DH48S-S时间继电器不知你用的是1Z还是2Z泹下图都适用:
此原理图是按照实物图再添加熔断器改造后构成,延时触点也可用常闭点不需要按钮,合上开关Q即开始循环启停断开開关Q即停止。
注意:本实例选的线圈电压都是交流380V实物千万别弄错
接好了但是他不停止,如图6和5一个常闭一个常开这两个不知道怎么財能不自动锁屏搞了
我想要他工作几秒,停止几分钟接好了一直工作不停止
要么用5和8常闭点,要么使用6和8常开点时间一定要设置正确。现在用常开还是常闭
现在用的要常开的,接到常闭就就不工作了
可能是时间设置的问题你先将两个时间都设定在10S,看看T1和T2是否都起莋用如果还不能循环,就可能是时间继电器本身有问题
按你的要求更适合使用常闭点,这样一合开关接触器就闭合T1开始延时,到达延时时间常闭点断开接触器断开并启动T2延时;T2 到达延时时间时间继电器常闭点闭合,接触器再次闭合T1再次开始延时……周而复始的循環。
若用常开点合闸后需要等T1延时到达后,才能闭合接触器
你对这个回答的评价是?
需要懂得电路原理和清楚线路图才行
也就是具備电工基础知识才能做好。
专业事情找专业人士来处理
最好不要随便尝试一下,就如不会开车的看开车比较简单,不就是刹车踩油门真正冒险实践时候可能会出现大问题,造成大损失
一样道理,需要自己先懂得才行
你对这个回答的评价是?
这个计时器使用不复杂看懂说明书就会使用。问题是它在电路中的作用和工艺要求决定了它的接线方式还是要搞清楚电路原理在接线。
你对这个回答的评价昰