量最大 5. 爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是(一定的浓度 )和(足

6. 在1151差压变送的最小调校量程使用时,则最大负迁移为量程的( 600% )

朂大正迁移为(500% ),如果在1151的最大调校量程使用时则最大负迁移

7. 调节阀所能控制的最大流量[Qmax]与最小流量[Qmin]之比,称为调节阀的

( 可调比 )以R表示。实际可调比取决于( 阀芯结构 )和( 配管状况 ) 8. 调节阀前后压差较小,要示泄漏量小一般可选用( 单座 )阀;调节低压

差、大流量气体,可选用( 蝶 )閥;调节强腐蚀性流体可选用( 隔膜 )

阀;既要求调节,又要求切断时可选用(偏心旋转 )阀;噪音较大时,

可选用( 套筒 )阀;

9. 当测量稳定压力时正常操作压力应为量程的(,,,,,,,),最高不

得超过测量上限的(,,,);当测量脉动压力时正常操作压力应为量程

的(,,,,,,,),最高不得超过测量上限的(,,,)( 10. 使用方根流量刻喥时最大流量不超过满度的(,,, )正常流量为满度的

12. 热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能 )所决定(热电势

的大小与( 组成热电偶的材料)及( 两端温度)有关与热偶丝的(粗

细 )和(长短)无关。

系统误差 ) 误差 13. 在节流装置的流量测量中进行温度、压力等修正是修正(

14. 用于测量流量的導压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门和导压管泄漏

时仪表指示(偏低);当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪表指示(偏

高);平衡阀泄漏时仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负

压侧畅通时仪表指示(跑零下)。

15. 调节阀的定位器(反作用)反馈杆断了则定位器的输出为(最小)。 16. 电动執行机构由两相伺服电动机、(减速器)及(位置发生器)等部分

17. 按照换能器安装方式分超声波流量计有( 固定式)和(便携式 )两种。 18. 调节阀按其能源形式可分为(气动调节阀)、(电动调节阀)、(液动调节阀)

19. 流量系数C的定义是:调节阀全开阀前后差压为(100 )Kpa,流体重度

为( 1 )gf/cm3时每小时所通过的流体(立方米)数。 20. 标准孔板取压方式可分为角接取压和(法兰取压)两种角接取压又可

分为(单独钻孔取压)和(环室取压)两种。

21. 锅炉汽包三冲量液位控制系统是在双冲量控制的基础上引入了(给水流量)

信号三冲量液位控制系统中,(汽包液位)是被控变量是主冲量信号。 22. 构成安全火花防爆系統的必要条件其一是采用(安全火花防爆仪表),其

23. 机组的振动检测装置一般由(振动传感器)、(振动放大器)和显示仪

24. DCS系统一般有3个地:(安全保护)哋、(仪表信号)地和(本安)地(

25. 集散控制系统的通讯网络有(星型)、(总线型)、(环型)、(组合型)结构形

26. 比例积分调节器适用于调节通道(滞后)较小负荷變化不大,工艺参数不

允许有(余差)的系统例如(流量)、(压力)和要求严格的液位系统。 27. 关小与调节阀串联的切断阀会使可调比变(小),流量特性变(差) 28. 仪表管路按其作用可分为:测量管、(取样管)、信号管、(气源管)、

(伴热管)、 排污及冷却管路。

29. 电磁干扰产生的原因:一是热工测量控淛仪表及其输入回路或输入回路的

引线附近有(电磁场);二是仪表本身的(电磁波)

30. 防喘振控制系统按防喘振方法分为(固定极限)防喘振和(可变极限)防

31. 电缆槽安装在工艺管架上时,宜在管道的(侧面或上方)对于高温管

道,不应在其(上方)仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。 32. 和介質不接触的物位计有(超声波)、(雷达)、(激光)物位计和核

33. KX延伸型热电偶补偿导线正极为红色负极为(黑色)。

变量的类型有(离散输入)、(离散只读)、(离散读/写)存储量 35. 循环流化床锅炉的工艺流程主要包括:(汽水)、(烟气)和(灰渣)。 36. 在描述调节阀的参数时经常会提到符号PN、dN、DN,其中PN代表含義为

(公称压力)dN代表含义为(阀座直径),DN代表含义为(公称通径) 37. 气动执行器按其执行机构形式分为( 薄膜式 )、( 活塞式 )和( 长行程

式 )。电动和液动執行器按执行机构的运动方式分为( 直行程 )和( 角

38. 典型的单回路闭环控制一般包括四个基本环节分别为(被控对象)、(检测

仪表)、(控制器)、(执行器)。

39. 分度号为“S” 的热电偶电极材料为(铂铑10-铂)和补偿导线颜色分别为

40. 调节阀在小开度下工作时宜选用( 等百分比 )特性;当被调介质含有固

体懸浮物时,宜选用( 直线 )特性

41. 法兰的焊接形式有( 平焊)、( 承插焊)、( 对焊)。

42. 法兰标准中的技术要求一般包括:(公称通径)、(公称压力)、(法兰类型)、

連接尺寸、(密封形式)、密封面尺寸及法兰标记等

43. 采用金属或带金属屏蔽网的汇线桥架时,应保证桥架间有良好的电气连接

并须在桥架嘚两端接地,如果桥架距离较长时应每隔( 30 )米设一个接

地点。桥架的接地宜采用(等电位连接)

44. 进入控制室系统的线缆与独立避雷针装置引丅线和接地极应大于(2)米的

45. 在测量中低压介质中,最常用的导压管规格为(ф14×2)无缝钢管在超

过10Mpa的高压操作条件下,多采用(ф14×4)或(ф15×4)无缝匼金钢

46. 近年来进装置的仪表专业敷设的气源管路中一般主管为(DN25),支管为

--ф34mm小外径系列( DN20)--ф25mm ,(DN32)--ф38mm 48. 在设计图纸中所以要用公称直径目的是為了根据公称直径可以确定管子、

(阀门)、(法兰)、(垫片)等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN

49. 控制电缆KVVRP型号中的第一个“V”表示为:( 聚氯乙烯绝缘层 ),“P”

为:( 编织铜网屏蔽层 )

50. 仪表外壳防护等级标志为IP,65,其中“6”表示(无尘埃进入)“5”表示

51. 仪控设备寿命一般为(8,10)年,如智能儀表检测元件失效变送器主板

52. 作为一种安全停车保护系统,并可进行潜在危险诊断的高效自诊断安全仪表

系统简称(SIS)正在取代以继电器方式为主的紧急故障停车系统(ESD) 53. 哈氏合金是镍基合金的一种,目前主要分为(B)、(C)、(G)三个

系列它主要用于铁基Cr-Ni或(Cr-Ni-Mo)不锈钢、非金属材料等无

法使鼡的强腐蚀性介质场合。

1(仪表设备使用24VDC电源的电压其电压范围不超过( C )。

3(压缩机入口调节阀应选( B )

4(调节阀的泄漏量就是指( A )。

A. 指在规定的温喥和压力下阀全关状态的流量大小 B. 指调节阀的最小流量 C. 指调节阀的最大量与最小量之比 D. 指被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程の间的比值

3(非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的( B )。

A. 最小偏差 B. 最大偏差 C. 平均偏差 D. 百分偏差

4(若一个毫伏温度计各主要刻度点都高出标准信号5?左右则此误差属于( A )。

A. 随机误差 B. 系统误差 C. 偶然误差 D. 疏忽误差

5. 以下叙述中错误的是( D )

A. 回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示 B. 儀表的灵敏度越大则仪表越灵敏 C. 仪表的灵敏限数值越小则仪表越灵敏 D. 仪表的重复性误差和再现性误差是同一概念。

6(有两台测温仪表其測量范围分别是0,800?和600,1100?,已知其最大绝

对误差为?6?。则两台仪表的精度等级分别为( C )

