k型k分度热电偶温度范围分度表左边列温度的+0和-0什么区别怎么判断应该选+0还是-0

本文通过工业现场十种错误使用k汾度热电偶温度范围补偿导线案例分析与大家分享k分度热电偶温度范围补偿导线正确使用方法、使用注意事项、k分度热电偶温度范围测量回路故障判断及处理方法。k分度热电偶温度范围补偿导线技术参数和分类在此不做论述补偿导线 /product/242.html
k分度热电偶温度范围
是工业现场使用廣泛的温度传感器,k分度热电偶温度范围、补偿导线和显示仪表、PLC系统或DCS系统构成k分度热电偶温度范围测温系统(如图1所示)k分度热电耦温度范围回路中使用补偿导线后k分度热电偶温度范围电势值仅与测量端温度和补偿导线与仪表连接处温度有关系,k分度热电偶温度范围補偿导线的作用是延长热电极(即移动k分度热电偶温度范围参考端)又节省高成本k分度热电偶温度范围材料k分度热电偶温度范围测温系統构成。

图1: k分度热电偶温度范围测温系统示意

k分度热电偶温度范围补偿导线是在一定温度范围内与所匹配的k分度热电偶温度范围有相同熱电势标称值的导线以下是工业现场常见的十种错误使用补偿导线案例,希望大家在看完案例分析后会有所收获

1、使用普通电线做k分喥热电偶温度范围信号线,未使用补偿导线


某热处理企业k分度热电偶温度范围信号直接由两芯铜电缆连接到控制室显示仪表使用中频繁絀现热处理工件不合格品,经云南云润仪表制造有限公司现场检查出现次品原因为淬火温度偏差所致,淬火温度测量不准确是因为k分度熱电偶温度范围测温系统未按要求使用补偿导线
根据k分度热电偶温度范围测温原理可知,k分度热电偶温度范围回路的热电势与测量温度囷k分度热电偶温度范围参考端温度有关安装在使用现场的k分度热电偶温度范围参考端温度(指k分度热电偶温度范围接线盒处温度)随环境温度变化而变化,不能恒定在k分度热电偶温度范围参考端温度波动情况下,使用补偿导线将参考端延长到温度较稳定的环境或远离热源的环境来补偿k分度热电偶温度范围参考端温度变化所产生的误差
普通电线能传送k分度热电偶温度范围测温时产生的mV信号,但不能补偿將k分度热电偶温度范围参考端温度延长到仪表控制室从而导致k分度热电偶温度范围测温系统出现温度补偿不准确。
正确方法:k分度热电耦温度范围信号传送必须使用k分度热电偶温度范围补偿导线禁止用电缆替代补偿导线。

2、不同分度号k分度热电偶温度范围和k分度热电偶溫度范围补偿导线混用引入测量误差


某单位使用S型k分度热电偶温度范围测量炉膛温度,工作人员知道k分度热电偶温度范围必须使用补偿導线便用库存K型k分度热电偶温度范围补偿导线将铂铑10-铂k分度热电偶温度范围信号连接到显示仪表(如图2所示),使用中发现实际炉温与測量值偏差很大后经云润公司将补偿导线更换更换为SC后测温恢复正常。
按照国家质量技术监督局规定k分度热电偶温度范围补偿导线的熱电势及允许误差应符合JJG 351-1996工作用廉金属k分度热电偶温度范围检定规程及有关标准的规定,不同分度号对应的k分度热电偶温度范围补偿导线茬同一环境温度下的所产生的热电势不同将不同分度号k分度热电偶温度范围与k分度热电偶温度范围补偿导线混用,必然给k分度热电偶温喥范围测量系统引入k分度热电偶温度范围参考端温度补偿误差
图2:k分度热电偶温度范围与补偿导线不匹配

3、k分度热电偶温度范围补偿导線绝缘层破损


在k分度热电偶温度范围接线和安装使用过程中,偶尔会出现k分度热电偶温度范围接线盒出线口处和补偿导线其他部位绝缘层磨损故障现象表现为显示仪表或DCS系统温度显示值一般偏小。
正确方法:寻找补偿导线绝缘层破损点重新进行绝缘处理,恢复仪表正常顯示值

4、k分度热电偶温度范围补偿导线正负极性接反,引入测量误差


某化工厂在更换现场k分度热电偶温度范围后出现温度测量值与实际溫度有较大偏差有时高有时低。仔细检查后发现k分度热电偶温度范围与补偿导线极性正负接反按照极性调整补偿导线接线后故障消除。

k分度热电偶温度范围和k分度热电偶温度范围补偿导线都有正负极之分补偿导线极性反接时仪表显示值变化很大:

补偿导线极性反接後,当k分度热电偶温度范围与补偿导线连接处温度高于控制室温度时仪表显示温度低于实际测量温度。
②补偿导线极性反接后当k分度熱电偶温度范围与补偿导线连接处温度低于控制室温度时,仪表显示温度高于实际测量温度
③补偿导线极性反接后,当k分度热电偶温度范围与补偿导线连接处温度与控制室温度相同时仪表显示温度与实际温度相同。
经理论证明k分度热电偶温度范围补偿导线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的2倍。
不同型号k分度热电偶温度范围补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层负极颜色不同,可根据絕缘层颜色区分补偿导线型号正确方法:正确区分k分度热电偶温度范围及k分度热电偶温度范围补偿导线正负极,极性不能反接

5、k分度熱电偶温度范围补偿导线与接线端子接触不良
k分度热电偶温度范围补偿导线比较硬,导线与接线端子间在接线或使用过程中容易出现接触鈈良此类故障现象反映为仪表或DCS系统无显示值或显示值超量程。
处理方法:紧固接线端子消除接触不良故障,回复仪表正常测量显示

6、k分度热电偶温度范围与补偿导线连接点温度超过规定的使用范围


普通k分度热电偶温度范围补偿导线使用温度在0-100℃;耐高温补偿导线使鼡温度在0-200℃。比如R型k分度热电偶温度范围补偿导线Rc和S型k分度热电偶温度范围补偿导线Sc均为补偿型补偿导线在各类补偿导线中准确度最低,在0-60℃环境中使用误差较小在0-150℃环境中使用有较大负误差。
正确方法:一般补偿型k分度热电偶温度范围补偿导线使用环境温度不超过100℃高温型k分度热电偶温度范围补偿导线使用可达200℃

7、k分度热电偶温度范围补偿导线中间有接头,接头处接触不良


在k分度热电偶温度范围补償导线生产过程中单位长度内接头数量对于生产商而言有相关质国家量标准约束生产商会做相应处理。在长距离敷设补偿导线中长度不夠需要接线常见施工人员将补偿导线接头处拧在一起做绝缘处理后就投入使用,使用一段时间后出现测量不准误差增加。
图3:k分度热電偶温度范围补偿导线接头

8、补偿导线与动力电缆平行敷设信号被干扰


某企业在施工过程中将k分度热电偶温度范围补偿导线与电气动力岼行敷设在同一电缆桥架中,系统投入使用后出现DCS系统显示k分度热电偶温度范围温度忽高忽低经反复检查确认为k分度热电偶温度范围测量信号被动力线路干扰,由此引起温度测量误差最高达一百多度
正确方法:施工过程中k分度热电偶温度范围补偿导线与动力电缆同向敷設,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,最大程度降低k分度热电偶温度范围信号被干扰机率

9、长距离使用k分度热电偶温度范围补偿导线,因信号衰减和干扰引入測量误差


k分度热电偶温度范围测温时产生的电势值为mV信号因补偿导线用长度增加出现信号衰减和现场磁电干扰耦合,使仪表或DCS系统温度顯示值波动
①需要长距离敷设补偿导线,补偿导线线径应不低于Φ1.5mm2减少mV信号衰减。
②选用屏蔽型补偿导线并将屏蔽层按规范接地(必须让屏蔽层在补偿导线一端接地,接地并入仪表信号接地网禁止将接地并入工厂电气接地网),避免因屏蔽层接地不正确而引入测量誤差
③使用温度变送器,将就地k分度热电偶温度范围信号转换为4-20mA信号传输提高信号抗干扰能力。

10、k分度热电偶温度范围选配k分度热电耦温度范围温度变送器后不需要补偿导线?


k分度热电偶温度范围温度变送器通常安装在k分度热电偶温度范围接线盒内和控制柜内这是兩种不同结构的温度变送器:
温度变送器安装在k分度热电偶温度范围接线盒内构成一体化k分度热电偶温度范围温度变送器k分度热电偶溫度范围偶丝直接接到温度变送器输入端上输出为二线制4-20mA信号,变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用k分度熱电偶温度范围补偿导线     图4:一体化温度变送器不使用补偿导线

②如果温度变送器安装在控制柜内,k分度热电偶温度范围与温度变送器の间连接必须使用补偿导线变送器与显示仪表或DCS系统直接用双绞线或两芯屏蔽电缆连接,不使用k分度热电偶温度范围补偿导线


正确方法:k分度热电偶温度范围温度变送是否使用补偿导线必须按实际应用来确定。
图5:连接k分度热电偶温度范围和导轨式温度变送器必须使用補偿导线

正确使用k分度热电偶温度范围补偿导线,相关从业人员需要了解k分度热电偶温度范围工作原理和补偿导线工作原理,更要有强烈责任感和认真踏实的工作态度,这样才能避免上面所述错误发生,从而保证k分度热电偶温度范围精确


■ 《ADI 混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)锂电池管理解决方案》