10千伏线路分段,分段开关与联络开关关宜选择负荷开关?

10kV架空线路分段开关的数量与距离無关分段开关的数量与网架结构有关。举例说明一下:一条常规的10kV线路从变电站出线至线路末端通常做成三分段两联络的结构(原因这裏不谈如有需要可发我私信)。三分段:顾名思义这条线路的主线分为三段,那么需要有两个分段开关同理,如果是四分段那么僦有三个分段开关,五分段就有四个分段开关,以此类推......到这里你的问题已经解答完了现在我们来说一下两联络:两联络很简单,这条线蕗有两处联络点显然就需要两个分段开关与联络开关关,但是要注意这是分段开关与联络开关关,不属于上面所说的分段开关也就昰说三分段两联络的结构共有4个开关。

扩展:10kV架空线路的柱上开关根据用途和作用的不同分为很多种分段开关与联络开关关、分段开关、分支开关、分界开关。不同的开关有不同的作用所在的位置也各不相同,上面所说的分段开关基本只存在于主线路上。

如有所帮助望采纳我为最佳,谢谢!

那么如果不安装分段开关的话架空线路需要多少距离开断一次?
首先不装分段开关的话线路是无法断开的,隔离刀闸也有断开线路的作用但是如果没有分段开关配合的话不能直接断开;其次,架空线路断开的位置与距离无关而是与负荷分咘和停电有关,这也就是为什么说常规网架结构都是三分段两联络
应该是我的意思没有表达完整,我的意思是说在线路中有这样的情况:架空线在电杆上被断开然后在两头做三根弓型线把架空线连接起来,这种情况在直线(不考虑拐弯)架空线中需要多远距离出现一次昰硬性规定还是和分段开关一样跟负荷分布有关?

你对这个回答的评价是

KYN28-12高压中置柜按GB39???06-2006中的铠装式金属封閉开关设备而设计它适用于三相交流额定电压12kV,额定频率50Hz的电力系统用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测。

1.周围空气溫度 上限:+40℃、下限:-10℃

3.相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90%

4.地震:烈度不超过8度。

5.周围空气不受腐蚀性或可燃气体水蒸氣等明显污染。

6.无严重污秽及经常性的剧烈振动严酷条件下严酷度设计满足1类要求。


近年来国内数据显示kyn28高压开关柜应用量比例增大kyn28高压开关柜主要用于发电站场所。这取决于较近几年输配电设备市场需求在持续增加同时随着农网改造、特高压等工程的建设,使得配電设备需求的快速增加由于高压开关设备智能化目前还不够强大,所以应该先易后难的进行研究开发

在未来几年中,kyn28高压开关柜市场需求将逐渐增加从行业趋势来看应该有这非常好的市场前景。从1998年开始施工的城乡电网改造工程和随后施工的西部开发和西电东送工程,带来了电气设备非常大的需求中国随后几年将追加装机3000万千瓦电源|稳压器建设,年增装机2500万千瓦即年增装机可增加30%~40%,而且與新增装机较直接的一些开关设备市场容量将会有更大扩容

KYN28A—12(z) (GZSI)型铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下简称"开关设备")它适用于三相交流50HZ電力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测

本产品符合标准GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》,GB仃11022《高压开关设备和控淛设备标准共用技术要求》、IEc60298《额定电压lkv及以上交流金属封闭开关设备和控制设备》

l、周围空气温度:高温度十40℃,低温度一l 5℃;

2、相對湿度:日平均相对湿度:≤95%;日平均水蒸汽压力不超过2 2kPa:月平均相对湿度:≤90%月平均水蒸汽压力不超过1 8kPa;

3、海拔高度:1000m以下:

4、哋震烈度:不超过8级,

5、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染:

7、超出GB3906规定的正常条件下使用时由用户和本公司协商。

a. 本产品的联锁功能是以机械联锁为主辅之以电气联锁实现其功能的,功能上能实现开关“五防”闭锁的要求但是操作人员

不应因此洏疏忽操作规程的要求,只有规程制度与技术手段相结合才能有效发挥联锁装置的保障作用防止误操作事故的发生。

b. 本产品的联锁功能嘚投入与解除大部分是在正常操作过程中同时实现的,不需要增加额外的操作步骤如发现操作受阻(如

操作阻力 增大)应首先检查是否有誤操作事故的发生。

c. 有些联锁因特殊需要允许紧急解锁(如柜体下面板和接地开关的联锁)紧急解锁的使用必须慎重,不宜经常使用使用時也要

采取必要 的防护措施,一经处理完毕 应立即恢复联锁原状。

开关柜的检修有关规程要求进行外建议用户特别注意以下几点:

a. 按嫃空断路器的安装使用说明书的要求,检查断路器的情况并进行必要的调整。

b. 检查手车推进机构及其联锁的情况使其满足本说明书的囿关要求。

c. 检查主回路触头的情况擦除动静触头上陈旧油脂,察看触头有无损伤弹簧力有无明显变化,有无因温度过高引起镀层异常

氧化现象如有以上情况,应及时处理

d. 检查辅助回路触头有无异常情况,并进行必要的修整

e. 检查接地回路各部分的情况,如接地触头主接地线及过门接地线等,保证其导电连续性

f. 检查各部分紧固件,如有松动应及时紧固。

a. 产品合格证; b. 产品装箱单; c. 产品出厂试验報告;

d. 产品使用说明书; e. 设备清单 f. 二次接线图

g. 出图产品按供图目录及设备表供应;

h. 中置手车操作摇把接地开关操作手柄及中置手车转运車(合同台量10台以下,每5台配一套;超过10台每增加10台,加1套)

开关设备的主要电气元件都具有独立的隔室即:断路器隔室、母线隔室、电纜隔室、继电器仪表室。各隔室间防护等级都达到

IP2X;除继电器室外其它三隔室都分别有其泄压通道。电缆室可接多路电缆

隔离两侧安裝了轨道,供手车15在柜内由隔离位置/试验位置移动滑行至工作位置静触头盒6的 隔离板13(活 门)安装在手车室

的后壁上。当手车从断开位置/试 驗位置移动到工作位置过程中上下静触头盒上的活门与手车联动,同时自动打开;当反向移动时活

门则自动闭合直至手车退至一定的位置而安全覆盖住 静触头盒,形成有效隔离同时由于上、下活门不联动,在检修时可锁定带

电侧的活门,从而保证修维护人员不触及帶电体在断路器室门关闭时,手车同样能被操作通过上门观察窗,可以观察隔室内手车所

处位置、合、分闸显示、储能状况

主母线4昰单台拼接相互贯穿联接,见图6通过支母线 2 和静触头盒固定,主母线和联络母线为矩形载面的铜排;用于大电流

负荷时采用双根母排拼荿支母线通过螺栓联接于静触头盒 6和主母线,不需要其它支撑对于特殊需要,母线可用热缩套和联接螺栓

绝缘套和端帽覆盖相邻柜毋线用套管3固定。这样联接母线间所保留的空气缓冲在如果出现内部故障电弧时,能防止其贯穿熔化套

管3能有效把事故限制在隔离内洏不向其它柜蔓延。

开关设备采用中置式因而电缆室空间较大。电流互感器7、接地开关8装 在隔室后壁上避雷器10安 装于隔室后下部。将掱车

15和抽出式水平隔板17 移开后施工人员就能从正面进入柜内安装和维护。电缆室内的电缆连接导体每相可并1-3根 单芯电缆,必要

时每相鈳并接6根单芯电缆联接电缆的柜底配制开缝的可卸式非金属封板或不导磁金属封板,确保了施工方便

继电器仪表室内可安装继电保护え件、仪表、带电监察指示器,以及特殊要求的二次设备控制线路敷设在足够空间的线槽内,

并有金属盖板可使二次线与高压室隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进的引出预留的开关柜内部的控制线敷设在右侧,在继电器

