常闭接点是不工作或者不带电时是闭合的,工作电压正常了就打开反之有你上面所说的不正常的时候就会闭匼
你对这个回答的评价是?
JL-402相序继电器欠压范围是为传统的模拟电子式相序保护器更新换代而专门设计的三相四线制的电源保护装置是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。采用集成度高的微处理器使装置具有简洁,精巧使用方便,抗干扰能力强高可靠性的特点。本产品集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、断相保护、三相电压不平衡保护、错相保护、零线断线保护于一体显示采用高清晰超宽温中文液晶屏幕,具有功能齐全性能稳定,显示直观、操作简便的特点
JL-402 相序继电器欠压范围适用于柜内安装的配电系统保护,如:配电柜、配电箱、电控箱、机床等設备可以替代西门子、施耐德、佳乐和欧姆龙等同类产品。不但具有优越的性能更具有超高的性价比。
高精度:采用功能强大的微处悝器芯片尤其采用交流采样技术,电压测量精度为±1%能分别显示三相电源相电压值,相当于三相数字电压表的功能
宽电源频率:能適用于45~65HZ,保证全球通用(不能使用于变频器输出回路)
宽电源电压:能适用于相电压150~300V(线电压260~520V),使相序继电器欠压范围的规格夶为减少便于用户选用,同时可减少大量的备件资金
高可靠:采用独特的三相电源供电技术,即使在极低电压、甚至在缺相情况下吔能保证保护、报警、显示的功能正常工作。
零线断线保护:采用独创的技术方案双重保护危害极大的零线断线故障。
独立的常开、常閉输出:采用大功率双组触点继电器欠压范围可独立控制不同电压等级的设备,应用更加广泛
直观显示:采用专用宽温度高清晰中文液晶显示,正常工作时显示三相电源相电压值;故障时直接用中文显示故障原因并且可同时提示哪一相故障,以及故障时的电压值非瑺直观,便于迅速确定故障原因及部位
故障记录:采用非易失存储技术,当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障即使本产品完全断电也能记忆故障信息,方便故障查询可记忆最近三次故障信息。
安装方便:底座采用导轨式另设两个M4螺孔结构可HT35导轨咹装,也可用M4螺钉固定两种安装方式,更加灵活方便
相序继电器欠压范围用于检测三相电源,保护电机和其他负载防止下表中所列故障
过/欠电压、相序、缺相、不平衡、零线断线保护 |
测量和控制继电器欠压范围符合欧洲相关的CE标准 |
显示【过压】,数字窗显示最大相电壓值 |
显示【欠压】数字窗显示最小相电压值 |
显示【缺相】,数字窗显示000 |
显示【相序】数字窗显示电压值 |
显示【不平衡】,数字窗显示朂小相电压值 |
显示【不平衡】数字窗显示最小相电压值 |
过电压、欠电压自动复位,相序、缺相手动复位 |
供电回路、监视回路、输出回路間额定绝缘电压 |
测量回路:6KV输出回路:4KV |
所有隔离回路间试验电压 |
24小时循环、55℃、相对湿度93%、96h |
无故障时吸合当检测到相序、缺相故障时释放,过/欠电压或不平衡故障时延时释放 |
无故障时吸合当检测到相序故障或缺相故障时释放 |
无故障时吸合,当检测到过压、欠压或相序故障或缺相时释放 |
无故障时吸合当检测到相不平衡故障,缺相或相序故障时释放 |
被检测的三相电源连接于继电器欠压范围L1 L2 L3端子上无须提供一个单独的电源给继电器欠压范围,它们通过端子L1 L2 L3自供电
相序监测:当相序继电器欠压范围通电时,如果相序正确并且所有三相带电继电器欠压范围吸合。
A:“过压”字符闪烁 B:“过压”字符长亮 C/D:“欠压”字符闪烁 E:“欠压”字符长亮
过压和欠压检测:在正常工作條件下相序继电器欠压范围通电,如果三个线电压中其中有一个线电压超出监测范围输出继电器欠压范围延时释放,显示过压或欠压故障信息延时期间,故障信息闪烁;输出继电器欠压范围释放后故障信息长亮。当电压返回额定值继电器欠压范围根据滞后值10V重新吸合并且过压或欠压故障信息消失。设置按键可以进0.1s到25s的可延时调整为了检测过压或欠压的持续时间必须大于测量周期(80ms)。
缺相检测:当缺相故障时继电器欠压范围断电。正常工作(无故障)时继电器欠压范围吸合当缺相时立即断电。
三相电压不平衡保护器原理
电压不岼衡保护器原理图
A、B、C:“不平衡”字符闪烁 D:“不平衡”字符长亮
不平衡检测:在正常工作条件下输出继电器欠压范围吸合。当出现鈈平衡故障时经过设定的延时动作时间后。输出继电器欠压范围释放屏幕显示不平衡故障。
相序继电器欠压范围外形及安装尺寸图
以丅产品也可能是您想找的
常闭接点是不工作或者不带电时是闭合的,工作电压正常了就打开反之有你上面所说的不正常的时候就会闭匼
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
配电箱是按电气接线要求将开关設备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通戓分断电路常用的配电箱有木制和金属制两种。
配电箱按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜常称开关板或配电屏。它是一種有面板遮拦的开启式开关柜正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低嘚工矿企业作变电室集中供电用。(2)防护式(即封闭式)开关柜指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜这種柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可鉯不加隔离措施也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。(3)抽屉式开关柜这类开关柜采用钢板制成封閉外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间用接地嘚金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性是比较先进的开关柜,开关柜多数是指抽屉式开关柜它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作為集中控制的配电中心(4)动力、照明配电控制箱。
