驱动器输出短路 检查电机与驱动器接线状态或导线本体是否短路
电机接线异常, 检查電机连接至驱动器的接线顺序
IGBT 异常散热片温度异常的话送回经销商或原厂检修
控制参数设定异常 设定值是否远大于出厂默认值 回复至原絀厂默认值,再逐量修正
控制命令设定异常 检查控制输入命令是否变动过于剧烈修正输入命
你对这个回答的评价是?
台达伺服有支持总線的吗A2通电就报AL001是通病经常碰到的
你对这个回答的评价是?
AL003 低电压警报:主回路电压值低于規格电压
检查主回路电压是否在正常范围内
检测主回路接线是否异常
检查输入电源类似是否标准
上述OK的话就有可能是驱动电源模块故障檢修
你对这个回答的评价是?