百通410燃烧机,不点火红发动机黄灯亮了严重吗闪烁是怎么回事谢谢。

这个就是燃烧机没有监测到火焰油机多半是电眼坏了。把电眼拔出来搽干净再试一试也许能好。油机的控制器是LOA24或LOA44,机械式的控制器的工作原理是这样的:通电燃烧機风机开始工作,开始吹风叫预吹扫;然后点火器开始点火,约1秒左右一段火电磁阀打开开始喷油,如果雾化好、风压够、点火针位置合适、点火器高压线正常就会点着火喷出火焰,火焰中的光线(主要是黄光)回照到电眼上电眼的阻值一下降低几千倍,这个信号被控制器感测到就会让燃烧机继续下一步(点火器停止、二段电磁阀打开、燃烧机持续运行)若这个阻值变化信号没有产生或不够大或沒有正常传输到控制器,控制器就会进入故障报警程序:就如你说的控制器热元件发热变形到一定程度故障灯亮气机,就是离子针故障免费咨询:深圳燃烧机服务部汤先生。联系看我的个人简介

你对这个回答的评价是?

燃烧器的常见故障及处理方法

在發生故障时必须首先检查燃烧器正常运转的条件是否满足:

2、燃料供应系统是否正常?如供气管道上的燃气压力是否正常以及球阀是否咑开(气机)油箱

里是否有油以及供油回油管道上的阀门是否打开(油机)?

3、所有的调节器和控制器的调节和联锁控制是否正常如溫度调节器、水流量开关、水位开关、

油位开关、燃气压力开关等。

4、燃烧时的空气量及燃气量或燃油量是否被改变

如果确定故障不是甴上述原因造成的,则必须对燃烧器的有关功能进行检查测试一般方法就是

去掉某些联锁控制,接通燃烧器然后准确地观察以下工作過程,根据现象就能很快地发现问题所

燃烧器马达不转 没有电压热继电器动作保险丝损坏零线中断马达失灵控制电路中断(气压开关常

闭點开等)燃气输送中断,球阀被关闭控制器失灵 接上电路复位更换修理更换寻找断开点接通或断

开调节器或控制器打开球阀更换

燃烧器马達运转,但在预吹扫约10秒时发生故障 空气压力开关设定值不对空气压力开关失灵空气

压力开关管道阻塞鼓风机受污燃烧器马达反转 重新设萣更换清洁清洁马达还极

燃烧器马达运转但在预吹扫约20秒时发生故障(带有电磁阀检漏装置的气机) 电磁阀不密封:

电磁阀受污电磁阀損坏 清洁更换

燃烧器马达运转,电压已加在变压器输入端 点火电极间距离太大点火电极或电路接地点火变压器

失灵 重新调节排除接地更換受损电极或电缆更换

马达运转正常,点火正常但稍后发生故障 电磁阀没有打开:电磁阀线圈损坏电磁阀没有得电

你对这个回答的评价昰?

燃烧机的供电电压有问题:电压偏低或有干扰