7(在测量某些变化较快的温度时,采用无保护套管的热电偶,目的在於减小仪表的( C )。

A. 系统误差 B. 滞后时间 C. 时间常数 D. 阻尼时间

A )时,仪表才有输出 8(一般压力变送器只有当被测压力高于(

9(仪表引压管路的长度最大不应夶于( B )米。

10(当压力表测量高于( B )?的热介质时,一般在压力表可加冷凝弯

11(在校验1151AP绝对压力变送器时,若仪表的测量范围位50--150KPa,当时的大气压位100KPa,则在通上電源时,仪表的输出为( C )。

13(浮筒式仪表适用于测量比密度在( B )的液体液面

14(自动监视系统包括自动测量和信号报警等,它是一个(A )系统 A、开环 B、閉环 C、既有开环和也有闭环

16(电器着火时,不能用( B )灭火

A、干粉灭火器 B、泡沬灭火器 C、二氧化碳灭火器 D、1211灭火器 17(防爆标志为Exd?BT4的电气设备的防爆类别和级别是( A )。 A、?类B级 B、d类?级 C、B类T4级 D、以上都不是 18(要了解一个装置的自动化程度首先要熟悉(C )

A、控制流程图 B、电器原理图 C、安装接线图 D、梯形图 19(加热炉出口温度控制中,由于燃料气压力波动引起炉膛温度发生变化进而影响到炉出口温度,在串级调解系统设计中应将(A )参栲选作负变量。 A、炉出口温度 B、炉膛温度 C、燃料气压力 D、原料温度 20(智能变送器不具有( C )功能

21(氧化镐分析仪在以下那种温度中才能正常工作(B)

23(鼡单法兰液位计测量敞口容器液位,液面计已校好后因维护需要,仪表位置下移了一段距离则仪表指示(B)。

24(变浮力式液位计是根据(B )随液位的变化而变化来进行液位测量的 (A)浮子(浮球、浮标)的位置 (B)浮筒的浮力 (C)浮子的浮力 (D)浮筒的位置

25(控制系统按基本结构形式分为( C )。

(A)简单控制系統、复杂控制系统 (B)定值控制系统、随动控制系统 (C)闭环控制系统、开环控制系统 (D)连续控制系统、离散控制系统 26. 四氟填料的工作温度一般在( A )

27(補偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到( D )为止

A、就地接线盒;B、仪表盘端子板;C、二次仪表;D、与冷端温度补偿装置同温的地方

28(冷却后的鋼材,其强度( B )

A、减小;B、增大;C、不变;D、变脆

A、管的内孔直径;B、螺纹部分的直径;C、管子的壁厚;D、螺纹的螺距 30(合金钢部件安装前均应进行( D )

A、热处悝;B、电镀;C、材料分析;D、光谱分析

1. 凡参与安全联锁、报警系统的仪控设备检查、标定、检定的周期为( B )年。

1,取压口 2,放空阀 3,贮气罐 4,贮液罐 5,排放閥 6,凝液罐 7,差压变送器

A. 气体 液体 蒸汽 B 液体 气体 蒸汽 C 气体 蒸汽 液体 D 液体 蒸汽 气体

7. 红外线气体成分检测是根据气体对红外线的( D )来检测混合气体中某一组分的含量

A.过滤特性 B.反射特性 C.散射特性 D.吸收特性

8. 施工技术准备有三个交底,下列几项中不属于三个交底内容的是( C )

A. 施工技术交底B.施笁技术员向施工人员的施工交底 C.设计缺陷交底 A

9. 检定不合格或使用中失准的仪控设备,注销原合格标识同时粘贴 ( B )标识。

A.“不合格” B.“禁用” C. “计量限用” D. “封存” 10.仪表安装的高潮应该在设备工艺管道安装完成( B )工作量时这时,全

部仪表安装人员应全部到位并全面展开仪表咹装工作。

11.引导管的试压在施工现场我们都采用水试其试验压力为设计压力的( B ) 倍。

12.安全连锁系统在一定时间周期内执行指定安全功能的概率称为安全度,安全度等级(SIL)分为( D )个等级

13.当空气压缩机给多个工艺装置提供仪表气源时设计时应采取( A )

A、支干式 B、环形 C、单线式 D、不确定

14.调节閥口径确定后要进行开度验算,一般要求在最大计算流量和最小计算流量时调节阀的开度分别处于( C )

15.按照规定节流装置只适用于( B )口径的管道流量

A、 保持状态 B、 出现新状态 C、 恢复原状态 D、 不能确定

C )。 17.一个调节系统稳定与否取决于(

A、系统的输入 B、系统的输出 C、系统本身的结构参数 D、系统的初始条件

18.工业用四氯化碳适用于的( A )脱脂。

A、黑色金属、铜和非金属件 ; B、金属件 ; C、黑色金属和有色金属 19(制作保护管的弯曲半径鈈应小于保护管外径的( B )。

20. 使用核辐射液位计当液位最高时,液位计指示也最高这时( B )。 A)探头接收到的射线最强 B)探头接收到的射线最弱 C)探頭接收不到任何射线

1. 角接取压和法兰取压只是取压方式不同但标准孔板的本体结构是一样的。

2. 用浮筒式液位计测量液位时液位越高,扭力管所产生的扭角越大;液位越

低产生的扭角越小。( × )

3. 用数字万用表测电阻时允许在通电回路中进行在线测量。( × ) 4. 使用方根流量刻度時正常流量为满刻度的70,80,。( ? ) 5. 串级调节系统的投运步骤为先副回路后主回路( ? )

6. 不同测量范围的,,,,差压变送器是由于测量膜片的材料不同。(× ) 7. 在管道上安装孔板时如果将方向装反了会造成孔板指示偏大。(× ) 8. 调节器的输出值随测量值的增加而增加的(为:正:作用反之为:反:作

9. HART手持通讯器的两根通讯电缆不分正负的是(?)。

10. 标定分析仪表零位用的气体多为高纯度的氮气(?)

11. 一般仪表的精度都由静态误差决定。(?)

12. 流量是指单位时间內流过管道某一截面的流体数量(× ) 13. 如果三阀组的正压阀堵死、负压阀畅通,则差压计指示跑零下(? )

) 14. 轴向位移探头安装时,其零位参考位置只有一个(×

15. 电液滑阀具有工作方向正反调节功能。(? )

16. 给信号联锁系统送电如半小时之内,各种仪表和继电器等元件无发热等不

正常情況即可进行空投试验。(? )

17. 串级调节系统副调节器一般选用调节器规律是比例调节主调节器用比例积

18. 当调节过程不稳定时,可增大积分时間或加大比例度使其稳定。(? ) 19. 简单调节系统得对象和变送器作用为正调节阀为气开式,那么调节器必定

是正作用调节器(× )

20. 在串级调解系统中,副调节器进行“细调”主调节器进行“粗调”。( × ) 21. 美洲体系(英制)法兰的公称压力等级划分中5.0MPa对应Class 150( × ) 22. 镀锌管可焊接。 ( × )

23. 无缝钢管规格的表示方法用“内径×壁厚”。 ( × ) 24. ESD系统的安全状态一般对电磁阀来说是励磁状态( ? ) 25. 压缩机喘振时其工作点在喘振区和非喘振区之间来囙变化(? ) 26. 当操作员将调节器置于自动模式时,操作员可以直接调节给定值(?) 27. 热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的示值约为短路处的温度徝(习惯上称

短路时仪表指示室温(? )

28. 理想的调节过程衰减比为4:1。(?)

29. 孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被侧流体的流向(?) 30. 将调节器的比例度P由100,升箌200,,其系统稳定程度将升高(?) 31. 如果组成热电偶回路的两种材料相同,则无论热电偶温度如何热电偶回路

内的总热电势为零(?)

32. 安全栅的接地應和安全保护地相接。 (× )

33. 保护接地应牢固可靠可接到电气的保护接地网上,但不应串联接地(× ) 34. 对新装汽水管路的仪表在启动前应进行鈈少于2次的冲洗.( ? ) 35. 标准节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游

36. 安装在爆炸危险区域的电缆、电线保护管应采鼡圆柱管螺纹连接螺纹有效

啮合部分不应少于5扣。( ? )

37. 法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介

38. 调节阀所在管路必须设置旁路。 ( × )

39. 浮筒式液位计测量液位其测量范围是容器内最大液位的高度。( ×) 40. 气动薄膜式调节阀Dg200的调节阀行程为60mm;Dg250的调节阀行程為

41. 合金C-276更耐氯化物引起的点蚀和缝隙腐蚀是因为合金中含钼( ? ) 三、简答题:

1. 检定一块1(5级刻度为0,100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大为1(4kPa,其它刻喥处听误差均小于1(4kPa问这块压力表是否合格? 答:该表的最大引用误差=[1.4,(100-0)]×100%=1.4%,1.5%。所以这块压力表合格 。

2(执行机构安装前应做哪些检查?

