安装空调变风量末端装置置的过程是什么?

 详细说明:暖通空调pdf格式,JGT295-2010 空調变风量变风量末端装置置

  • [] - 建筑工程pdf格式,国家图集
  • [] - 建筑工程pdf格式,国家图集
  • [] - 其他资料pdf格式,全书共1707页
  • [] - 其他资料,pdf格式国家级施工做法
  • [] - 建筑工程,pdf格式地方标准。里面含辽宁省规费标准
  • [] - 其他资料pdf格式,中国建筑工业出版社出版全书共481页。
  • [] - 其他资料pdf格式,铨书共2839页
  • [] - 其他资料,pdf格式中国建筑工业出版社出版,全书共287页
  • [] - 其他资料,pdf格式全书共992页。
  • [] - 其他资料pdf格式,全书共314页

(查看文件列表判断是否您需要的文件):

 
  • 建筑工程网是交换下载平台,提供一个交流的渠道下载的内容请自行研究使用。
  • 本站已设置防盗链请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源,下载后用进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载记录.
  • 丅载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录经确认后退回积分.
  • 本站提供下载的内容为网上收集或会员上传提供,若无意中侵犯了您的版权.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字查看对方的联系方式,联系对方咨询.

  咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 客服邮箱:  

北京市公安局海淀分局备案(京公网安备60号)

深圳江森V*** BOX压力无关型变风量变风量末端装置置代理报价

江森一体化V***变风量变风量末端装置置DDC控制器价格产品介绍一、江森V*** BOX末端的工作原理向房间送入室内的冷量按下式確定:Q=C?ρ?L(tn-ts) (1)式中 C—空气的比热容,KJ/(Kg?°c);ρ—空气密度,Kg/m3;L—送风量m3/S;tn—室内温度,°c;ts—送风温度°c;Q—吸收(或放入)室内的热量,KW如果把送风温度设为常数,改变送风量L也可到不同的Q值,以维持室温不变. 空调系统的V***末端按变风量的工作原理设計当空调送风量原理设计,当空调送风通过V***末端时借助于房间温控器,控制末端进风口多叶调节风阀的开闭以不改变送风温度而改變送风量的方法,来适应空调负荷的变化送风量随着空调负荷的减少而相应减少而相应减少,这样可减少风机和制冷机的动力负荷当系统送风量达到***设定值,而仍需要下调室内空气参数时可直接通过加热器再热,或启动一台辅助风机吸取吊顶中的回风,送入末端机組内与冷气流混合后一起通过加热器再热后送入房间,达到维持室内空气参数的目的二、V***末端的产品特点1. 省能运行V***末端借助于进口调節阀,并联风朵热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行部汾负荷时,能避免在定风量系统中再热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。如考虑到系统设备的同时使用系统能使V***末端系统总風量减少,节省大量风机水泵的电能2. 组合灵活V***末端结构紧凑,机组组合灵活按设备的使用功能分,机组有单风道、双风道、热水再热、电热再热并联风机驱动等不同的末端组合。近空调机需要机组还可配备静压箱和消声箱和消声器。按设备的控制功能分机组有气功、电动(模拟/数字)、压力相关型和压力无关型等不同组合。3. 静音设计箱体设计成内壁贴有带保温的消声材料的消声器箱内通常不设風机,并联风机动力小噪声低。末端的送风动力主要来自于系统的可变风量主风机这样,能使风机静音运转在部分负荷时,V***末端的噪声通常比同风量的风机盘管加新风系统低特别适用于图书馆、演播室、影剧院等场合。4. 控制***机组进气口设有电子风速传感器可以根據房间的温度要求,通过压力无关型气动/电动(模拟/数字)控制器调节送风量温度控制品质好。5. 安装方便与同风量的风柜相比V***末端机組结构紧凑,机组高度小于500MM有效地增加了机组的安装空间,减少了层高对机组安装的影响由于冷冻/冷凝水管不进入天花板上部,没有風机盘管的凝水盘不存在冷凝滴水污损天花板现象。设置在机组侧面或底部的维修孔使机组的安装、维护和***更为方便,有效地减少机組的安装和维修成本三、V***末端的部件结构箱体采用薄形设计,由镀锌板外壳制成内衬厚度为25-50mm,密度为40kg/m3的玻璃纤维表面贴有穿孔铝箔,用保温钉固定在面板上的内表面上具有防火,隔热、隔声和防腐的能力机壳内的***风速可达到20m/S。一次风高压侧管采用圆管或椭圆管低压侧风管采用滑动法兰连接。机组下侧或两侧设有通道门,在不影响机组管道连接的情况下能方便地对风机和电机进行维护***。1. 调节風门由4-6片对开式叶片组成的节流基本功调节风门具有良好的密封和气流设计。当进口压力为750Pa时风门的***泄漏量为额定风量的2%。在风门叶爿伸出轴上设有无需***的长寿命尼龙自润滑轴承与执行器连接后,风门能按房间的温度要求通过温控器控制进气口的一次风量。一次风嘚风量采用压力无关型控制器控制器可在工厂设定。控制区间为100%-10%控制误差为±5%-±10%,控制精度主要依赖于控制器的型式2. 风速传感器在機组进口调节风门前设平均风速传感器,提供正比于流量的压差信号通过压差信号利用图表可直接读得机组一次风的风量,并实现对风門的控制***的一次风压差信号,利用图表可直接读得机组一次风的风量并实现对风门的控制。***的一次风压差信号为25Pa,在典型的一次风流量區间由平均风速传感器测得的压差,在校正图中的误差为±3%3. 热水盘管热水盘管具有镀锌钢板壳,铜管套铝片结构机械涨管。铜管内徑为?9.5-12.7mm铝片片距为1.80-2.54mm,排数为1-4排每排设一回路,其热量区间为2-18KW.热水盘客设有放水和放气孔并有左右方向之分盘管的泄漏压力为180Pa。需要時还可设置电动控制阀调节水量。4. 电热盘管电热盘管设置在由镀锌钢板组成框架的卧式机组内安装在V***末端机组的出口。通常按加热量、电气特性和控制级数进行设计由80/20镍铬丝制成的电热盘管放在充满***的不锈钢管内,由固定的陶瓷轴套支撑5. 并联风机并联风机具有前向哆翼离心叶轮,双吸结构镀锌板外壳,电动机直接驱动通常安装在V***末端机组的出口,有吸入和压出两种不同的安装形式为了防止停機时的回流,在风机的出口处设在回流风门风机电机是一种节能型的单相电容电机,带有自动复位的过载保护适于调速器(SCR)的调速運行,提供风机风量的无级调速风机的设计风量可由速度控制器在现场设定。风机电机级与系统匹配保证从***电压时稳定运转。电机风扇部件维修时可直接从机组侧面拆下而不需将风扇与电机分离,电机安装在进口环上进口环具有扭曲的机架,机架上设有带含油轴承嘚橡胶轴套6. 控制器机组具有压力无关型气动,电子和通讯控制在1.5KPa进口压力下,风量调节的精度为机组额定流量的±5%无论在工厂或现場,控制器均能按照房间恒温器的要求在***和***(进口管道流速>1.8M/S时)设定点之间调节。通常把带有恒温器的电子控制机组定为标准机组在臥式机组的进口截面设线性流量探针。当在现场按提供的流量压力图表检验流量时传感器将提供放大3倍于动压的压差信号。在管道流速為1.8-13m/s区间内其精度可达±10%。

我要回帖

更多关于 空调末端装置 的文章

 

随机推荐