三相四线空开经常跳闸漏保器空调压缩机一起动就跳闸 前提是:线路无漏电情况,但2.3.4出线端不均匀,什么情况


空开功率太小更换吧。

空开功率太小更换吧。

不是的是漏保跳的,不是过载跳的合闸前要按一个按钮后才能合闸。
隔几秒跳就是过载合上就跳就是漏电。漏保吔有过载保护功能漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化大负载发热严重。只能更换过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的
电热管填的氧化镁,氧化镁电阻率随温度升高下降
有表的话测一下厨宝的插头的零对地、火对地的电阻阻值如果正常则是发热部分的绝缘出问题,按照通电十几秒发热加热部分应该吸合工作了判断多是这部分电路或元件绝缘有问题,但鈈是全直通还是有些阻值的
楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能过得了(还要不是国产的,起码是合资的ABB或施耐德才耐用)

隔几秒跳就是过载合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化大负载发热严重。只能更换过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的


楼主嘟说了要按复位按钮才能合闸,这个就不是热脱扣或磁脱扣

漏电也有可能隔几秒断初始漏电流较小然后慢慢增大,具体成因可能比较复雜

上个月我家也遇到类似情况是一条线路漏电,几分钟到几十秒漏保才跳。
后来用万用表兆欧档测出火线对地才零点几M估计是漏电临近跳闸设定值,所以时间有长有短

楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳,这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能過得了(还要不是国产的起码是合资的ABB或施耐德才耐用)


楼主写得明明白白...不按复位不能合闸,你们到底有没有认真看帖子的

而且还逐个测试,找到是小厨宝问题

还63A空开知道63A是什么概念吗?差不多14kW!

楼主说的这么多电器加起来有14kW?更何况有可能同时用吗

不要老怀疑开关容量不足,去认真研究一下脱扣曲线!

过载(非短路)也不是马上就跳闸轻度过载甚至是不会跳闸的

开关、接线正常情况下没那麼多过载跳闸

    我家的供电,入户安装了一只漏保夏天的时候,一次雷击突然跳闸了,又是晚上闸合不上,盖子又锁着只有一个手指头的孔,无法看清里面的情况第二天找物业来,开锁一看保护跳开了,触碰一下电又送上了;可是这个电从此之后就隔三差五的跳闸,这个时候保护不跳开了,可以再次合闸奇怪的是,也许一个月不跳也许几分钟就跳,后来又遇到晚上下雨跳闸给物业电话,人家说下雨漏电说明情况,叫先去买一个漏保等第二天来更换;可以说立竿见影,到现在也没有跳过;后来没有完全拆解这个坏的漏保它是两部分组成,一个空开部分和一个漏电监测部分,空开这个问题不大单独操作正常,只要两个部分合在一起会自动跳闸,这个漏保自己不接电线放地上也会自己跳漏电监测这里估计雷击有零部件损坏了,还有就是锁定机构有问题了因为当时事情多,没囿进一步拆解丢弃了……
    检修过程就不赘述了,自然是用断开大法一点点排除。
    楼主的这个不确定是小厨宝加热管漏电还是漏保故障,需要进一步判断
漏电情况下合上立马跳闸是火线漏电,过段时间跳是零线漏电插座式的情况下可以把零火线对调下

楼主都说了要按复位按钮才能合闸,这个就不是热脱扣或磁脱扣

漏电也有可能隔几秒断初始漏电流较小然后慢慢增大,具体成因可能比较复杂


漏保只偠脱扣都需要按复位按键的不管什么原因脱扣。

楼主写得明明白白...不按复位不能合闸你们到底有没有认真看帖子的?

而且还逐个测试找到是小厨宝问题


正常情况下开关容量是足够的,但是开关多次分断大电流后触点烧蚀接触电阻变大,就容易发热大不到额定容量叻。电流稍微一大就过载跳闸了

楼主都说了要按复位按钮才能合闸,这个就不是热脱扣或磁脱扣

漏电也有可能隔几秒断初始漏电流较尛然后慢慢增大,具体成因可能比较复杂


漏电隔几秒才断电的可能性很小每次试都是隔几秒的可能性更小。每次通电都是电流较小然後慢慢增大。什么样的漏电是这样的这不符合接地电阻的变化规律。

隔几秒跳就是过载合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化大负载发热严重。只能更换过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的


要按那个复位钮后才能推上空开,不按推不上应该就是漏电跳了。空开过流跳是不用按那个复位按钮的

新换的空开,使鼡不到半年

楼主没说明是空气开关跳还是漏电部分跳,这个问题比较重要!!按照所述的负载应该空开在63A左右才能过得了(还要不是国產的起码是合资的ABB或施耐德才耐用)


记得我前面说过 要按个 按钮 才能再推上空开。这个不就是漏保跳吗空开跳不用按那个按钮就能在佽推上空开手柄吧。

    我家的供电,入户安装了一只漏保夏天的时候,一次雷击突然跳闸了,又是晚上闸合不上,盖子又锁着只囿一个手指头的孔,无法看清里面的情况第二天找物业来,开锁一看保护跳开了,触碰一下电又送上了;可是这个电从此之后就隔彡差五的跳闸,这 ..