答:(1)执行机构動作应灵活无松动及卡涩等现象;

(2)绝缘电阻应合格,通电试转动作平稳开度指示无跳动;

(3)对电信号气动执行机构通电试验、严密性、行程、全行程时间、自

锁等应符合制造厂规定。

3(在节流件的上、下游安装温度计时对直管段长度有何要求?

答:其与节流件间的直管距离应符合丅列规定:

?当温度计套管直径或等于0(03D时,不小于5D;

?当温度计套管直径在0(03D0(13D之间时不小于20D。 4(热电阻故障有哪些?原因是什么?

答:?仪表示值比实际值低戓示值不稳原因为保护管内有金属屑、灰尘,

接线柱间积灰热电阻短路(

?仪表指示无穷大,原因为热电阻断路引出线断路。

?仪表指示負值原因为仪表与热阻接线有错,热电阻短路(

?阻值与温度关系有变化原因为电阻丝受腐蚀变质(

5(蒸汽伴热应符合哪些要求?

答:1)蒸汽伴管应單独供气,伴热系统之间不应串联连接;

2)伴管的集液处应加排液装置;

3)伴管的连接宜焊接固定不应过紧,应能自由伸缩接汽点应在蒸汽管嘚顶部。

6(试述电缆敷设后应在哪些点用电缆卡进行固定?

答:(1)垂直敷设时在每一个支架上;

(2)水平敷设时,在直线段的首末两端;

(4)穿越保护管的两端;

7. 仪表施工具备交工验收的条件有哪些?

答:1)设计文件范围内仪表工程的取源部件仪表设备和装置,仪表管道

仪表线路,仪表供电、供气、供液系统均已按设计文件和本规范的规定

安装完毕,仪表单台设备的校准和试验合格后即可进行仪表工程的回路

2)仪表工程的回路试驗和系统试验进行完毕,并符合设计文件和本规

范的规定时即可开通投入运行。

3)仪表工程连续48h开通投入运行正常后即具备交接验收条件。 8(在分度号,、,、,三种热偶中,,,?时的电势哪种最大,哪种最小, 答:,,,?时,分度号,的热电势为,(,,,,,(分度号,的热电势为,(,,,,,(分度号,的热电势为,(,,,,,(所以,热电势最大,次之,,最小(由于热电势和温度基本上是线性的(故记住各种型号在,,,?时的电势就可估算其他温度下的电势,这对于仪表的日常维护故障原因判断,甚为方便(

9. 在拔下或插入,,,中的插卡时应注意些什么,

答:操作时必须戴上防静电手套或其他防静电用具以避免因静电烧坏插卡上的電子元、器件(除此之外,应严格按照技术资料的要求进行操作( 10. 敷设供气系统管路时有哪些要求,

答:,)(供气管路宜架空敷设不宜地面或地下敷設(

,)(敷设管路时,应注意避开高温、有腐蚀、强裂震动、工艺管路或设

备物料排放口等不安全的环境否则应采限有效的防护措施(

,)(需在总管(支管或干管)引出压力源时,其取源部位应在管道的顶

部接管上应安装限源阀(

,)(供气系统应不排污措施,通常在污物易于沉积的地方装设排汙阀(

,)(供气管路在接表前应安装过滤器减压阀(控制室总气源应并联安

装两组或两组以上过滤器减压阀,以利检修(现场仪表一般单独设

置小型过滤器减压阀(现场分布较集中的气动仪表宜就地设置大协

11. 如何改变气动薄膜调节阀的气开、气关形式,

答:改变气开、气关形式可通过改变調节阀的正、反装或改变执行机构的正、

反作用来实现(对于直通双座阀和,,,,以上的直通单座阀可通过

改变调节阀的正、反装来实现(对于单導向阀芯的高压阀、角形阀、,

,,,以下的直通单座阀以及隔膜阀、三通阀等,只能通过改变执行机

构的正、反作用来实现(

12. 有一台调节阀(被调介質,,,?,(,,,,)上盖漏,现让你去处理应当注意什么,

答:,(应与工艺联系,把自动调节改为旁路调节(

,(关闭上、下游阀降温一段时间,然后慢慢打开放淨阀排放介质,

判断上、下游阀是否关严(

,(阀内存液基本放净后拆开上盖换垫,注意垫片材质(

,(处理完毕投自动时必须先检查放净阀是否关闭( . 有一台正在运行中的气闭单座阀(如图),老是关不死一般由哪些原因造13

答:一般由下述原因造成:

阀芯阀座磨损严重;阀芯阀痤间有异物鉲住;调节阀膜头漏气;零点弹簧预

紧力过大;阀杆太短;调节阀前后压差过大;带阀门定位器的,需检查定位

器输出是否能达到最大值(

14.调节阀的流開、流闭指的是什么?

答:流开、流闭是对介质流动方向而言其定义为:在节流口,介质的流动

方向向着阀打开方向流动(即与阀开方向相同)时叫流开;反之,向

着阀关闭方向流动(即与阀关方向相同)时叫流闭。 15. 写出信号报警和联锁系统产生误动作的原因

答:?电源失电或电压波动范围超过规定值;?一次发信元件故障;?逻辑

元件损坏或继电器故障;?执行器故障;?连接导线短路或断路。 16. 热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿,

答:?熱电偶热电势的大小与其两端的温度有关其温度-热电势关系曲线是

在冷端温度为0?时分度的。

?在实际应用中由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,

所以测温中的冷端温度不可能保持在0?不变也不可能固定在某一个

温度不变,而热偶电势既决定于热端温度吔决定于冷端温度。所以如

果冷端温度自由变化必然会引起测量误差。为了消除这种误差必须

17. 标准节流装置的使用条件是什么,

答:(1)流体充满管道,作连续稳定流动

(2)流体应是单相、均匀的流体。

3)在到达节流件前流体的流线与管道轴线平行,没有涡流; (

(4)被测流体流过的管道應具有圆截面直径不小于50毫米;

(5)标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,在节流件前后一

定距离内不得有其他局部阻力件

18(有一位儀表工工维修某台设备的温度检测表时,错把补偿导线和仪表输入端都接反了试分析该仪表指示温度会怎样变化,

答:该仪表的变化情况要根据补偿导线两端温差情况而定.若温差为零,仪表示值不会有变化,若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪表示值将比实际值低两倍的温差值,若冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际温度高两倍的温差。

19(为什么工业自动化仪表多采用直流信号制,

答:工业自动化仪表的输入/輸出信号多采用直流信号其优点有: 1、在仪表的信号传输过程中,直流信号不受交流感应的影响容易解决仪表抗干扰的问题。

2、直流信號不受传输线路电感、电容的影响不存在相位移问题,因而接线简单

3、直流信号便于模/数和数/模转换,因而仪表便于同数据处理设备、电子计算机等连接

4、直流信号容易获得基准电压,如调节器的给定值等

20(散控制系统送电后的检查项目有哪些, 集

答:(1) 检查模件电源电压囷查询电压,应符合生产厂家的要求否则应进行调整或更换;(2) 电源带负荷后,应对电源温升情况进行检查; (3) 冗余模件、

冗余电源、冗余通信網络等切换试验;(4) 检查模件各状态指示灯;(5) 检查模件组态;(6) 模件校验;(7) 检查控制站操作员接口设备。 21(阀门定位器用于下述场合时如何加以调整,,(配反作用执行机构(,(要求反作用输出即输入信号增大时,输出压力减小也叫反作用定位器(,(配,(,,,(,×,,,,,,、,(,,,(,×,,,,,,弹簧范围的调节阀(,(用于分程控制(

答:,(使用凸轮的反面,即将凸轮翻转,,,?安装(

,(对于电,气阀门定位器可把接线端子对调,即把原来的:,:端接电

流的::端,原来的::端接电流的:,:端(对于气动閥门定位器,

将信号气路组件的波纹管从右边拆下后反装到左边(

,(两台定位器并联接受调节器信号采用分程控制凸轮,通过调零及调量

程使第一台和第二台定位器分别在,,,,,,(或,(,,,(,×,

范围内驱动阀杆走完全行程(

22(差压式流量计在满量程的30%以下一般不宜使用为什么,如果出现这种情况,該如何处理,

答案:流量测量中国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%。这是因为差压与流量平方成比例流量低于30%,精度就不能保证另外,流量小于30%时雷诺数往往低于界限雷诺数,流量系数不稳定造成流量测量不准。流量低于30%时可作以下处理:工艺允许降低最大量而苴雷诺数足够大,通过该孔板或差压解决其次,可通过该用其他类型流量计如涡轮流量计等进行测量。

1. 某压力表刻度0,100kPa在50kPa处计量检定徝为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差示值误差和相对误差怎么算和示值引用误差?

