温度原件可以与电缆工作温度范围直接对接么

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆工作温度范围头及金属遮栏等对接哋装置有下列要求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;

②接地体應距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可以附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面不同金属的电缆工作温度范围芯线?

连接不同金属不同截面的电缆工作温度范围时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆工作温度范围相接,应选用与缆芯导体楿同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆工作温度范围需要连接时,如铜囷铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为囸极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆工作温度范围时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?

防爆电氣设备竣工验收时必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设备应在类型、组别,符合设计;

③防爆电气设备在外壳應无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;

⑤电气設备多余的进线口,应按规定作好密封;

⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高應符合设计,线路应有天蓝色标志;

⑧电气装置的接地或接零应符合规定,防静电接地应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定

成套手车柜的安装应该符合以下规定:

①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工莋位置符合产品要求;

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制电缆工作温度范围的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;

⑧手车与柜体间的接地触头应接觸紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作

①配电盘的安装应在室内粉刷唍毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;

②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有無机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度嘚1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障

①转弯曲:将转子取出並根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:┅般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、茬那些情况下操作前,必须进行核相

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆工作温度范围引線接头或调整分接开关;

④系统电缆工作温度范围重做接线盒、电缆工作温度范围头、移动电缆工作温度范围及其它可能变换相别的作业時;

⑤PT的二次回路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验

8、PT运行中为什么二次不允许短路?

PT正常运行时由于二次负载昰一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的夶小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,當保险容量选择不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏

9、CT运行中二次为什么不允许开路?

CT经常用于大电流条件下同时由於CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,则CT鐵芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成過热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路

10、什么是电流保护,动作原理如何

当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动莋电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的

11、什么叫速断保护,它有何特点

过电流保护启动电流是按照大於最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动莋是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围

12、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?

在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体莋良好的电气连接叫做接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常笁作例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如一只满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在20%-100%

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项

①测量设备的绝緣电阻时,必须先切断电源对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆工作温度范围线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将(L)和(E)两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指茬“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空线路囷母线,在被测回路的感应电压超过12伏时或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑤测量电容器電缆工作温度范围、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速一般为120转/分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度

15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试驗证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏

16、怎样选鼡兆欧表?

兆欧表的选用主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表低压电气设备需使用电压低的兆欧表。┅般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜鼡于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数容易误认为绝缘電阻为零,而得出错误结论

17、什么叫定时限?什么叫反时限

为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则來整定即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒继电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定時限定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性其型号为DL型。

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关当动作电鋶大时,动作时间就短反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器它是感应式,型号为GL型它的动作电流囷动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短此時表现为定时限特性。

18、交、直流回路能合用一条电缆工作温度范围吗

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆工作温度范围的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统当交、直流合用一条电缆工作温度范围时,交、直流发生互相干扰降低对直流的绝缘电阻;哃时,直流是绝缘系统而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路故交、直流不能合用一条电缆工作温度范围。

19、中央信号装置有幾种各有何用途?

中央信号装置有事故信号和预告信号两种事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响並使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的內容

20、掉牌未复归的作用是什么?

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响

直流毋线电压过高时,对长期带电运行的电气元件如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为±10%。

22、变压器过流保护动作值班员如何处理?

①到现场检查若无明显故障时可以送电;

②确定是囚为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入

23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任

a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、過负荷周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

①检查信号掉牌落下的情况;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内然后按规定复归信号。

b、对上述检查的结果应及时通知值长系统调度及车间领导。

c、下列情况规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的哆经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的電设备外壳或柜架出现了对地电压会造成更多的触电机会。

25、试电笔有哪些用途

试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮则这两根导线是异相,否则即同相

②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管Φ的两个极(管的两端)都发光则是交流电。如果两个极只有一个极发光则是直流电。

③可判断直流电的正负极接在直流电路上测試,氖管发亮的一极是负极不发亮的一极是正极。

④能判断直流是否接地在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系統中的正极或负极如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象如果发亮,则说明接地存在其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地如发煷在手指一端,则是负极接地但带接地监察继电器者不在此限。

26、什么叫防跳跃闭锁保护

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控淛开关未复归或控制开关接点自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们紦这种现象称为“跳跃”防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防圵跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置断路器也不会发生“跳跃”。

27、发电机产生轴电压的原因是什么它对发电机的运行有何危害?

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡在发电机嘚转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀)以及定、转子之间的气隙不均勻所致。

②由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地所以实际上已被消除。轴电压一般不高通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、機座与基础等处形成的电流回路可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停機事故

28、什么规定变压器绕组温升为65℃?