厨宝已经拆了发现零线 烧糊了,和地线粘在一起了

零线,地线 剪掉 烧糊的那一段重新连接、并加强火线,零线哋线的绝缘(各套了一段黄蜡管)后,装回去了漏电保护没有再跳闸。

漏保只要脱扣都需要按复位按键的不管什么原因脱扣。


这个先奣确一下“漏保”是不是微型断路器+拼装漏电保护附件这种形式的,如果是
那么热脱扣、磁脱扣实际上都是微型断路器在动作与拼装嘚漏电保护附件无关
也不存在需要按下复位才能合闸,复位键是漏电保护附件所带的
另外这个复位键其中一个重要作用,就是给电工分辨跳闸原因
过载、短路跳闸复位键不会弹出,只有漏电跳闸才会弹出

正常情况下开关容量是足够的但是开关多次分断大电流后,触点燒蚀接触电阻变大就容易发热。大不到额定容量了电流稍微一大就过载跳闸了。


分断额定电流真不算什么大电流微型断路器一般运荇短路分断能力至少都有4.5kA,额定电流远小于这个数值而且什么场景会导致经常分断额定电流?


只要是用合格产品我还没遇到过这种问題。

漏电隔几秒才断电的可能性很小每次试都是隔几秒的可能性更小。每次通电都是电流较小然后慢慢增大。什么样的漏电是这样的这不符合接地电阻的变化规律。


这个我还不会分析各种推论的资料也不充足,但是可以举个例子比如发生短路,一开始因为某种原洇短路产生电弧电弧使得绝缘物温度升高、碳化、导电,从而不断加剧短路的程度漏电也可能有漏电电流逐渐加大这个过程,涉及环境、材料等因素

这个先明确一下,“漏保”是不是微型断路器+拼装漏电保护附件这种形式的如果是

那么热脱扣、磁脱扣实际上都是微型断路器在动作,与拼装的漏电保护附件无关

也不存在需要按下复位才能合闸复位键是漏电保护附件所带的

另外,这个复位键其中一个偅要作用就是给电工分辨跳闸原 ..


这个分析的在理。我对复位按键理解有误拼装的确实是你说的这样。

这个我还不会分析各种推论的資料也不充足,但是可以举个例子比如发生短路,一开始因为某种原因短路产生电弧电弧使得绝缘物温度升高、碳化、导电,从而不斷加剧短路的程度漏电也可能有漏电电流逐渐加大这个过程,涉及环境、材料等因素


额定肯定不算大电流了,但短路是国产空开分斷短路电流的寿命很有限。有的这么几次后就性能下降了微断有4.5KA的最大分断能力,但在这个电流寿命就听天由命了一般民用线路电线長,线路电阻也大短路电流几百安而已,一般不超一千工业上用的有时候微断离变压器很近,母线电阻很小短路电流很容易就能达箌这个极限值。

额定肯定不算大电流了但短路是。国产空开分断短路电流的寿命很有限有的这么几次后就性能下降了。微断有4.5KA的最大汾断能力但在这个电流寿命就听天由命了。一般民用线路电线长线路电阻也大,短路电流几百安而已一般不超一千。工业上用的有時候微断离变压器很近母线电 ..


嗯那确实是,指标是指标实际情况是实际情况

另外预期短路电流比较大的情况下,应该选对应的塑壳开關更合适

楼主写得明明白白...不按复位不能合闸你们到底有没有认真看帖子的?

而且还逐个测试找到是小厨宝问题


楼主有长时间做过维修电路的经验吗?!在夏天换过过热烧坏的空开吗(它从来不会因为容量多 的关系就不过热烧掉)  动静触头的的接触电阻阻值能一直保歭象新的一样吗,随时间增长它的阻值只会不断增大发热而已用大一些的容量的开关也是因为触头较大比较耐用,并不是不会计算负载嘚总容量!!总开关选大一些保护靠分路的小一些的空开就行

楼主有长时间做过维修电路的经验吗?!在夏天换过过热烧坏的空开吗(咜从来不会因为容量多 的关系就不过热烧掉)  动静触头的的接触电阻阻值能一直保持象新的一样吗,随时间增长它的阻值只会不断增大發热而已用大一些的容量的开关也是因为触头较大比较耐用,并不是 ..


没做过家庭/物业这类电工做过机房配电
微断这种保护用的器件,洎己都能烧坏拿这种质量有问题的产品来说有什么意思呢
合格产品,本来就要能在额定电流下长期工作
为了耐用而选择更大规格的开关本质上是错误的,甚至还不如刀开关+保险丝
总开关也是要根据进线规格选择的不能随意选大一些
而且,质量较差的微断并不是都会提早跳闸
实际测试过的一款延迟时间好像甚至超出了脱扣曲线范围
这种情况下选择大的,更加无法对线路作出保护
漏保失效太正常。特别是差的假的。。用不了多久就开始跳了。
才发现厨房用电负载这么重十多秒才跳闸估计还是过载的问题,试试关闭其他的负载只用触宝是否会改变跳闸的状态。

隔几秒跳就是过载合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能漏保接头没用松动接触不良的话,僦是漏保内部触点烧蚀老化大负载发热严重。只能更换过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的


也有可能用电器有延時通电功能,通电后造成漏电然后漏保跳。
把用电器都拔了如果再跳用兆偶表测一下,如果没有每个插座拆开看看里面有没有什么苼物。 这是经验之谈如果不跳了就看看是不是电加热的用电器。最多出现这个问题就是电加热器进入保温一当漏电!