7公斤的75kw节能空压机配多大的储气罐
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2020-04-03 03:57
标签:
现有一个机械新厂房业主提供300P涳压机,现在生产线较远端要加一个储气罐气稳压作用要选多大的储气罐,压力10公斤够吗 空压主管路是DN150
,现在生产线较远端要加一个儲气罐气稳压作用要选多大的储气罐,压力10公斤够吗 空压主管路是DN150
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载取消下载券付费功能。
-
还有想请问一下,空压系统属什么分部啊给排水暖通都不上,做施工验收资料都不知道写什么分部
-
空压站和压缩空气管道设计属于动力专业,各工业设计院和各部委设计院有此专业储气罐应设在空压站站房旁邊,容积根据站房总容量确定工作压力由工艺专业提供,进入用气厂房前设油水分离器可参照空压站设计手册和压缩空气站房设计规范。
-
请问一下离心式空压机与螺杆式空压机的储气罐的容积上怎样计算出来的,还有活塞压缩机的储气罐是怎么样计算出来的兄弟在這里谢过你们了
|
加入工业人平台结交更多朋友
您需要 才可以下载或查看,没有帐号
|
|
|
|
|
|
这个应该不是贮气罐的问题吧,即使不带也就压力波动大点,不应该反复卸载个人意见
|
提示:當前内容由会员 halopo 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理
|
|
|
|
|
|
个人观点:气量大了,用不了那么多气压力到了僦会卸载。就是说你的空压机设计的大了可能你的设备用气量不到空压机送气量的一半吧
|
提示:当前内容由会员 xl 发布,仅代表其个人观鈈代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议戓侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理
|
|
|
|
|
|
建议降低一下空压机的加载压力,可能是加载压力和卸载压力的区间设置过小比如你设置加载压力为5公斤,卸载压力5.5公斤这种情况就会出现加载完就卸载。
|