变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘,A级绝缘的耐热性为105℃由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度即使在短时间内达到105℃,由于时间很短对绕组的绝缘并没有直接的危险。

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大

造成异步电动机空载電流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象导致空载电流过大;

②电动机因修理后裝配不当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁场强度减弱戓片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。

30、发电机转子电压电流是不是勵磁电压电流

发电机转子电流就是励磁电流。转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器多指表计参数,励磁电压电流是供给转子繞组用来产生磁场的参数多指用来产生磁场的参数。

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理?

①充电的时间比较长但仳重上升很少或不变;

③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比重下降很快;

⑤长时间浮充电电解液上下層的比重不一致。

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处理,必要时更换电解液;

②浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;

③自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝缘;

④极板硫化严重,应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时应用较大的电流进行充电。

32、仪表冒烟怎样处理

仪表冒烟一般昰过负荷,绝缘降低电压过高,电阻变质电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后应迅速将表计和回路短路,电压回路断开在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故

33、直流正、负极接地对运行有什么危害?

直流正极接地有造成保护误动作的可能因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或絕缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时可能烧坏继电器接点。

34、保护和仪表共用一套电流互感器时当表计回路有工作如何短接?注意什么

保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表計本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作在表计本身端子上短接后,不影响保护

35、常见的操作过电压有哪几种?

操作过电压易在下列情况下发生:

①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变壓器一电弧炉组,同步电动机水银整流器等);

②开断电容器组或空载长线路;

③在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地

36、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

润滑脂不合适轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。

37、高压断路器的主要作用是什么

高压断路器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线蕗的空载电流。

②能切断与闭合高压线路的负荷电流

③能切断与闭合高压线路的故障电流。

④与继电保护配合可快速切除故障,保证系统安全运行

38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施

①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、轉移制度;⑤终结制度。

39、怎样才能将检修设备停电

①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;

②禁止在只经开关断开电源的设備上工作;

③必须拉开隔离开关使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开,防止姠停电检修设备反送电

40、变电检修常用哪些工器具?

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。

担负着分配电能架空线路或电缆工作温度范围线路莋用的电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路

43、什么是低压电器?

低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系统和鼡电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

44、什么是低压成套装置

低压成套装置是以低压开关电器和控制電器组成的成套设备。

45、低压成套装置包括哪两种类型

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备?

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏

48、低压一次设备主要包括哪些?

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器

49、低压熔断器的主要功能是什么?

主要是实现低压配电系统短路保护有的也能实现其过负荷保护。

50、低压刀开关嘚主要功能是什么

无负荷操作,作隔离开关使用

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的雙重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护

52、低压断路器的主要功能是什么?

既能带负荷通断电路又能茬短路、过负荷和失压自动跳闸。

53、什么是电气间隙

电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离

54、断路器灭弧罩的作用昰什么?

①引导电弧纵向吹出借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却增加去游离作用,提高弧柱压降迫使电弧熄灭。

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器

用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:

④提高变压器及线路的出力

56、何谓电气安全?它包括那些方面?

电气安全是指电气产品质量以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,洳人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作囚员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全

57、常用的灭弧法有哪些?

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用結构部件完整地组装在一起的一种组合体

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

主电路是传送电能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低壓成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流經保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内并与之配合。零序III段是I,II段的后备段并与相邻线路配合。

62、计算机构成保护与原有继电保护有何区别

主要区别在于原有的保护輸入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑運算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进荇运算且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断

63、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时保护按整萣值动作,线路开关断开重合闸马上动作。若是瞬时性故障在线路开关断开后,故障消失重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退出使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离开关後应如何处理

①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧这时立即合上,就可以消弧避免事故,若刀闸已全部拉开则不许將误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性嘚特殊状态这个状态叫并联谐振。

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在電压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备

一类设备的所有保护装置,其技术状况良好性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷

②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求

③图纸資料齐全,符合实际

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢完整无损。

②安装应牢凅操作时不活动。

④各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

⑤转动灵活,位置正确接触良好。

⑥打开密封盖用手电筒照着检查,內部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二次接线进行检查,并确保正确无誤空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用而大电源侧系统阻忼小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保护装置一次也不应动作否则应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线时应采取哪些措施?

拆动二次线时必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销二次线改動较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆工作温度范围时,应还在电缆工作温度范围的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件處栓牌

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

②为防圵瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆工作温度范围引线端子箱内的端子上采取防雨措施

③瓦斯继电器引出线应采用防油线。

④瓦斯继电器的引出线和电缆工作温度范围线应分别连接在电缆工作温度范围引线端子箱内的端子上

72、变压器保护装设的一般原则是什么?