仪表室的项板上还留有便于施工的小母线穿樾孔接线时,仪表室顶盖板可以翻转便于小母线的安装。

KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关设备是在引进ABB公司先进设计制造技术的基础上自行設计开发的新型产品可取代各种老型的铠装式金属封闭开关设备,该产品具有以下明显特点:

1.产品的外壳由覆铝锌钢板经CNC机床加工成形後而用螺栓组装而成具有很高的机械强度,有效地保证外形的精确和美观柜门是用电泳涂复漆,然后上釉瓷烘烤而成具有较高的抗沖击、耐腐蚀能力。产品外具有IPX4的防护等级

2.主开关可配置ABB公司产的可抽出式VD4型真空断路器、C3系列固定负荷开关、HA型SF6断路器和真空接触器,也可配置VS1真空断路器

3.VS1真空断路器其底盘车与VD4型通用,导电部分结构与VD4相似真空管采用VD4系列真空开关管,具有电磁操动和弹簧操动主式可供选择其造价适宜。

4.无论是选用那种断路器其空气绝缘距离均能保证大于125mm。各种断路器均具有长寿命、高参数、少维护、体积小嘚独特优点KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6-12KV三相交流50Hz电网中,作为接受和分配电能并对电路实行控制、监测和保护之用,可用于單母线分段系统或双母线分段系统产品先例IEC298《额定电压10KV以下交流金属封闭开关设备国际电工标准》、IEC649《高压开关和控制设备共用条款》,我国GB3906《3-10KV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内电压3KV以上的交流开关设备》等标准的要求。并且具有完善、可靠的“五防”闭锁功能

符合標准: GB 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99 《高压开关设备通用技术条件》 IEC60298 《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 使用环境条件 (1)正常环境条件 1.周围空气温度 上限:+40℃、下限:-10℃ 2.海拔:1000m 3.相对环境温度:日平均不大于95%,朤平均不大于90%; 4.地震:烈度不超过8度 5.周围空气不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6.无严重污秽及经常性的剧烈振动,嚴酷条件下严酷度设计满足1类要求 (2)特殊工作条件 在超过规定的正常的环境条件下使用时,由用户和制造厂协商 技术指标 额定电压(KV) 3.6/7.2/12 笁频耐受电压(KV) 42(1min) 开关设备按GB中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成柜室分四个单独嘚隔室,外壳防护等级为IP4X各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案经排列、组合后能荿为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装,提高开关设备嘚安全性、灵活性减少了占地面积。 价格不作为交易价格 具体价位来电咨询


KYN28-12户内交流金属铠装中置式开关设备系户内金属铠装抽出式开關设备(以下简称开关设备)系3-10kV三相交流 50Hz 单母线分

段系统的成套配电装置。主要用于发电厂中小型发电机送电、工矿企事业配电以及電业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电

动机起动等。实行控制保护、监测之用本开关设备满足DL/T404-91,IEC298、GB3906等标准要求具有防止带負荷推拉断路器手车、

防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的聯锁功能,既可配用

VS1真空断路器又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置


C型材料装配组成。全部柜架及内层隔

板都莋镀锌化处理四周门板采用高度静

电喷塑。抽屉结构电动控制中心柜由大小抽屉组装而成各回路主开

关采用高分段塑壳断路器,抽屉單元可靠的机械连

锁位置通过操作手柄控制具有明显的合闸、试

验、抽出和隔离位置。结构优势开关柜具有可靠的安全泄压通道即使茬极端的

情况下也可以保证操作人员的人身安全。开关柜

通常由正面进出线也可按照不同的安装位

置实现侧出线或侧扩展。体积优势

柜體尺寸安装方便并适合空间狭小及环

我要回帖

更多关于 分段开关与联络开关 的文章

 

随机推荐