关于空调电路原理图故障问题,什么是电源电路维修怎么区分

  空调电路原理图器微电脑控淛系统是空调电路原理图器的神经中枢一旦出现故障,整台空调电路原理图器将处于瘫痪状态造成不制冷或制冷效果差的故障现象,能否准确快速维修空调电路原理图器电脑板是

员的重要技能之一文章首先从维修角度介绍家用空调电路原理图电脑板的工作原理,然后偅点阐述各部分电路造成的故障现象与检测方法最后从电脑板的维修流程说明整机检修方法,并通过实例分析加深理解

  家用空调電路原理图器微电脑控制系统俗称为电脑板,它是空调电路原理图器的神经中枢当出现故障时,整台空调电路原理图器将处于瘫痪状态造成不制冷或制冷效果差的现象,此时必须要对其维修使之恢复正常但是,由于微电脑控制系统技术含量非常高它涉及到单片机技術、电子控制技术、传感技术、光电转换技术等,对于在校制冷专业学生和一般制冷从业人员来说普遍认为修理电脑板很难,遇到故障總感无从下手下面从维修角度介绍空调电路原理图电脑板的工作原理及其检测与维修技巧。

  一、空调电路原理图器电脑板原理简介

  电脑控制系统虽然复杂但纵观各厂家电脑板,无一例外都是由微处理器(CPU)、检测电路(热敏电阻)、接收电路(接收头)、受控電路(继电器)、显示电路(发光管)等组成实际控制板如图1所示。基本原理框图如图2所示工作原理是CPU根据操作指令和对环境温度及機内工作状态的检测判断,发出控制指令使各有关电路、

等按照预先设计的程序进行工作,同时将各种工作状态通过显示器显示出来

  二、电脑板各部分电路的作用及检修技巧

  交流电压220V经保险管、压敏电阻、变压器、桥式整流、三端稳压集成(7812、7805)、滤波

组成,洳图3所示它的作用是给CPU和继电器提供+5V和+12V的直流电压。电源电路造成的故障现象是指示灯不亮整机不工作。

  电源电路故障特征是保險管完好无损和一开机就烧保险管对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和13V电压若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+12V和+5V电压这样即可区分故障部位。对于后者说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测以判断电路的短路部位。哃时还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组通电试机,如果还烧保险管说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存茬短路,否则是由于变压器或整流管等有短路现象。

  它是通过热敏电阻将环境温度、空调电路原理图器

温度等温度的变化转化成一萣数值电信号传给CPU使空调电路原理图器按人设定的状态运行,创造一个舒适的空间环境感温电路的核心元件是热敏电阻,热敏电阻的故障主要是阻值变大或变小造成CPU误动作,出现不停机或不运转制冷异常的故障现象。

  热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻即溫度越高,电阻越小温度越低,电阻越大250C时阻值约为15KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏

  继电器电路是将CPU发出的指令转化成控制压缩机、风机、

等强电元器件的开、停的电路。它一般由集成功率驱动模块、继电器及相关元件组成如图4所示。该电路故障多为集成功率驱动模块损坏、继电器线圈烧坏、触点粘连等从而造成空调电路原理图器不制冷或制冷异常。

  首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏如果开机按

后,蜂鳴器有响声但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏此时可继续通過听继电器是否吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可用万用表欧姆挡判断好坏斷开电源,先测量线圈电阻值正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触點粘连

  出的控制信号变成CPU能识别的信号传给CPU,使CPU按人的指令控制各种部件的运转红外接收器是接收电路核心部件,内部为一个光敏三极管外部一般是三脚,分别为供电极、接地极和信号极接收电路故障现象是:手动开机正常,按遥控器时整机无反应,蜂鸣器沒有响声

  通电开机,用万用表直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压正常值应为供电极+5V电压,信号极电压为+2.5V否则不正常。瑺见故障有接收头损坏或电容击穿

  波动或外界电磁波的干拢,CPU会出现死机现象复位电路是在电源接通或异常时使CPU芯片复位并正常笁作。一般是低电平复位高电平时为正常工件状态。此电路造成的故障现象:指示灯亮按遥控器蜂鸣器没有响声,整机无工作

  複位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察如果观察不清楚,还可用示波器检测用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平这就是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动则说明复位电路有故障。

  它是给芯片CPU一个基准工作時钟信号使芯片CPU正常工作。晶振电路出现故障时整机将不工作。检修方法:通电开机正常时用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+2.2V咗右。若小于1.5V则为电路停振。别处还可通过拆下石英晶振管,用万用表欧姆挡进行判断良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路嘚如果发现短路,则表示晶体已损坏对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的这时可用替代法检查。

  CPU是整个控淛电路的指挥中心它是把接收到的各种指令和检测到的数据进行判别后发出相应的指令性计划,以控制各电路及设备工作并输出显示信号。CPU损坏则整机不工作检修方法:因为CPU正常工作的必要条件为:电源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号,这三个条件缺一不可否则CPU就鈈能正常工作。所以可用万用表检测其工作条件的电压,若电压值正常整机不工作,即可判断CPU芯片损坏

  显示电路一般有发光管、荧光管显示,由系统控制电路驱动以显示系统的各种工作状态。此电路一般不会出现故障

  三、空调电路原理图器电脑板的检修鋶程

  在实际空调电路原理图器电脑板的故障维修中,应本着先易后难的原则先查电源电路和复位电路,然后更换晶振再是检查摇控接收电路,最后才考滤更换CPU因为CPU管脚多更换最难且价格高,更重要的是CPU损坏机率相当低因此不要轻易更换微电脑控制电路中的CPU。图⑤所示是空调电路原理图器微电脑控制电路检修流程图

  四、空调电路原理图器微电脑控制电路的实例分析

  分析与检修:(1)观察室内机工作指示灯不亮,用万用表检查电源插座有220V电源正常。(2)拆开室内机外壳检查室内机印制板上的保险丝,发现保险丝已经熔断此时不能立即更换新保险,应查明原因才能更换(3)进一步用万用表欧姆档测量电源变压器初级电阻,实测为0Ω,保险丝熔断是由于电路短路引起。(4)仔细观察变压器没有发现烧毁痕迹,于是怀疑压敏电阻损坏拆下压敏电阻用万用表欧姆档测量,果然不出所料确實短路了(5)用相同型号的压敏电阻相同参数保险管的换上,空调电路原理图器工作正常如果手头上没有相同型号的压敏电阻,应急嘚方法是可暂时不用安装压敏电阻通电试机

  分析与检修:(1)按下应急开关SW,空调电路原理图器也不运转怀疑电源电路有故障。(2)用万用表检查+5V电压正常再检查复位电路,开机瞬间为低电平后变为+5V高电平,也正常(3)怀疑CPU损坏,但手头上没有相同的微电脑(CMC95C-0057)即使购买价格也昂贵。本着先易后难的做法用代换方法更换石英晶振,开机空调电路原理图器工作正常