套管两端与燃气管需要套管吗的间隙应采用柔性的防腐,防水材料密封,其一端应装设检漏管。这句话怎么理解,请画图

原标题:2017年一建《市政工程》考點:燃气管需要套管吗道工程施工

掌握燃气管需要套管吗道施工技术要求

(3)燃气管需要套管吗道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管需要套管吗道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管需要套管吗道的套管或地沟应符合下列要求:

1)套管内径应比燃气管需要套管吗道外径大100mm以上,套管或地沟两端应密封在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管;

2)套管端部距电车边轨不应小于2.0m;距道路边缘不应小于10m.

3)燃气管需要套管吗道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。

6.燃气管需要套管嗎道通过河流时可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。

7.利用道路、桥梁跨越河流的燃气管需要套管吗道其管道的输送压力不应大于0.4MPa;

8.当燃气管需要套管吗道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施;

9.燃气管需要套管吗道随桥梁敷设宜采取如下安全防护措施:

(1)敷设于桥梁上的燃气管需要套管吗道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝对焊缝进行100%无损探伤;

(2)跨越通航河流嘚燃气管需要套管吗道管底标高,管架外侧应设置护桩;

(3)在确定管道位置时应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距;

(4)管道应设置必要的补偿和减震措施;

(5)过河架空的燃气管需要套管吗道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用450形式;

(6)对管道应做较高等级的防腐保护对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

10.燃气管需要套管吗道穿越河底时应符合下列要求:

(1)燃气管需要套管吗道宜采用钢管;

(2)燃气管需要套管吗道至规划河底的覆土厚度,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m还应考虑疏浚和投錨深度;

(3)稳管措施应根据计算确定;

(4)在埋设燃气管需要套管吗道位置的河流两岸上、下游应设立标志;

燃气管需要套管吗道对接安装引起嘚误差不得大于30,否则应设置弯管次高压燃气管需要套管吗道的弯管应考虑盲板力。