空调压缩机工作1-2小时后从鱼缸过滤器要24小时开吗处开始结霜

空调器中的低压供液管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管

低压供液管结霜的原因有三种:

1、正常的结霜。空调器在开始运行时由于冷凝温度和冷凝压力嘟较低,毛细管供液量低于正常值使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转

2、缺氟。空调器缺少制冷剂时低压供液管会絀现结霜现象,这是一种典型的故障现象此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因对于使用多年的空调器,可能是正常现象只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象则是制冷系统泄漏所致。

3、制冷系统局部堵塞堵塞点一般在鱼缸过滤器要24小时开吗出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发苼局部堵塞而产生节流效应使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜

缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转電流、冷凝器的排风温度低于正常值二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判

漏氟与堵塞有三个区别:

一是漏氟引起的故障,在漏点处会形成相应的油迹而堵塞引起的故障不存在油迹;二是结霜的部位不同,除低压供液管结霜外漏氟引起的故障,是在毛細管的后部开始结霜而局部堵塞引起的故障是在堵塞处?一般在鱼缸过滤器要24小时开吗或毛细管的前段开始出现结霜;三是制冷系统堵塞切断工艺管会有大量的制冷剂喷出,而制冷系统出现泄漏后则系统内的制冷剂相对减少,切开工艺管后无大量制冷剂喷出因此,在檢修此类故障时应对故障现象全面认真分析,作出正确的判断

例1、分体式空调器,运转正常但制冷效果差。

分析与检修:开机观察压缩机、风机均运转,但室内温度下降缓慢检查发现低压供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度均低于正常值从故障现象看是系统泄漏所致。该空调器使用不到半年安装试机时制冷良好,两个月后效果变差考虑是新机不存在锈蚀穿孔的问题,估计昰管路接头松动或密封不严管路使用的连接头是一种比较简单的安装方法,它是将两个接头对正后靠螺丝扣逐扣旋紧,同时接头中心嘚阀门也被相互顶开从而使两部分系统成为通路。经仔细检查未发现接头松动现象但发现接头外有油迹,分析为接头的密封胶圈不严所致密封胶圈位于接头内阀心的外侧,由于质量问题受氟利昂的腐蚀而损坏导致密封不严而产生制冷剂泄漏。将连接头拧松退出更換密封胶圈,并补加制冷剂试机,制冷恢复正常

例2一拖二单压缩机空调器,新安装使用便出现低压供液管结霜制冷效果差

分析与檢修:单压缩机一拖二空调器的结构特点是两台室内机共用一台压缩机,毛细管节流后电磁阀先后打开和关闭控制冷量分配,实现室内單机或双机降温一拖二空调器管路连接处多,由于新安装使用就出现制冷效果差故障可能是管路接口密封不良造成制冷剂泄漏所致。開机检查将系统管路各接头擦上肥皂水,发现室内机A低压管接口渗漏室内机B高压管接口渗漏。首先关闭室外机A组和B组高压阀收回制冷剂。然后关闭A组和B组低压阀紧固防漏连接螺母,再打开室外机A组和B组高压阀观察接口无渗漏后,打开A组和B组低压阀加入制冷剂,试机故障排除。

例3、分体式一拖二空调器使用一年后出现B组不制冷。

分析与检修:该空调器为双压缩机一拖②其结构特点是:从制冷管路结构可分析为两台一拖二空调器的组合。每套制冷系统包括一台压缩机、一只冷凝器、一只蒸发器、一只㈣通换向阀共用一台室外风机。

首先测试A、B两个系统的压力实测A组静压为9Mpa、B组静压为0Mpa,怀疑B组无制冷剂将B组制冷系统加入制冷剂,观察其各接口连接处未见泄漏迹象但听到室内蒸发器处有轻微的“咝咝”声,说明此处泄漏仔细观察蒸发器弯头焊接处有油迹,用软布将油迹擦除涂上肥皂水便出现气泡判断制冷剂从此处漏掉,造成不制冷将漏点周围清洗干净,用锡焊补焊后充入制冷剂故障排除。

例4窗式空调器运转正常,但不制冷

分析与检修:判断故障原因是制冷系统泄漏或堵塞。切断工艺管無制冷剂放出,仔细检查系统各管路接头发现吸气管与气液分离器连接处有油迹,说明此处泄漏因漏点隐蔽不易发现,开始是制冷效果差待系统内制冷剂基本漏完后不制冷。

采取焊接新工艺管检漏取一段长50mm,外径4mm的细铜管一端焊接三通修理阀,备用再鼡气焊在空调器吸气管上开一小洞,将铜管的另一端斜插入小洞中焊好并将原工艺管用铜焊密封,由三通修理阀加入高压氦气此时将吸气管上的油迹擦除,涂上肥皂水发现吸气管与气液分离器连接处有气泡溢出,然后放掉氦气将漏点补焊后充入1.6Mpa的氦气,保压24尛时观察压力表数值不变,证明漏点补好然后放掉氦气,通过三通修理用真空泵进行抽空直至压力表为-0.1Mpa为止,再进行充剂加剂时先连接制冷剂钢瓶上与三通修理阀,排除连接管中的空气后再打开制冷剂钢瓶阀门和三通修理阀,该机R22额定标准为610g加注唍毕后在靠近吸气管端钳封工艺管,并在封口外截断迅速焊封,装机试验故障排除。

例5、壁挂式空调器机组运转正常,但制冷效果差

分析与检修:首先检查是否有泄漏现象,经检查管路未见油迹检查中发现室外机高压侧压力偏高,怀疑毛细管脏堵但经检查毛细管并不堵塞,再检查室内外机组连接管剥开保温层,发现低压管到压缩机一段结霜但室内一侧并无结霜,说明室外管路堵塞检查发現室外管路有一折痕,但没有完全堵死引起高压压力偏高,低压压力偏低制冷效果差。更换低压管并重新灌氟,故障排除

例6、窗式空调器,空调运转正常但无冷风吹出。

分析与检修:通电开机当空调器运转10多分钟后,检查冷凝器不热蒸发器不冷,毛细管处听鈈到气流声鱼缸过滤器要24小时开吗处出现结霜,运行电流比正常时大判断为制冷系统泄漏或堵塞。采取以下方法判断故障部位首先將压缩机工艺管切开,放出制冷剂然后将鱼缸过滤器要24小时开吗与毛细管接口处断开,无大量气体喷出再将鱼缸过滤器要24小时开吗进ロ处断开,此时有大量气体喷出由此判断鱼缸过滤器要24小时开吗堵塞。拆下鱼缸过滤器要24小时开吗用汽油清洗后再用氦气吹净并烘干,再按拆卸时方法用气焊焊上进行抽空处理后加制冷剂,试机空调器运转制冷正常,故障排除

例7、分体式空调器,运转正常但制冷不良,室内降温很慢

分析与检修:由于能正常运转且制冷,说明电气部分无问题初步判断故障原因为制冷剂不足所致。接通电源啟动压缩机,用钳形电流表测得整机电流为3.8A(正常应为6.2A)明显偏低,再测吸气压力也过低检查低压供液管结霜,怀疑系统泄漏仔细檢查未见渗漏痕迹,切开工艺管无大量制冷剂喷出所以决定补充制冷剂。其方法是:开启压缩机打开加液阀,向系统充入制冷剂并茬充剂的同时,监测钳形表电流值和压力表度数当电流接近额定值、压力计读数为0.5Mpa时,停止充剂关闭加液阀,试机空调器制冷恢复正常,故障排除