2. 如图所示的双法兰液面计测量闭口容器的界位,已知图中h,20cmhl2

3,cm,求仪表的量程和迁移量?

当界面最低时仪表的正负压侧受压分别为

3(孔板和差压变送器配套测量流体流量,变送器的测量范围为0,80kPa对应嘚流量为0,100t/h。仪表投用后发现管道内的实际流量很小,变送器的输出只有5.5mA左右如果希望变送器的输出在8mA左右,则如何改变变送器的测量范围更改后测得的最大流量是多少,(已知2的平方根为1.414,3的平方根为1.732)

2)若当变送器输入为7.5kpa时输出为8mA则变送器更改后量程为:

4(有一台直线流量特性的调节阀,其最大流量为50Nm3/h最小流量为2Nm3/h,

若全行程为16mm那么在4mm行程时的流量是多少,

在4mm行程时的流量为

5.有两个调节阀,其可调比为R1=R2=30第一個阀门最大流量Q1max=100m3/h,第二个阀门最大流量Q2max=4m3/h,采用分程调节时,可调比可达到多少, 答:第一个阀门的最小流量为

第二个阀门的最小流量为

范文三:化笁仪表岗位练兵题库

1. 什么叫绝对误差误差和相对误差怎么算和引用误

答:绝对误差是测量结果与真值之差,即绝对误差=测量值-真值

误差囷相对误差怎么算是绝对误差与被测量值之比常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示即误差和相对误差怎么算=绝对误差/仪表礻值×100%

引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示即引用误差=绝对误差/量程×100%

2. 什么是仪表的滞环、死区和回差,它们

答:仪表的滯环是由输入量增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象

死区是输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的囿限区间。死区用输入量程的百分数表示

回差(也叫变差)是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间的最大差值

回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示

3. 在各公司的智能变送器中存在两种不同

的通讯协议,一种是HART 通讯协议另一种是DE 通讯协议。

① 将数字信号叠加在模拟信号上两

种可同时传输的是(HART )

协议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时模拟信号需中断的昰(DE )协议。

② 当变送器进行数字通讯时如果串

在输出回路中的电流表还能

有稳定的指示,则该变送器采用的是(HART )协议;如果电流表指针上下跳动无法读出示值时,则该表采用的是(DE )协议

③ 在数字通讯时,以频率的高低来代

表逻辑1和0的是(HART )

协议;而以脉冲电流嘚多少来代表逻辑1和0的是(DE )协议

4. 什么是硅谐振式传感器?它是如何工作

答:硅谐振式传感器是日本横河公司EJA 智能变送器中的敏感元件它是一种微型构件,体积小功耗低,响应快便于和信号处理部分集成。硅谐振式传感器中的核心部分是硅谐振梁结构它在一块单晶硅芯片上,通过加工形成大小完全相同的两个H 型谐振梁一个在硅片的中央,另一个在硅片的边缘当硅片受到压力作用时,将产生应變和应力两个谐振梁也伴随膜片产生相应的应力。但由于它们在膜片上所处的位置不同它们的应力是不一样的,一个受压一个受拉,于是它们的谐振固有频率也就发生变化利用测量两个谐振梁的频率之差,即可得到被测介质的压力或差压

5. 安装压力表时,什么情况丅要加装冷凝

弯什么情况下要采用介质隔离装置?

答:压力表在测量高于60℃的热介质时为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能,一般在压力表之前加装冷凝弯

压力表在测量粘稠性介质时,为防止介质堵塞压力表内的弹簧管一般在压力表前装隔离器,用隔离装置将被测介质隔开

6. 在管道上安装孔板时,如果将方向装反

答:如果把孔板流向装反则入口处的阻力减少,因而流量系数增大仪表的指示变小。 7. 差压式流量计在满量程的30%以下一般

不宜使用为什么?如果出现这种情况该如何处理?

答:流量测量中国家标准规定:节鋶装置适用的流量比为30%(最小流量:最大流量=1:3)。这是因为差压与流量的平方成比例流量比低于30%,精度就不能保证 流量低于满量程30%鉯下时可作如下处理:

① 和工艺协商降低最大流量,如雷

诺数足够大则可以改孔板或差压解决;

② 改用其他类型流量计,如涡轮流

8. 调整質量流量计的零位时应注意些什

答:调整质量流量计的零位时应注意如下几点:

① 仪表先通电预热一般需30分钟; ② 启动流体运行,直至傳感器温度等

③ 切断下游阀并确保没有泄漏; ④ 保证流体满管。

9. 安装质量流量计时应注意些什么?

答:①仪表安装地点不能有大的振動源并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;

②不能安装在有较大磁场的设备附近,至少要和它们保持0.6-1.0米以上的距离以免受到干扰;

③传感器和管道连接时不应有应力存在(主要是扭力);

④如果测量介质是液体,则外壳朝下以免测量管内积聚气体,如果测量气体则外壳朝上,以免测量管积聚液体;

⑤传感器和变送器的连接电缆应按说明书规定因为变送器接受的是低电平信号,所以不能太长並应使用厂家指定的电缆。

11. 用双法兰液位计测量液位零点和量程

均已校正好,后因维护需要仪表的安装位置上移了一段距离,则液位計的零点和量程需要调整吗为什么?

答:零点和量程都不变. 因为液位计的量程H ρg (H 为液位最大变化范围), 它和仪表的安装位置无关仪表移动前和移动后的迁移量不变,所以零点也不变化

10. 简述雷达液位计的测量原理.

答:雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷達液位计的天线发射出电磁波这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,通过測量发射波与液位反射波之间的时间来实现液位测量

12. 热电偶产生热电势的条件是什么?

答:两热电极材料相异两接点温度相异。

13. 热电耦测温时为什么需要进行冷端补

答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。在实際应用中由于热电偶冷端温度不可能保持在0℃不变,而热电偶电势即决定于热端温度也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化必然会引起测量误差。为了消除这种误差必然进行冷端温度补偿。

14. 简述实现热电偶冷端补偿方法

答:热电偶冷端温度补偿的方法常鼡的有:

1.冰浴法 常用在实验室,即把参比端温度恒定在0度但做起来成本高、难度大。 2.冷端温度校正法 常用在要求不高的现场即当冷端温度无法恒定为0度,就需要对仪表的指示值进行修正做起来容易但误差较大。

3.补偿电桥法 较少单独使用是利用不平衡电桥产生嘚电势来补偿热电偶冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品也有做在仪表内的。

4.补偿导线法 这是最常用的方法即把热电偶延长把冷端引至温度较稳定的地方(通常为控制室) ,然后由人工来调正冷端温度即把仪表零点调至室温, 或由仪表内电路进行自動补偿。补偿导线并不能自动补偿热电偶冷端温度的变化仅只是将热电偶冷端引至温度较稳定的地方而已,补偿还要由人工和仪表来进荇

15. 在数字仪表的显示中,有3? 位、4? 位、

5?位等。是什么意思

答:其中?位表示(最高位为0或1)。因此对一个3? 位的显示仪表来说其顯示数可从(0000)至(1999)。

16.调节阀流量特性的定义

答:被调介质流过调节阀的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀嘚(流量特性)。

17. 调节阀流量系数的定义

答:调节阀流量系数在中国通常称为:KV 值,KV 表示的是阀门的流通能力其定义是:当调节阀全開时,阀门前、后两端的压差ΔP 为100KPa 流体密度r 为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数以m3/h或t/h计。国外流量系数以cv

表示它们之间嘚换算关系为:Cv=1.167Kv。

19. 我国的防爆标志由哪几部份构成分别说明其含义?

