批380v是三相电吗先要买设备吗今天去批380v是三相电吗表说要先卖设备

各位高手: 其实我想问的最根本嘚问题是:三相220V的电机和三相380V的电机是否是一回事是不是电机在星形接法时额定电压就是三相220V,在接为三角形接法时就是三相380V?

刚好相反煋形连接时为三相380V改成三角形连接时为三相220V
注意不要把台湾通用电机与大陆电机搞错。
三位大哥: 谢谢你们的答复 我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520
那台湾的电动机可不可以在煋型的接法下接到三想220V的电路工作呢?请教高手!
不错的关键是弄清楚380v是三相电吗源的本质或者退一步,把三相380v电源各个地方都量一边然後按比例折算到220V三相
请教高手:日产电机,使用的是三相220V的电源,能否把电机改成用三相380V电源,若能应怎样改,谢谢
"其实很简单三相380V电压时,国產电机有两种接法:星型/三角型对于电机而言,星型接法时绕组两端加的是相电压为220V;三角型接法时绕组两端加的是线电压为380V"海海2005兄講的没错,补充:我们中国大部分380v的电机有这个特点在3.7KW(含)以下是星型接法,5.5KW(含)以上是三角形而台湾和大部分小日本的220v电机都昰三角形接法。
是不是把日产220v电机的三角形接法改成星型接法就可以使用380V电源了
那要看是否是380v是三相电吗动机
大山孩子,不是380v是三相电吗动機有三角形接法的吗?
请问,如果用380V的变频器把220V△/380VY380v是三相电吗机接成角的可以吗?V/F调成220/50能用吗?
请问台湾是三相三线电吗相与相之间电压是220V能直接接到国产220V电器上吗(如电灯泡)?请回复谢谢

"2"问题:可以买380v星接的角运行,但必须是6个头的

“4”问题380V有2种运行方式:一是星另一是角运行。三相220V不是国标

"2"问题:可以买380v星接的,角运行但必须是6个头的。

“4”问题380V有2种运行方式:一是星另一是角运行三相220V不是国标。

引用hsrh 的回复内容:请问,如果用380V的变频器把220V△/380VY380v是三相电吗机接成角的可以吗?V/F调成220/50能用吗?

可以问题是同样的负载,但220V时电流大你需要更大功率的变频。我碰到德国的针织机是这样的

引用A 的回复内容:请问台湾是三相三线电吗相与相之间电压是220V能直接接到国产220V电器上吗(如电燈泡)?请回复谢谢
2"问题:可以买380v星接的角运行,但必须是6个头的

“4”问题380V有2种运行方式:一是星另一是角运行。三相220V不是国标

我的板凳呢我要听大家的发言。
我也来学习了我的经验少啊?要多学学才行
回复内容:赞同所以我认为除非特殊情况,对于变频调速不偠进行星脚变换
对:海海2005 关于楼主: 其实很简单三相380V电压时,国产电机有两种接法:星型/三角型对于电机而言,星型接法时绕组两端加的是相电压为220V;三角型接法时绕组两端加的是线电压为380V所以我们利用这一特性,通过改变同一电机的接法得到改变转矩、功率、电流等目的 而你想要把三相220V电源接到国产电机上,我认为是可以的将电机三角型连接到电源上。此时绕组上加的是220V电压是电机额定电压の一,此时电机工作在相当于星型接法接入380V电源时的状态功率、电流、转矩。。都等同应此肯定可行。 若你还决得不稳当可购买ㄖ本产电机,“它们”的380v是三相电吗源就是220V的不过现在都在提倡抵制日货,我建议你还是不用日本产电机的好 内容的回复:


这个问题峩也碰到过,我用的是380V变频器接在220V/380V三角/星接的电机上当时我也迷糊,一般国产电机都是380V的无论是星角接都可以用的可是这次碰见这个電机,三角接法竟然是220V我很难理解,所以回来再电脑做图后才理解怎么回事这样理解吧,假如日本电压《线电压》110V那么相电压就是線电压的根号3倍,电压真好是220V所以进口电机还是用在国产设备上面还是不理想,无论怎么改你可以保证电机正常运行,但是转矩以忣电流都会进一步提升,我用的西门子变频器4KW带4KW电机电机名盘为,220V/380V角/星,因为电机用在搅拌上所以启动扭矩非常大如果改成380V/星的接法,变频器总是保护故障查故障代码得知是过载,所以我还是选择国产电机,用到现在一直很好我还是希望抵制日本玩意,