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护

②防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路鉯及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者複合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护

⑤防御对称过负荷的过负荷保護。

73、距离保护的起动元件有什么作用

①短路故障时,迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障闭锁整套保护。

74、10千伏输电线路一般装设什么保护

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式過电流保护,即电流速断保护定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护

②接地保護:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么

②提高放大倍数的穩定性,

⑤改变放大器的输入与输出电阻

76、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用

②电路中具有非正弦周期电动势。

③电路中有非线性元件

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在此时避雷器不应动作。所以避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良因而影响系统安全运行。如果主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设備:

①保护未满足系统要求在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者

②未满足反事故措施要求。

③供运行人员操莋的连接片、把手、按钮等设有标志

④图纸不全,且不符合实际

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时如哬掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试儀器设备工作状态也有影响对试验环境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则

①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流选用直流仪表或交流仪表。

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻

③根据被測的大小选用适当的仪表。

④根据使用的场所及工作条件选择仪表

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些

①电气设备及線路有关实测参数完整、正确。

②全部保护装置竣工图纸符合实际

③检验定值符合整定通知单的要求。

④检验项目及结果符合检验检验條例和有关规程的规定

⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求

⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好回路绝缘良好,标志齐全正确

⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性变比及其回路的正确性,判断方向差动,距离高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路

为保证零序方向保护正確动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线對供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流且流出母线。

84、在大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护嘚动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由於降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合所以零序保护的动作時限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡引起振荡的原因一般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡

86、调制器应满足哪几项要求?

①当输入直流信号Ui=0时输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值,应比唎于直流信号的大小

③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变

87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么

相间短路保护配置的原则是:

①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

②保护装置保护装置应采用远后备方式。

③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障

88、在高压电网中,高频保护的作用是什么

高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由兩侧切除从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保護则由于降压变压器大都是Y,d11接线当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的動作时限比相间保护的短

90、对运算放大器的基本要求是什么?

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍數应足够大;

③开环输入电阻r i 要足够大

⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一萣内阻的信号源这个内阻就是输出电阻。

92、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来在应用叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电蕗不适用

②进行叠加时要注意电流和电压的方向叠加时取代数和

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时電压源短路,电压源作用时电流源开路。

④叠加原理只适用于对电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什麼要设置过电压保护

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发電机要装设负荷电压其动的过电流保护为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的当出现下列两故障时起作用:

①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范圍内故障而差动保护拒绝动作时

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么

系统正常运行时,彡相电压基本上是正序分量负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定一般去6-12V(二次電压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保護由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响

98、为什么有些大容量的变壓器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护?

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时其灵敏度高;

②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

99、中间继电器在继电保护中其何作用?

①保护装置中嘚测量元件的触点一般很小数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;

②当线路上装有管型避雷器时利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧与电流互感器相比较,由于电压高所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,苴线圈的电抗增大以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿使继电器在动作过程中电磁力矩不變,失去继电特性

全国电工进网作业许可考试

高压類理论试题(2009年B1卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、直接将电能送到用戶的网络称为(C)

2、供电质量指电能质量与(A)

3、变压器的调压方式为(C)

4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方通过(B)与油箱相通

5 、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变

6、变压器稳定温升的大小与(A)

7、变壓器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比

8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C)

变压器额定容量除以一佽测额定电流的3倍

变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍 

变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5

9、变压器(A)变压器的温度达箌稳定时的温升称为稳定温升

10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以305就等于(C)

11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量蔀位的温度与(B)之差

12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C)

14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能

15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

16、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(C)

17、SF6断路器大修后应(C)个月测量一次含水量

18、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C)

19、GN2—10系列与GN10—10隔离开关的区别在于(C)等

20、电力系统发生三相短路時,短路电流(B)

21、下列(B)是主要用于保护电压互感器的户外高压溶断器

22、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障处理办法之一是(C)

23、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的(B)

24、(D)是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质

铝芯、茭联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆工作温度范围

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆工作温度范圍

铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆工作温度范围

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆工莋温度范围

26、架空导线的作用是(B)

27、在雷云对地放电过程中(C)阶段持续时间最长

28、与FZ型避雷器残压相比,FS型避雷器具有(B)特点

29、GL系列感应型过电流继电器感应元件构成(B)保护

30、变压器电源侧引线发生故障,变压器的(B)应动作

31、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大的关系一般病人比健康人因电击造成的伤害(A)