答:防爆标志一般由以下5个部分构成:

① 防爆总标志Ex---表示该设备

② 防爆结构形式---表明该设备

采用何种措施进行防爆如d 为隔爆型,p 为正压型i 为本安型等;

③ 防爆设备类别---分为两大类,

Ⅰ为煤矿井下用电氣设备Ⅱ为工厂用电气设备; ④ 防爆级别---分为A 、B 、C 三级,

说明其防爆能力的强弱;

⑤ 温度组别---分为T1~T6六组

说明该设备的最高表面温度尣许值。

18. 为什么调节阀不能在小开度下工作

答:调节阀在小开度工作时存在着急剧的流阻、流速、压力等变化,会带来如下问题:

① 节鋶间隙最小流速最大,冲刷

最厉害严重影响阀的使用寿命;

② 急剧的流速、压力变化,超过阀

的刚度时阀的稳定性差,甚至产生严偅振荡;

综上所述为提高阀的使用寿命、稳定性、正常调节等工作性能,调节阀应避免在小开度工作通常应大于10%~15%。

20. 故障安全型联锁囙路中正常时,继电器是______(励磁 非励磁)的现场接点是______(闭合,断开)的作为执行器的电磁阀是______(励磁 非励磁)。

答:励磁、闭合、励磁

21. 联锁系统中经常提到的“SOE ”,其中文含义是___________ 答:事故顺序记录。

22. 在定值控制系统中由于设定值是固定不变的, 就成为引起被控变量偏离要 使其保持为设定值。

答:扰动、克服扰动对被控变量的影响

23. 联锁回路中,通常在继电器两端反向并联一个二极管其作鼡是什么?

答:其作用是当继电器失电时会在继电器线圈上产生很高的反向电压,并联二极管后使继电器与二极管组成一个闭合加路忣时释放继电器线圈上的反向电压。

24. 什么是冗余什么是容错?

答:冗余(Redundant )有指定的独立的N :1重元件并且可以自动检测故障,切换到後备设备上

容错(Fault Tolerance )是指对失效的控制系统元件(包括硬件和软件)进行识别和补偿,并能够在继续完成指定的任务、不中断过程控制嘚情况下进行修复的能力容错是通过冗余和故障屏蔽(旁路)的结合来实现的。

25. 什么是故障安全

答:故障安全是指ESD 系统发生故障时,鈈会影响到被控过程的安全运行ESD 系统在正常工况时处于励磁状态,故障工况时应处于非励磁状态当发生故障时,ESD 系统通过保护开关将其故障部分断电称为故障旁路或故障自保险,因而在ESD 自身故障时仍然是安全的。

答: Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言通過此协议, 控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。通信使用主—从技术, 即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。

答:RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL 电平信號转换成差分信号输出经过双绞线传输之后在接收端将差分信号还原成TTL 电平信号。具有极强的抗共模干扰的能力RS-485最大的通信距离约为1219M ,最大传输速率为10Mb/S RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节點串接起来不支持环形或星型网络。RS-485总线一般最大支持32个节点

28. 被控对象、调节阀、调节器的正、反作

用方向各是怎么规定的?

答:被控对象的正、反作用方向规定为:当操纵变量增加时被控变量也增加的对象属于“正作用”;反之,被控变量随操纵变量的增加而降低嘚对象属于“反作用”

调节阀的作用方向由它的气开、气关型式来确定。气开阀为正方向气关阀为反方向。

当偏差增加时调节器输絀也增加称为正作用调节器;反之,调节器的输出信号随偏差的增加而减小的称为反作用调节器

29. 什么是比例、积分、微分调节规律?在洎动控制中起什么作用

答:比例调节依据“偏差的大小”来动作,它的输出与输入偏差的大小成比例比例调节及时、有力,但有余差它用比例度δ来表示其作业的强弱,δ愈小,调节作业愈强,比例作业太强时,会引起振荡。

积分调节依据“偏差是否存在”来动作,咜的输出与偏差对时间的积分成比例只有当余差消失时,积分作用才会停止其作用是消除余差。 但积分作用使最大动偏差增大延长叻调节时间。它用积分时间T 来表示其作用的强弱T 愈小,积分作用愈强但积分作用太强时,也会引起振荡

微分调节依据“偏差变化速喥”来动作。它的输出与输入偏差变化的速度成比例其效果是阻止被控变量的一切变化,有超前调节的作用对滞后大的对象有很好的效果。

30. 为什么有些控制系统工作一段时间后控制质量会变坏

答:由于组成控制系统的对象、检测元件、调节阀在系统运行一段时间后,其特性都可能发生变化以致影响控制质量,所以控制系统在运行一段时间后往往要对调节器的参数重新进行整定,以适应情况的变化满足对控制质量的要求。

仪 表 岗 位 练 兵 卡

范文四:化工仪表及自动化题库

1(按误差数值表示的方法误差可分为 绝对误差 、 误差和相对误差怎么算 、 引用误差 。 2.温标的三要素是指 基准温度点 、 基准仪器 、和 插补公式 3.单管压力计与U形管压力计相比,其 读数 误差可减小 一半 其原因是它只进行 一次读数 。

当测量稳定压力时最高压力不应超过量程上限的 3/4 ;当测量脉动压力时,4.

最高压力不应超过量程上限的 2/3 ;当测量高压压力时最高压力不应超过量程上限的 3/5 。

5、铂电阻温度计其分度号为P,是指在温度为 0? 时其电阻值为 100Ω 。 t100

模数转换器的主要任务是將连续变化的 模拟量 变化为断续的 数字量 、在多位控制中,用的比较多的只是三位控制 6

7.双位控制的动作规律是当测量值大于给定值时,控制器的输出为 最大 而当测量值小于给定值时,则控制器的输出为 最小

8.静压式液位计是根据流体的 静压 平衡原理工作的,它可分为 壓力

式和 差压 式两大类

9、气动薄膜控制阀的安装与维护中,控制阀前后一般要各安装一只 切断阀 以便

10.控制阀的结构形式主要根据 工艺條件 来选择,例如强腐蚀介质可采用隔膜

阀 高温介质可选用 带翅型散热片的结构形式。

11、在控制系统的分析中必须从信号流 的角度出發,千万不要与 物料流 、 能量流 混淆

、节流装置前流体压力较高,称为 正压 常用 + 标志,节流装置后流体压12

力较低称为负压 ,常用 —標志

13.当充满管道的流体流经节流装置时,流束将在 缩口 处发生 足部收缩 从而使

流速 增加,而 静压力 降低

14、双位控制的动作规律是当測量值大于给定值时,控制器的输出为 最大 而当

测量值小于给定值时,则控制器的输出为 最小

15.绝对零度是 —273.16 ?C;水的三相点是 273.16 K或 0.01 ?C;水的栤点是 273.15 K或 0 ?C;水的沸点是 373.15 K或 100 ?C。 16.热导式气体分析仪测某气体浓度时应满足的条件是:背景气体的导热系数要基本相同 和 待测气体的导热系数囷背景气体的导热系数有较大的差别 。 17.热磁式氧分析器是利用氧气是一种 强顺磁性 气体以及氧气的磁化率与

温度 平方成反比这一特性进荇测量的。

18.热电偶产生热电势的充要条件是: 两种不同的电极材料 和、 两接点温度不同 二、判断题(对的在括号内打 ,错的在括号内打?)

1测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确(?)

2.用椭圆齿轮流量计测流量的过程中,同流体的流动形态即雷诺数有关(? ) 3.转子流量计必须垂直安装,不可倾斜 (? )

4.当被测压力高于大气压时,被测压力引至单管压力计的盅形容器中去(?) 用椭圆齿轮流量计测流量的过程中,同流体的流动形態即雷诺数有关( ? ) 5.热转子流量计的转子只有玻璃一种。 (×)

6.用电容式液位计测导电液的液位时介电常数是不变的。液位变化相当于电极媔积在变化。(?)

7.辐射式温度计测量值需经修正后才能得到实际温度 (?)

选用仪表时得到某仪表的精度为1.33%,则应选仪表的精度等级为1.0级(? ) 8.

9.热电偶冷端温度补偿法中的计算修正法是根据中间导体定律来进行计算修正的。(?)

10.安装标准节流装置时其前后需有足够长的直管段(?)

11.辐射式温度计測量值需经修正后才能得到实际温度。 (? )

液位变化时浮球式液位计浮球位置变化,因而可测出液位高低(?) 12.

13.选用仪表时得到某仪表的精度为1.33%,则应选仪表的精度等级为1.0级(?) 14.补偿导线没有正负极之分,可反接 (× )

15.用电容式液位计测导电液的液位时,介电常数是不变的液位变化,相当于电极面积在变化(? )

16.安装标准节流装置时其前后需有足够长的直管段。(? )

17仪表的灵敏度和灵敏限是一样的仪表的灵敏度愈大,则仪表的灵敏限也就愈大反之则小。 (×)

18仪表的非线性误差常用校验曲线与相应直线之间的最大偏差与仪表标尺范围之比的百分数来表示 (?)

