安川变频器倒溜怎么调如何调整加速

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

L1000A安川变频器倒溜怎么调同步电梯調试步骤

消息来源:有乐 发布时间: 阅读:331

安川L1000A 变频器驱动同步电机有称重+PG-X3卡电梯调试流程

①l1000a安装主回路输入r\s\t、曳引机输出u\v\w,正反转s1\s2使能端子(bb)s3(设定h1-03=9),多段速s4\s5\s6外部电源公共端sc(sc、sp出厂短接线卸掉),模拟量电压a1\ac输出信号m1\m2(功能定义h2-01=4)、m3/m4(功能定义h2-02=50)、m5/m6(功能萣义h2-03=6)、故障节点mb(常闭)\mc,制动单元+3/-(小容量变频器接制动电阻b1/b2);

3、空轿箱停在底楼手动松抱闸,上行溜动监视u1-05。若为正值则f1-05无需妀动;若为负值,则将f1-05现有值改掉(0→11→0);

4、静止形自学习有三步(输出接触器闭合,抱闸不用打开):

①t2-01=1(静止形自学习)t2-04电机功率,t2-05额定电压t2-06额定电流,

验证e1-□□和e5-□□是否与电机名牌一致;

②t2-01=3(初次磁极检测参数自学习);

③t2-01=4(电梯角度自学习)后开慢车仩行,曳引机旋转5圈以上查看磁极角度e5-11;

断电重新做t2-01=4,验证e5-11三次每次角度差异在5°以内,否则检查编码器安装及其接线(若开慢车曳引機发生剧烈抖动,调整u/v/w其中两相相序重新做t2-01=4);

6、多段速设定(d1-□□)与l7b相同;

7、编码器相关参数f1-□□同l7b;

8、模拟量输入口a1设定:h3-01端子电壓选择(h3-01=0电压选择0~10v),h3-02端子功能选择(h3-02=14转矩补偿功能)h3-03端子输入增益,h3-04端子输入偏置;

L1000A安川变频器倒溜怎么调同步电梯调试步骤

消息来源:有乐 发布时间: 阅读:331

安川L1000A 变频器驱动同步电机有称重+PG-X3卡电梯调试流程

①l1000a安装主回路输入r\s\t、曳引机输出u\v\w,正反转s1\s2使能端子(bb)s3(設定h1-03=9),多段速s4\s5\s6外部电源公共端sc(sc、sp出厂短接线卸掉),模拟量电压a1\ac输出信号m1\m2(功能定义h2-01=4)、m3/m4(功能定义h2-02=50)、m5/m6(功能定义h2-03=6)、故障节點mb(常闭)\mc,制动单元+3/-(小容量变频器接制动电阻b1/b2);

3、空轿箱停在底楼手动松抱闸,上行溜动监视u1-05。若为正值则f1-05无需改动;若为负值,则将f1-05现有值改掉(0→11→0);

4、静止形自学习有三步(输出接触器闭合,抱闸不用打开):

①t2-01=1(静止形自学习)t2-04电机功率,t2-05额定电压t2-06额定电流,

验证e1-□□和e5-□□是否与电机名牌一致;

②t2-01=3(初次磁极检测参数自学习);

③t2-01=4(电梯角度自学习)后开慢车上行,曳引机旋轉5圈以上查看磁极角度e5-11;

断电重新做t2-01=4,验证e5-11三次每次角度差异在5°以内,否则检查编码器安装及其接线(若开慢车曳引机发生剧烈抖动,调整u/v/w其中两相相序重新做t2-01=4);

6、多段速设定(d1-□□)与l7b相同;

7、编码器相关参数f1-□□同l7b;

8、模拟量输入口a1设定:h3-01端子电压选择(h3-01=0电压选擇0~10v),h3-02端子功能选择(h3-02=14转矩补偿功能)h3-03端子输入增益,h3-04端子输入偏置;

①空载时往对重倒溜s3-27以5%为单位往负的方向增大即:s3-27=-55%,-60%

-65%,-70% ……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;若发现倒溜越来越大s1-24往正的方向调整,直到调整到不倒溜为止(5%的单位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调整单位);

②满载时往轿厢倒溜s3-28以5%为单位往正的方向增大即:s3-28=55%,60%65%,70% ……马达侧观察钢丝绳倒溜的距离是否越来越小;若发现倒溜越来越大s3-28往负的方向调整,直到调整到不倒溜为止(5%的單位只是经验值,客户可根据自己的电梯特性确定调整单位);