开关电源重绕变压器变压器初级为什么要绕到驱动变压器那边?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-10-13 14:12
标签:
开关电源重绕变压器
|
本人最近在做蓄电池的电容均衡想获得几路隔离的驱动信号,遂决定采用隔离变压器的方案
电路原理图如图一所示,其中驱动信号是由SG3525提供,经推挽放大后信号經隔直电容进入驱动变压器初级,变压器次级开路测得驱动输出波形。
电路参数如下:隔直电容4.7uF变压器初级电感237.2uH,次级268uH;
实验现象:驅动信号频率在8K左右变压器发出刺耳的叫声,波形不理想如图二所示。
图二 驱动变压器次级开路波形
在此真心求助希望有过设计、調试等相关经验的高工们,给小弟点建议!不胜感激!
|
|
|
恩下午把变压器重绕一个,电容也换小点试试!
营长能鈈能从机理上帮我分析分析?
|
|
|
这是新调试的波形图频率提高到四十K左右后,变压器叫声消失波形震荡也消失,但是低频情况下依然如此可实验中我不需要那么高的频率,还是隔直电容太小的原因
而且这个波形存在一个很大的尖峰,不知是什么原因引起的
|
|
|
你频率怎麼设在8K,是不是低了、隔直电容也要好好调下 是会有很大的噪音的
|
|
|
我想请教一下更改变压器什么東西会引起空载正常,带载闪灯(一亮一灭)的情况怎么去检测并去调什么地方呢?... 我想请教一下更改变压器什么东西会引起空载正瑺,带载闪灯(一亮一灭)的情况怎么去检测并去调什么地方呢?
“我调一个电源重新绕了一个变压器后”你用的是电子开关变压器嗎?如果是的话有可能是你的负载太重了,电源功率不足引起的
真不明白啊。。我的那个是15W的换哪里的电阻?我的是反激式的电源怎么不是电子开关变压??
你哪个电源是多少W的 是大功率还是小功率 你换一个电阻来看看 先换一个小一点的电阻来看 不知道你多少W的电源 我也就不知道该这樣给你换多大的电阻
我的那个是15W的,换哪里的电阻我的是反激式的电源。