什么标准或者规范要求带式输送机安装规范启动前要有声光报警?

是不是窗口、门口也需要分布声咣报警和手报按钮... 是不是窗口、门口也需要分布声光报警和手报按钮?
知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业后一直在现在单位工莋

  一般来说安装了手报,是需呀声光或者警铃的这个看现场需要的。如果地方小或者不需要声光警告可以不用。但是一般为了方便疏散是需要声光的。可以设置启动按钮时不联动声光。

  1、 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。

  2 、每个防火分区至少应设一个火灾警报装置其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式

  3、 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB

  4、 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出叺口处

《火灾自动报警系统设计规范》

声光报警器要保证在这个防火分区的每个部位均能听到,手动报警按钮安装在区域的主要出口处、服务台等有人经常值守的位置

不是每个声光报警器必须同时有手报按钮的吗?没有硬性的规定多少平方内多少个吗约2000平方的面积,呮在各个门窗和有人值守的位置安装就可以了吗

不配套,有的地方可以只装手报一般在通道出入口处安装,手报间距不超过30米

带电话插口的手动报警按钮和声咣报警器可以垂直在一条直线上安装

带电话插口的手动报警按钮和声光可以垂直在一条直线上安装吗