19灵敏度数值越大,则仪表越灵敏;灵敏限数值越大则仪表越不灵敏。(?) 20仪表的动态特性常用“时间常数”表述时间常数大的仪表滞后就越小; 反之,时间常数小的仪表滞后就大(×)

1. 仪表的精度级别指的是仪表的:( C )

C. 基本误差的最大允许误差。

2. 转子流量计中的流体流动方向是:( B )

C. 自上而下戓自下而上都可以

3. 补偿导线的正确敷设,应从热电偶起敷到( C )为止

C. 与冷端温度补偿装置同温的地方。

4(智能式仪表在结构上均有A/D变换,鉯(A)为核心的数据处理器和D/A变换三大部分组成

A、ROM B、PROM C、CPU D、RAM 5(用热电偶与带冷端温度补偿的仪表配套测温度时,如果热端温度升高2?室温(冷端温喥)下降2?,则仪表的指示( A )

(下列情况中( A、B、D )属于疏忽误差。 6

A.算错数造成的误差; B.记录错误造成的误差; C.安装错误造成的误差; D.看错刻度造成的误差

7(儀表的精度级别是指仪表的( E )

A(误差; B.基本误差; C(最大误差; D(允许误差;E(基本误差和最大允许值

8(仪表的精度与( B )有关。

A(误差和相对误差怎么算; B(绝对误差; C(測量范围; D基本误差 9. 我们无法控制的误差是( C )

A(疏忽误差; D,缓变误差; C(随机误差; D系统误差 10. 由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为(B )

A(疏忽误差; B(緩变误差; C(随机误差; D(系统误差 11.精确度为1,20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C )(

A.顺着; B.逆着; C不受上述规定限制

14.双金属温度计的型号是( C )(

15.温度仪表朂高使用指示值一般为满量程的( A )(

16.压力表在现场的安装需( A )

17.下面属于变浮力式液位计的有( C )(

A.浮球液位计; B(杠杆带浮于式液位计;C.浮筒液位计; D(翻板液位计 18.有一台电气阀门定位器,表现为有输入电流信号但执行机构不动作,你认为原因有( B )(

A.力矩转换线圈断线; B(供气压力不符合要求; C.连接错误 19.DCS系统又称为( B )

A.集中控制系统 B.分散控制系统 C.计算机控制系统 D.集散控制系统 20.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A )(

21.精度量高的就地温度计为( B )(

A.壓力式温度计 ; B(玻璃液体温度计; C.双金属温度计

22转子流量计应安装在无震动的管道上,其中心线与铅垂线间的夹角不应超过( B )

23.下列不属于节流裝置的是( D )。A、孔板;B、喷嘴;C、长径喷嘴 D、阿纽巴

24.被测介质具有腐蚀性时必须在压力表前加装( A )

A、隔离装置;B、冷却装置;C、缓冲装置;D、平衡装置

25.差压变送器承受静压变化造成的误差是( B)A、随机误差;B、系统误差;C、疏忽误差

6.仪表的精度级别指的是仪表的( D )。 2

A、允许误差;B、基本误差;C、最大误差;D、基本误差的最大允许值 27、集散控制系统意思是说这种系统(A)。

A、在信息上是集中管理控制上是分散的

B、在信息上是集中管理与控制嘚

C、在信息上是分散的,控制上是集中管理的

D、在信息上是分散控制的管理上是集中管理的

28、用压力法测量开口容器液位时,液位高低取决于:( B )

A、 取压点位置和容器横截面;

B、 取压点位置和介质密度;

C、 介质密度和容器横截面

A.集中控制系统 B.分散控制系统 C.计算机控制系统 D.集散控淛系统 30、温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A )(

1.补偿导线的作用是什么,使用补偿导线应注意哪些问题,(5分) 答:作用:将热电偶的冷端延伸,使冷端远离工作端使热电偶冷端温度保持恒定。

注意问题:补偿导线必须与热电偶配套;

补偿导线两种材料也有正负电极之分与热电偶连接時应注意正、负极性;

补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温;

补偿导线只能在规定的温度范围内(与热电偶的热电势相等或相近)使用。 2简述转子流量计的基本原理

垂直流道中的金属转子在压差力和重力的共同作用下平衡压差与流速有关;流速取决于转子的位置。 由转子高喥可直接读取通过的流量;测量转子位置可进一步获得相应的电气信号。

3(什么叫绝对压、大气压、表压及真空度,它们的相互关系是怎样的,

答:絕对真空下的压力称为绝对零压以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对试卷编号: 第 4 页 共 7 页

地面上的空气柱所产生的平均压力称大气压力。

表压是指用一般压力表所测得的压力它是高于大气压的绝对压力与大气压力之差。

真空度是指大气压与低于大气压的绝对压力之差囿时也称负压。

4(用标准孔板测流量若把孔板装到了,则测量值将如何变化为什么, 答:指示偏小。若把孔板装到了则入口侧阻力减小, ,P減小

q,,P( )仪表指示偏小。

5、简述数字式显示仪表的特点

6.自动控制系统主要有何组成,各部分起何作用,

答:自动控制系统主要由测量元件与变送器,自动控制器执行器组成。 作用:

测量元件与变送器:测量液体并将液位高低转化为一种特定的统一的输出信号 ?

?自动控制器:接受变送器送来的信号,与工艺学要保持的液位高低相比较得出偏差并按某种运算规律算出结果,然后此结果用特定的信号发送出去 ?执行器:通常指控制阀或开关,与普通阀门或开关一样只不过它有自动地根据控制器送来的信号改变阀门上下开启度或动力设备的开关状态。 7、试分析比例、积分、微分控制规律各自的特点

?比例控制规律的特点是反应快,控制及时;存在余差(有差控制)

?积分控制规律的特点是控制动作缓慢控制不及时;无余差(无差控制)

?微分控制规律的特点是控制响应快,故有超前控制之称;但它的输出不能反

映偏差的大小假如偏差固定,即使数值很大微分作用也没有输出,因而

控制结果不能消除偏差所以不能单独使用这种控制器,它常与比例或比例

积分组合构成比例微分或比例积分微分控制器

1. 若被测介质的实际温度为500?,仪表的示值为495?试确定测量温度的绝对误差、误差和相对误差怎么算和对仪表示徝的修正值。

答:测量温度的绝对误差为– 5?、误差和相对误差怎么算– 1%、对仪表示值的修正值为5?

为30?,测得热2、现用镍铬-镍硅热电偶测量炉溫热电偶工作时,其冷端温度t0

求被测炉子的实际温度所对应的mV

3. 压力变送器的测量范围原为0~100kPa,现零位迁移100%则:

仪表的测量范围变为多少, 1)

2) 儀表量程是多少,

3) 输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA,

输入100 kPa压力仪表的输出为4 mA,输入200 kPa压力仪表的输出为20 mA, 设仪表的输出为12mA时输入压力為P,则:

4、某一标尺为0~1000?的温度仪表出厂前经校验其刻度标尺上的各点测量结果

(1)求出该温度仪表的最大绝对误差值;

(2)确定该温度仪表的精度等級;

(3)如果工艺上允许的最大绝对误差为,8?C,问该温度仪表是否符合要求, 5.有两台测温仪表其测量范围分别是0,800?和600,1100?,已知其最大绝对误差均为?6?试汾别确定它们的精度等级。

根据常用工业仪表的精度等级系列测量范围为0,800?的测温仪表应定为1级精度,测量范围为600,1100?的测温仪表应定为1.5级精喥

6、某化学反应器工艺规定操作温度为(900,10)?。考虑安全因素控制过程中温度

偏离给定值最大不得超过80?。现设计的温度定值控制系统在最夶阶跃干扰

作用下的过渡过程曲线如题2图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏

差、超调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间(被控温度进入新稳态值的,1%试卷编号: 第 6 页 共 7 页

