井下高压磁力启动器属于起动器偷停是怎么回事?启动正常但是过段时间就偷停机了

直接起动是指电动机在额定电压丅全压起动,设备简单,成本低,起动转矩大,但起动电流大(是额定电流的5-7倍),从而引起电网电压下降.断路器具有短路和过载保护的作用,若电动机不需作频繁起动时可考虑使用,一般22KW以下或额定电流50A以下的不需作频繁起动者,可选用DZ-5系列;75KW或额定电流100A以下不频繁起动的电机可选用DZ-10系列.磁力启動器属于起动器中的热继电器具有过载作用,接触器兼起欠压和失压作用,如热继电器具有断相保护装置,则还有断相保护作用. 采用变频起动和軟起动可减小电动机硬起动引起的电网电压下降,使之不影响共网的其他电气设备的正常运行;可减小电动机的冲击电流,避免冲击电流造成电動机局部温升过大,延长电动机寿命;可减小硬起动带来的机械冲力,冲力可加速传动机械的磨损;减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰電气仪表的正常运行.变频器在限流的同时能保持高的起动转矩,并且参数设置方便,调节范围宽,且有节能的效果,因价格较高多用于调速.

在作耐压试验前应先将压敏电阻断开,盖上绝缘板以免试验时压敏电阻导通接地,并将电流互感器与电压互感器的二次侧短路后接地。耐压试验情况见表试验结果以无击穿,无闪络现象为合格试验完毕后,开关恢复原状态 试验项目 试验电压(KV) 试验时间(S) 开关状态 各相主回路对地 ???? 23 1 ??? 合闸 各相主回路之间 ???? 23 1 ??? 合闸 断路器断口间 ???? 23 短路保护的整定值为额定二次电流(5A)的2—6倍,即10—30安分为2(10A)、2.2(11A)、2.4(12A)、2.6(13A)、2.8(14A)、3(15A)、4(20A)、5(25A)、6(30A)共9档。 综保面板上是按短路倍数刻度的 当短路电流为整定值的1.2倍时动作时间不大于0.1秒 4、绝缘监视保护 负载电缆若采用具有監视线的双屏蔽橡套电缆,则本配电装置具有绝缘监视保护功能此时应将终端电阻R4接在双屏蔽橡套电缆末端监视线与地线之间,但监视線和地线均不得接地 当电源电压在额定值20%波动范围内时,绝缘监视保护的动作特性应符合下表的规定: 保护工作状态 可靠动作 允许动作 鈈允许动作 监视线与地线串联的回路电阻RK(千欧) ≥1.5 0.8—1.5 小于0.8 监视线与地线串联的绝缘电阻R4(千欧) ≤3.0 3.0—5.5 大于5.5 动作时间 ? ≤1.0 ? 5、过电压保护 本配電装置采用MYGK-6/5型压敏电阻作为过电压保护装置安装在出线侧,当真空断路器分断小电感电流时把出现过电压限制在3倍额定相电压以下 ? 二? 8SN2高压开关 8SN2高压防瀑开关是专供移动变电站的6KV配电开关,保护齐全性能稳定,并有各种故障指示通过故障显示能迅