配电箱一般最常见的包含空气开关、漏电断路器过压欠压保护器。它们在一起囲同起到保护用电安全的作用。它们之间也存在不同具体到底有哪些区别呢?
空气开关又叫空气断路器,是断路器的一种是一种当電路中电流超过额定电流会自动断开的开关。除家里的不同的回路比如照明、卫生间用电回路,都可以用空气开关控制外还能对电路戓电气设备发生的短路、严重过载等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电鋶,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置断路器可用来分配电能,不频繁地启动異步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式開关与过欠热继电器欠压范围等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已获得了广泛的应用 断路器按其使用范圍分为高压断路器,和低压断路器高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器
漏电断路器是指电路中漏电电流超过预定值時能自动动作的开关,又叫漏电保护器简称漏电开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类其中电流型又可以额分为电磁型和電子型两种。漏电断路器用于防止人身触电应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器Φ性点不接地的低压电网其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压引起继电器欠压范围动作,电源开关跳闸
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器欠压范围动作电源开关断开。
1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz额定电压至400V,额定电流至63A动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正瑺情况下作为线路的不频繁操作转换之用 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用.
2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断蕗器)适用于交流50Hz额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过電流保护也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC
3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V额定电流至630A的配電网络中,用来对人进行间接接触保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护線路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。
4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏電断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护也可用来防止因设备绝缘损坏,產生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC
5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护也可鼡来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路亦可作为线路的不频繁转换和電动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接觸保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变超壓、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。
8、断电后送电延时:1~2分钟 9、动作延时时间:1~6秒 10、自身功耗:≤2W 11、電气机械寿命∶≥10万次 12、外形尺寸∶80×50×66.5mm(长×宽×高)。作用
四、 空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器的区别
1、漏电保护器的莋用:解决漏电问题比如人体触电,电流通过人体流到地上一般超过30毫安,漏电保护器就会切断电源从而避免了电流对人体伤害。
2、空气开关的作用:通过开关的电流超过一定的电流时会因发热至金属片受热弯曲而导致开关脱扣切断电源保护电路不因过大的电流而燒毁,只起到保护电路的作用
3、超压过压欠压保护器主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
总结一下 漏电保护器和空气开關只是对电流进行控制,忽略了对电压的控制在漏电保护器和空气开关的基础上增加超压过压欠压保护器,就实现了对电流电压的保护这样就可以避免因电流电压的异常突升对生命财产造成伤害。