(即900(,1%)=,9?)的时间),并回答该控制系统能否满足题中所给的工艺

范文五:化工仪表及自动化-题库

1. 方框與方框之间的连接线只是代表方框之间的 2. 自动控制系统是具有被控变量

1. 机理建模的优点是具有明确的进行调整。

2. 对象数学模型包括 3. 描述對象特性的参数包括:4. 时间常数T的物理意义:当对象受到阶跃输入作用后被控变量如果保持速度变化,达到新的 所需要的时间

5. 从加入輸入作用后,经过这时可以近似地认为动态过程基本结束。

6. 滞后时间按照滞后性质分可以分为:7. 某台测温仪表的测温范围为200—700℃校验該表时得到的最大绝对误差为1.5℃,则该表的相对百分误差是 该仪表的精确度等级是 。(精确度等级有: 0.05,0.10.2,0.4,0.5,1.0)

8. 某台测温仪表的测量范围為0—1000℃根据工艺要求温度只是指的误差不允许超过±6℃,则该仪表的允许误差为 应选择的仪表等级是 。(精确度等级有: 0.05,0.10.2,0.4,0.5,1.0)

9. 是表征线性刻度仪表的输出与输入量的实际校准曲线与理论直线的吻合程度 10. 工业仪表按照仪表使用的能源分类可以分为: 11. 表压等于绝对压力 12. 嫃空度等于大气压力

13. 普通压力计的弹簧管多采用价格相对便宜的采用 材料,这是因为氨气对 的腐蚀性极强

14. 氧气压力计与普通压力计在结構和材质上完全相同,只是氧用压力计要 15. 测量稳压时仪表上限约为工作压力最大值的 16. 测量脉动压力时,仪表上限约为工作压力最大值的 17. 測量高压压力时仪表上限约为工作压力最大值的

18. 测量液体压力时,取压点应在管道的 19. 标准节流装置主要包括: 20. 标准孔板主要采用的取压方法有 21. 标准孔板的优点是结构简单安装方便;缺点是

22. 标准喷嘴和标准文丘里管缺点是结构复杂不易加工,优点是

23. 对于差压液位变送器遷移同时改变了测量范围的上下限,相当于测量范围的不改变 的大小

24. 电容式物位计的工作原理是成正比。该法是利用被测介质的介电常數与空气的介电常数不等的原理进行工作介电常数查越 ,仪表越灵敏

25. 称重式液罐计是根据设计,它既能准确测量液位又能反映出罐Φ的真实的储量(填:质量 或者 体积),其测量的质量与罐内液体的密度 (填:有关 或者 无关) 26. 常用的测量温度的仪表按照测温方式分鈳分为 27. 目前解释热电效应的理论是

28. 如果组成热电偶回路的两种导体材料相同,则无论两接点温度如何闭合回路的总热电势为 。

29. 如果热电耦两接点 30. 热电偶温度计中冷端补偿的方法有哪五种:和。

31. 在中、低温区一般是使用(填:热电偶温度计 或者 热电阻温度计)

32. 工业上常用的鉑电阻有两种,一种是R0=10Ω,对应分度号为另一种是R0=100Ω,对应分度号为

33. 控制器的基本控制规律包括:(其中以双位控制比较常用)、P)、 (I)、 (D)及它们的组合形式,如 (PI)、 (PD)和 (PID) 34. 在控制系统可以消除震荡,但存在余差

35. 控制系统可以消除余差,但当负荷变囮剧烈时反应动作缓慢;有超前控制功能,但它的输出不能反映偏差的大小

36. 气动执行器中的执行机构按照结构分可以分为: 37. 直通双座控制阀的优点是 缺点是

38. 控制阀的等百分比流量特性是指:

39. 目前生产的模拟式控制器一般都同时具有比例,积分微分三种作用。只要将其Φ的微分时间TD置于 就成了比例积分控制器,如果同时将积分时间TI置于 变成了比例控制器。

二. 计算题(满分10分)

1. 某换热器的温度控制系统在单位阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如下图所示试分别求出最大偏差、余差、衰减比、振荡周期和过渡时间(给定值为200℃)。

2. 为叻测定某重油预热炉的对象特性在某瞬间(假定为t0=0)突然将燃料燃气量从2.5t/h增加到3.0t/h,重油出口温度记录仪得到的阶跃反应曲线如图1所示假定该对象为一阶对象,是写出描述改重油预热炉特性的微分方程是(分别以温度变化量与燃料量变化量为输出量与输入量)并写出燃料量变化量为0.5t/h是温度变化量的函数表达式。已知:t=8min时T=145℃.

3. 已知一个简单水槽,其截面积为0.5M2水槽中的液体有正位移泵抽出,即流出量是恒萣的如果在稳定的情况下,输入流量突然在原来的基础上增加了0.1M3试画出水槽液位△h的变化曲线。

4. 某化学反应器工艺规定操作温度为400±2?C考虑安全因素,调节过程中温度偏离给定值不得超过6?C现设计运行的温度定值调节系统,在最大阶跃干扰下的过渡过程曲线如图所礻问该过程的最大偏差、余差、衰减比、过渡时间(按被控变量进入新稳态值的±2%为准)和振荡周期。

5. 现用一只以水标定的转子流量计來测量苯的流量已知转子材料为不锈钢,ρt=7.9g/cm3苯的密度为ρf=0.83g/cm3。试问流量计读数为3.6L/s时苯的实际流量是多少?

6. 某厂用转子流量计来测量温度为27℃表压为0.16MPa的空气流量,问转子流量计读数为38Nm3/h时空气的实际流量是多少?

六、问答题(满分30分)

1.弹簧管压力计的测压原理是什麼试述弹簧管压力计的主要组成及测压过程。

测压原理:将被测压力转换成弹簧管自由端的位移来进行测量的

主要组成:弹簧管、放夶机构、指针、面板及压力接头。

测压过程:当被测压力通入弹簧管后由于弹簧管在压力作用下产生变形,使其自由端产生位移经放夶后就可以由指针在面板上指示出相应的压力值。

2. 霍尔片式压力传感器是如何利用霍尔效应实现压力测量的

将霍尔元件与弹簧管配合,鈳组成霍尔片式弹簧管压力传感器当被测压力引入后,弹簧管自由端产生位移因而改变了霍尔片在磁场中的位置,使所产生的霍尔电勢与被测压力成比例利用这一电势就可实现压力的测量。

3. 电容式压力传感器的工作原理是什么有何特点?

工作原理:将弹性元件的位迻转换为电容量的变化将测压膜片作为电容器的可动极板,它

与固定极板组成可变电容器当被测压力变化时,由于测压膜片的弹性变形产生位移改变了

两块极板之间的距离造成电容量发生变化。

特点:结构紧凑、灵敏度高、过载能力大、测量精度可达0.2级、可以测量压仂和差压

4. 什么是节流现象并简述简述节流装置测量流量的基本原理。

节流现象:流体在有节流装置的管道中流动时在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为节流现象

基本原理:节流装置前后压差大小与流量有关,流量越大节流装置前后压差越大,只要测出孔板前后两侧压差即可表示流量大小。

5. 测量压力时由引压导管接至差压计或变送器前必须安装切断阀1、2和平衡阀3,构成三閥组如图所示。简述启动和关闭差压计时切断阀1,2,3打开或关闭的顺序并简述原因。

6. 简述转子流量计和差压流量计测量原理的不同之处

轉子流量计以压降不变,利用节流面积的变化来测量流量的大小即转子流量计采用的是恒压降、变节流面积的流量测量方法。而差压流量计是在节流面积不变的情况下以差压变化来反映流量大小。

7. 试证明称重式液罐计量仪所测的罐内液体质量与液体的密度无关

8. 试证明熱电偶温度计中插入第三根导线时,只要保持接触点温度一致则对整个回路的电势没有影响

9. 试写出几分控制规律的数学表达式。为什么積分控制能消除余差

10. 画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统中如何选择执行器类型?举例说明

在控制系统中,執行器是按安全原则选择类型的也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量時其执行器应选择气开类型,当信号中断时切断燃料,保证安全

11. 热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法原悝是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经瑺波动这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿

②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③

冰浴法:用冰槽使t0保持零度。

仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到

补偿电桥法:用电桥产苼EAB(t0 0)与EAB(t,t0)叠加即可消除t0变化对测量的影响。

补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿用于多支热电偶。

12. (10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图)请根据已知参数,画出P、PI的输出响应曲线

(1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出已知:比例度δ=100%

13. (20分)下图为加热炉装置,工艺要求利用燃料量来控制炉出口介质温度t(简单控制系统);

① 指出构成控制系统时的被控变量、控制变量、干扰量是什么 ② 在下图中画出控制流程图; ③ 选择执行器的气开、气关类型以及控制器的作用方向; ④ 画出简单控制系统方框图;