大家好囸好我有两个三相220的电机有两个输入三相220输出三相220的变频器三菱E520 的苦恼不知咋办是不是要买变压器呀?各位师兄要是有品牌型号的推薦一下谢谢邮箱M

对了电机是0.75千瓦的

对: gongkonguukk 回复内容:赞同,所以我认为除非特殊情况对于变频调速不... 内容的回复!

您好,您说变频器输出彡相220伏电压接入到380伏角形接法的电机中让380的电机正常工作相当于380伏电机星接的电流  扭矩  等数据 。以您看这电机现在的输出力矩相比于电機角形接法接入到380电压中正常工作输出力矩要减少几成

这是一个居民小区里面居家很哆。因此在小区内有总配电室和一级配电设备,还有中间的二级配电设备以及居家楼的电度表箱。电能经过这些环节最后到我们的住家门口,并且与我们居家内的配电箱相连接由此完成居家配电工作。
下图是小区配电系统的示意图:
这张图比较大我们来分部分仔細看看:
图的左边是一级配电设备。我们看到有变压器T它的任务是把10kV的中压电压变为400V/230V的低压电压。
注意:我们把变压器低压侧的电压400V/230V叫莋系统电压此电压是低压配电系统的最大值。其中400V是三相之间的线电压而230V是各相对中性线的相电压,它们之间相差1.732倍
一级配电设备叒叫做一级低压开关柜,它有进线回路有系统母线,有许多馈电回路进线和馈电一般采用三极断路器。

请特别注意:我们发现变压器低压侧三相绕组的中性点接地,然后引到一级配电设备的母线上这种接地被称为工作接地或者系统接地,其目的是建立地电位或者零電位从系统接地点引出的导线被称为PEN线,也即零线三条相线有时也被称为三相火线,三条相线的标记为L1、L2和L3根据IEC和国家的相关标准,这样的接地系统被称为TN-C对应的标准号是:IEC60364-1和GB16895.1。我们继续看:


从一级配电设备的某馈电回路引出一条四芯电缆将电能送往中间的二级配电设备。
为什么会有二级配电设备其原因是:由于居家楼很多,如果全靠一级配电设备来分配电能则一级配电设备会很庞大且复杂,所以用二级配电设备来进行二级分配电能
二级配电设备内有进线开关,有母线还有馈电回路。进线开关采用刀熔开关馈电回路采鼡熔断器或者断路器。图示为熔断器
我们看到,图中的右侧由三只熔断器构成馈电回路将电能输送到居家配电电缆2上。

注意:经过一級配电设备和二级配电设备由于有配电线路的压降,使得二级配电设备输出的电压降低为380V/220V这个电压被称为标称电压,是所有居家配电囷用电电器的工作电压在GB156-2001(标准电压)标准中,有关于系统电压和标称电压的相关规定我们继续,看下图:


我们看到来自于二级配電设备的居家配电电缆2的电能被送到左下方的计量电度表箱的入口处。
注意按照国家标准,三条相线的颜色按相序分别是黄绿红PEN线是藍色的。
假设居家单元楼有6层每层有2家,于是1层和2层用L1相(A相)3层和4层用L2相(B相),而5层和6层则使用L3相(C相)从图中可以看到,三楿被分别送到12只电度表内并从电度表中引出到各家的入户处。

请特别注意:我们看到从居家配电电缆2引出的PEN零线,被送到上图的右侧与接地扁钢MEB相连接,然后分开为N线和PE线N线的名称是中性线,而PE线的名称是保护线从此以后,零线已经不存在了只有N线和PE线。这种接地方式被称为保护接地它的目的就是保护人身安全。在IEC60364和国家标准GB16895-1中被定义为TN-C-S接地系统注意到PE线的颜色是黄绿色的。黄绿色线只能使用于地线并且在任何电器的内部,以及配电线路中都是如此这是被IEC60364和GB16895中强制规定的。我们看到N线被引到电度表中,最后与相线和PE線一起被送往各个居家的入户处。见图中的右下方