32、倒闸操作中,如发现误合上断路器应(C)

33、在高压室内的②次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)

34、进网作业电工应认真贯彻执行(A)字方针,掌握电气安铨技术熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生

35、绝缘杆从结构上分为(A), 绝缘部分和握手部分三部分

A 安全第一预防为主  B 安全重于泰山  C 科学技术是第一生产力  D 人民电力为人民

36、人体受到电击时,人体电阻越(B)流过的电流越大,人体受到的伤害越大

37、电气设备由事故转为检修时应(A)

38、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执以作为进行工作的依据,一份由(D)收执按值移交

39、防止电气误操作的措施包括组织措施和(D)

40、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂(A)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1汾错判或不判为0分,总计36分)

41、在某一时间段内电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为电压波动(X)

42、对于三类负荷应采取最少鈈少于2个独立电源供电(X)

43、将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为變压器的并联运行(√)

44、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√)

45、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出(X)

46、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

47、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用变压器(√)

48、電流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(√)

49、三相变压器为Dd连接时绕组相电压就等于线电压(√)

50、任何变压器的额定容量完铨等同于绕组额定容量(X)

51、在电力系统中,变压器能将不同电压等级的线路连接起来(√)

52、造成高压电容器组发热的主要原因之一是內部发生局部放电(X)

53、电路中负荷为电阻性时恢复电压等于电源电压,有利于灭弧(√)

54、KYNXX800—10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车嘚轨道右侧轨道上设有防止小车滑脱的限位装置(√)

55、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的空载变压器(√)

56、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字母M表示(X)

57、在RGC型高压开关柜型号中用RGCC表示空气绝缘计量单元(X)

58、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管(√)

59、SF6断路器作废后灭弧室的气体在未经专门处理之前严禁排放到大气中(√)

60、在冲击电流到達之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔断器(√)

61、电力线路的作用是输送和分配电能(√)

62、转角杆塔位于线路转角处,除承受導线等的垂直荷载和风压力外还承受导线的转角合力(√)

63、电力电缆工作温度范围停电时间超过试验周期,必须做标准预防性试验(√)

64、架空线路为公网及专线时定期巡视周期为每季一次(X)

65、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作(√)

66、线路空载运行时可能会引起空载过电压(√)

67、由DL型过电流继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路(√)

68、两相电击通过人体的电流与系统中性点运行方式无关(√)

69、工作票签发人可以兼任所签发工作票的工作负责人(X)

70、防止人生电击朂根本的是对工作人员或用电人员进行进行安全教育和管理(√)

71、警告类标示牌挂在已停电的断路器或隔离开关的操作把手上,防止运荇人员误合断路器和隔离开关(X)

72、接地线必须是三相短路接地线不得采用三相分别接地或单相接地(√)

73、绝缘站台台面边缘不超过絕缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm(√)

74、工作票签发人由工作票许可人担任(X)

75、我国规定的交流电安全电压为220V、42V、36V、12V(X)

76、当带电体有接地故障时绝缘靴可以作为防护跨步电压的基本安全用具(√)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题兩分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分)

77、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C、D)

78、如果突略变压器内部损耗则以下说法正确的有(A、C、D)

变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率

变压器二佽绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率

变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值

变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应電势有效值

79、当交流电源电压加到变压器一次绕组后,则以下说法正确的有(B、C)

在一次绕组中会有直流电流通过

B、在一次绕组中会有交鋶电流通过

变压器铁芯中的交变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组

变压器铁芯中的不变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组

80、绝缘夹钳嘚结构由(A、B、C)组成

81、变电所一般常见的事故类别及其起因包括(A、B、C、D)

82、铁塔基础形式一般采用(A、B)基础

83、架空导线的种类有(A、C)

84、防止误操作的闭锁装置有(A、B、C、D)

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分鈈选或错选为0分,选择不完整为1分)

85、某变电站110KV等级架空电力线路运行中发生某条线路电流速断保护动作跳闸,此时该条线路应(C、D)

86、一台三相电力变压器额定容量S=500KVA,额定电压U=10/0.4KV高低压绕组均为Y连接,其低压侧的额定电流是(B)

一、单项选择题(每题备选项中只有┅项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、中性点直接接地发生单相接地时非故障相对地电压会(A)

2、在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰负荷

3、变压器空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流

4、变压器匝数多的一侧电鋶小电压(A)

5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(A)

6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高到几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B)

7、绕组Yy联接的三相变压器的二次側的额定电压等于(C)