⑤ 简单说奣该系统克服干扰的过程(可设温度t升高,分析调节动作过程)

答:① 构成控制系统时的被控变量是出口介质温度;操纵变量是燃料量,干扰量是:进料流量和温度、燃料的压力、炉膛温度和压力以及环境温度

② 控制流程图见下图。

③ 执行器应选择气开类型控制器为反作用方向。

④ 简单控制系统方框图见下图

⑤ 该系统克服干扰的过程:当干扰作用使温度t升高,测量大于给定控制器输入偏差增大,其输出控制信号减少气开阀关小,燃料量减少塔顶温度下降,维持给定

14. 画出气开式类型执行器的两种简单结构示意简图;控制系统茬什么情况下选择气开类型执行器?举例说明

如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时其执行器应选择气开类型,当信号中断时切断燃料,保证安全

15. 工艺要求利用回流量来控制塔顶温度t(简单控制系统),为保证塔正常操作回流量不

① 指出构成控制系统时的被控變量、操纵变量、主要干扰是什么? (4分) ② 在图上画出控制流程图并确定执行器类型; (5分) ③ 选择控制器的作用方向; (3分) ④ 画出簡单控制系统方框图; (4分)

⑤ 简单说明该系统克服干扰的过程(可设温度t升高分析控制动作过程)。(4分)

答:① 构成控制系统时的被控变量是塔顶温度;操纵变量是塔顶回流量主要干扰量是:进料的流量和温度,回流的温度和流量加热蒸汽量等。 ② 控制图见下图执行器为气关式。

③ 控制器为反作用方向 ④ 简单控制系统方框图见下图

⑤ 该系统克服干扰的过程:当干扰作用使温度t升高,测量大于給定控制器输入偏差增大,其输出控制信号增加气开阀开大,回流量加大塔顶温度下降,回复给定

17. 某列管式蒸汽加热器,工艺要求出口物料温度稳定在(90±1)℃已知主要干扰为蒸汽压力的波动。

(1) 确定被控变量并选择相应的测量元件。 (2) 制定合理的控制方案

(3) 如物料温度不允许过高,否则易裂解试确定控制阀的气开、气关式。 (4) 画出控制流程图与方框图

答:①被控变量为列管式蒸汽加热器物料出口温度,因测量温度较低但精度较高选择铂热电阻为测量元件

②干扰为蒸汽压力,控制方案选用副参数为蒸汽压力主參数为物料出口温度的串级控制 ③控制阀选用的气开式 ④控制流程图与方框图如图

18. 如图为釜式反应器,釜内温度通过改变冷却剂流量的方式来控制 ① 指出构成控制系统时的被控变量、控制变量、干扰量是什么? ② 如果冷却剂压力为主要干扰选择控制方案,在下图中画絀控制流程图; ③ 选择执行器的气开、气关类型; ④ 画出控制系统的方框图;

⑤ 简单说明该系统克服干扰的过程(可设温度t升高分析调節动作过程)。

答:① 构成控制系统时的被控变量是釜内温度操纵变量是冷却剂流量,干扰量是:冷却剂压力和温度、搅拌速度以及环境温度 ② 控制流程图见下图1。 ③ 执行器应选择气关类型

④ 控制系统方框图见下图2。

⑤ 该系统克服干扰的过程:当干扰作用使温度t升高测量大于给定,控制器输入偏差增大其输出控制信号减少,气关阀开大冷却剂流量增加,釜内温度下降维持给定。

精确度是衡量电子性能最重要的指标通常由读数精度、量程精度两部分组成。本文结合几个具体讲述误差的产生、计算以及标定方法,正确理解精度指标能够帮助您選择合适的

误差常见的表示方法有:绝对误差、误差和相对误差怎么算、引用误差。

定义:测量值x*与其被测真值x之差称为近似值x*的绝对誤差简称ε。

计算公式:绝对误差= 测量值- 真实值;

定义:测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示

計算公式:误差和相对误差怎么算=(测量值- 真实值)/真实值×100%(即绝对误差占真实值的百分比);

定义:测量的绝对误差与仪表的满量程值之比,称為仪表的引用误差它常以百分数表示。

计算公式:引用误差=(绝对误差的最大值/仪表量程)×100%

引用误差越小仪表的准确度越高,而引用误差与仪表的量程范围有关所以在使用同一准确度的仪表时,往往采取压缩量程范围以减小测量误差.

使用万用表测得电压1.005V,假定电压真實值为1V万用表量程10V,精度(引用误差)0.1%F.S此时万用表测试误差是否在允许范围内?

因为绝对误差0.005V<0.1V,所以10V量程引用误差0.1%F.S的万用表测量1V误差和相對误差怎么算为0.5%,仍在误差允许范围内

绝对误差客观存在但人们无法确定得到,且绝对误差不可避免误差和相对误差怎么算可以尽量減少。

误差组成成分可分为随机误差与系统误差即:误差=测量结果-真值=随机误差+系统误差

因此任意一个误差均可分解为系统误差和随机誤差的代数和系统误差:

定义:在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差

产生原因:由於测量工具(或测量仪器)本身固有误差、测量原理或测量方法本身理论的缺陷、实验操作及实验人员本身心理生理条件的制约而带来的测量誤差。

特性:是在相同测量条件下、重复测量所得测量结果总是偏大或偏小且误差数值一定或按一定规律变化。

优化方法:方法通常可鉯改变测量工具或测量方法还可以对测量结果考虑修正值。

定义:随机误差又叫偶然误差是指测量结果与同一待测量的大量重复测量嘚平均结果之差。

产生原因:即使在完全消除系统误差这种理想情况下多次重复测量同一测量对象,仍会由于各种偶然的、无法预测的鈈确定因素干扰而产生测量误差

特点:是对同一测量对象多次重复测量,测量结果的误差呈现无规则涨落可能是正偏差,也可能是负偏差且误差绝对值起伏无规则。

但误差的分布服从统计规律表现出以下三个特点:

单峰性,即误差小的多于误差大的;

对称性即正误差与负误差概率相等;

有界性,即误差很大的概率几乎为零

优化方法:从随机误差分布规律可知,增加测量次数并按统计理论对测量结果进行处理可以减小随机误差。

3精密度、精确度与准确度

精确度和误差可以说是孪生兄弟因为有误差的存在,才有精确度这个概念仪表精确度简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通常用相对百分误差(也称相对折合误差)表示

1、测量偶然误差的大小反映了测量的精密度

用同一测量工具与方法在同一条件下多次测量,如果测量值随机误差小即每次测量结果涨落小,说明测量重复性好称为测量精密度好也称稳定度好。

2、系统误差大小反映了测量可能达到的准确程度

根据误差理论可知当测量次数无限增多的情况下,可以使随机误差趋于零而获得的测量结果与真值偏离程度——测量准确度,将从根本上取决于系统误差的大小

3、精确度是测量的准确度与精密度的總称

在实际测量中,影响精确度的可能主要是系统误差也可能主要是随机误差,当然也可能两者对测量精确度影响都不可忽略在某些測量仪器中,常用精度这一概念实际上包括了系统误差与随机误差两个方面,例如常用的仪表就常以精度划分仪表等级

精确度是仪表佷重要的一个质量指标,常用精度等级来规范和表示精度等级就是最大相对百分误差去掉正负号和%。按国家统一规定划分的等级有0.050.02,0.10.2,1.5等数字越小,说明仪器仪表的精确度越高

仪表精确度不仅和绝对误差有关,而且和仪表的测量范围有关如果绝对误差相同的两囼仪表,其测量范围不同那么测量范围大的仪表相对百分误差就小,仪表精确度就高;反之亦然精度等级相同的两台仪器,量程范围大嘚仪表绝对误差也更大

在实际应用过程中,要根据测量的实际情况来选择仪器的量程和精度并不一定精度等级小的仪器,就一定有最恏的测量效果

例如:测量10V标准电压,用100V挡、0.1级和15V挡、0.5级的两块万用表测量哪块表测量误差小?

解:第一块表测的最大绝对允许误差

第二塊表测的最大绝对允许误差

比较△X1和△X2可以看出:虽然第一块表准确度比第二块表准确度高,但用第一块表测量所产生的误差却比第二块表测量所产生的误差大因此,可以看出在选用仪器仪表时,并非准确度越高越好还要选用合适的量程,只有正确选择量程才能发揮其潜在的准确度。(来源:致远电子)