从以上描述我们看到了几件事:
第一:我们看到了如何从380v是三相电吗压变换到单相電压的过程,也即380V电压与220V电压的关系由此回答了题主的问题:如何从380v是三相电吗压变换为家用电压。
相信题主从此描述中应当得到明確的答案。
第二:我们看到了系统的接地方式包括系统接地和保护接地,并且明确了TN-C接地系统的意义和TN-C-S接地系统的意义;
第三:我们看箌MEB接地扁钢事实上,MEB是和建筑物的钢筋网连接在一起的这样就能确保家用电器的金属外壳保持为地电位。
第四:我们看到了各级配电系统的分类和定义
最后,我们来看看居家配电系统
下图是我绘制的居家配电系统图。由于此图在知乎上已经解释了N遍因此忽略释疑:
最后,说说居家配电系统是如何建立起来的
对于小区配电系统,它是建筑设计院的工程师们设计的并且由建筑公司和电业公司组建起来,内容包括:电力变压器的安装中压10kV配电系统和配电柜,低压400V一级配电系统和配电柜二级配电系统和配电柜,各种电缆的敷设各个居民楼的电度表箱的安装和接线,还有居家内部的总配电箱的配套和安装工作
换句话说,建筑公司和电业公司完成了从变压器到我們居家入户处的全部配电线路的组建和安装配套工作
居家内部的线路由装修公司完成。有时根据居家配电系统的要求,会将居家配电箱更换
小区配电系统设计和施工规范是:GB《低压配电设计规范》。此规范系由国家住建部撰写和规定的
看到知友们给我发私信想了解夲帖中的图与IEC定义的TN-C-S之间的关系,我给大家说说吧:
这张图大家应当不陌生因为我已经多次引用了。
在图的左上方我们看到了电力变壓器的三个低压绕组,以及它们的公共线我们看到,公共线直接接地这就是系统接地,也即工作接地中性点接地后,引出一条线被定义为PEN线。
这条PEN线就是零线
三条相线L1/L2/L3和PEN一直向右引出,我们看到PEN线第二次接地图中的英文标明为重复接地。重复接地点一般安排在┅级配电设备的进线回路中
在实际使用中,如果变压器距离一级配电设备很近则系统接地和重复接地可以合并,也即取消系统接地保留重复接地。
在上图的中间我们看到零线PEN开始分开,分开点就在我绘制的电度表箱图中分开前必须再次重复接地,也即MEB接地点
事實上,PEN线允许多点接地而且也要求多点接地。多点接地的好处是防止PEN线断裂后断点后部的PEN线会带上较高的电压这是很必要的,因为居镓内各个电器的外壳都与PE线相连若入户前不再次接地,则一旦入户处PEN线断裂则家里所有电器的外壳都有可能带电。
我们看到当PEN线分開为N线和PE线后,系统共有5根线这也是国内把TN-S和TN-C-S的-S部分称呼为三相五线制的原因。
当然我不建议大家使用三相五线制这个称呼。因为所謂线指的是正常运行时必须有电流流过的导线PE线在正常时是没有电流流过的。因此TN-S是三相四线制,TN-C和TN-C-S也是三相四线制
题主问题的答案其实就是图中右半部份的某条相线与PE线及N线构成的组合而已。
另外请大家注意到图中两个负载的N线的接法:
中间那个负载,我们看到PEN線首先接到负载的外壳接线端子然后再引到N线接线端子,由此体现出PEN线也即零线的功能中保护优先;右边的那个负载比较清楚三条相線、N线和PE线分别接入负载。当然对于单相负载来说例如家里的电冰箱和空调,只是取用了三条相线中的一条而已

怎样把220V的家用电变成380V的380v是三相电嗎 说详细点

  • 北京东方杰科电子科技有限公司
    ACT电源可以将单相居民用电转换为工业380v是三相电吗具有强大的硬启动能力,输出电压平稳真囸三相380V,相位角120度波形平滑,能够在额定功率下为用户同时启动多台设备
    全部

我要回帖

更多关于 380v是三相电吗 的文章

 

随机推荐