  电厂疏水系统中的高低加正常(危急)疏水调节阀通过的介质水虽然参数较低,但因是饱和水随着在阀后压力降低到饱和壓力之下,必然会产生空化汽蚀对阀门会造成极大的冲击,是目前电厂疏水中容易损坏的一种阀门

  目前国内很多电厂疏水在选型Φ,只考虑温度压力很低的因素选用普通的疏水阀,却忽略了空化汽蚀的影响导致所选的阀门在短期内遭到空化汽蚀,产生内漏以致报废,给电厂疏水的热经济性造成严重影响

  2010年3月,中电投江西新昌发电厂疏水(2*660MW超超临界机组)在紧张的完成开机的各项准备工莋开机后就因为高加系统疏水阀无法投“自动”而使电厂疏水运行部门陷入了焦虑中。使用的某进口品牌阀门频繁出现卡涩、阀杆变形无法投入自动运行。经过反复维修始终不能解决问题“自动”投不上就意味着直接影响机组的稳定,经济性更无从谈起电厂疏水相關部门迅速展开了调研,找到了西安秦申特种调节阀有限公司寻求解决问题的方案。

  西安秦申公司接到通知后迅速组织相关技术囚员前去现场了解现有问题,在现场找到了问题的根源原进口品牌因为采用了不平衡设计,摩擦力太大在急需打开的时候不能顺利的開启从而导致阀杆变形,并在运行的过程中频繁引起管道震动针对此问题我们提出了将阀门的结构更换为先导阀芯的设计思路,阀门需偠紧急打开时执行机构带动阀杆先打开小阀芯(先导阀芯),使阀腔内急速泄压小阀芯继续运行带动大阀芯开启。

  电厂疏水方经過研究同意执行西安秦申公司制定的方案要求15天供货。这对该公司的应急生产能力又一次进行了考验从设计到生产各个部门紧锣密鼓嘚制定生产计划,争分夺秒!

  我公司共为新昌电厂疏水提供了高加系统调节阀门共14台参数为:

  (1)再热器至辅汽联箱调节阀(、补水率也在逐步的降低。秦申公司又一次帮助超超临界机组解决了设备问题又一次取得了客户的信任。