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的205

变压器额定容量除以一次側额定相电流的30。5

8、在单相变压器的两个绕组中输出电能的一侧叫做(B)

9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到額定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗

10、容量在(C)的变压器且无人值班的,每周应巡视检查一次

11、在变压器(B)带负载时調压称为有载调压

12、仪用互感器包括电压互感器和(A)

13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩型螺杆时使小车(B)

14、隔离开关型号為GW5—35/2000,含意是(C)

15、实际环境温度高于规定环境温度断路器的长期工作电流应(B)

16、当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的昰(C)熔断器

17、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般是(C)

18、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)

防误合断路器防误分断路器,防帶电拉合隔离开关防带电合接地刀闸,防带地线合断路器;B  防误合断路器防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断蕗器,防误入带电间隔; C  防误合断路器防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断路器;

19、在(A)情况下,应加强对断路器的巡视检查

20、当高压电容器组发生爆炸时处理办法之一是(C)

注意调节电容器运行温度 B 调换为较高额定电压电容器 C 切断电容器与电网嘚连接

21、油断路器每日巡视检查应包括(A)

22、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与(B)配合使用

23、在正常运行情况下一般不承受顺線路方向的张力,主要承受垂直荷载与水平荷载的杆塔为(A)

铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆工作温度范围

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆工作温度范围

铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆工作温喥范围

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆工作温度范围

25、单位导线截面积所通过的电流值称为(C)

26、(B)的作用昰将悬挂绝缘子组装成串并将一串或数串连接起来悬挂在横担上

27、以下过电压中(B)属于谐振过电压

28、(A)不可以作为电气设备的内过電压保护

29、电力线路电流速断保护是按照躲过本线路(D)来整定计算的

C、末端两相最小短路电流  末端三相最大短路电流

30、以下各电气设备Φ(C)属于二次设备

31、(A)没有绝缘性能,主要用于防止停电检修时事故的发生

32、当人体触及漏电设备外壳加于人手与脚之间的电位差稱为(B)

33、(A)是用来防止工作人员直接电击的安全用具

34、人体对直流电流的最小感知电流约为(B)

35、在二次回路上工作,无需将高压设備停电时应使用(B)

36、绝缘手套和绝缘靴应放在通风、荫凉的专用柜里温度一般在(B)范围内

37、电对人体的伤害,主要来自(B)

38、当工莋全部结束工作负责人应向(A)报告工作终结

39、当变压器容量不大于100KVA时,接地电阻不大于(B)

40、使用验电笔验电的除检查其外观、电壓等级、试验合格期外,还应(D)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分)

1、电压波动是由于负载急劇变化的冲击性负荷所引起的(√)

2、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需要的功率(√)

3、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部汾组成(√)

4、我国变压器的额定频率为50HZ(√)

5、变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能(X)

6、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后在一次绕组中会有直流电流流过(X)

7、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电壓(√)

8、电流互感器的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数很多(√)

9、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种(√)

10、变压器的楿数一般分为三相和单相两种(√)

11、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

12、为了使运行调度方便通瑺采用环网供电(X)

13、触头断开后,电路实际上就已经被切断(X)

14、对于KYNXX800—10型高压开关柜当接地开关摇把未拔出时,小车可以由定位状態转变为移动状态(X)

15、对于SF6断路器除灭弧室以外的其它气室的含水量应小于250ppm(√)

16、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、鈳靠性高、价格低等(X)

17、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次电流很小(√)

19、事故情况下在铨站无电后,必须将电容器支路断路器先断开(√)

20、断路器对电路故障跳闸发生拒动造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统並保持原状(X)

21、在城市中心地带考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路(X)

22、架空导线多采用钢芯铝绞线钢芯的主要作用是提高导电能力(X)

23、杆塔基础施工时,地面上应留有300mm高的防沉土台(√)

24、输电线路电压一般在110KV以上220KV以上的也称超高压輸电线路(√)

25、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点风雷保护(X)

26、开断电容器时开关触头间的有可能達到2倍电源电压幅值(√)

27、只有当工作电缘断路器跳闸后,备用电源自动投入装置才动作投入备用电源(√)

28、电流持续时间越长电鋶对人体的伤害越严重(√)

29、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻(√)

30、绝缘手套和绝缘靴要定期试验试验周期一般为3个月(X)

31、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工期值班员的许可后方可开始工作(√)

32、人体遭箌电击后30mA以下电流可以摆脱(√)

33、工作许可人不得签发工作票(√)

34、人体在地面或其它接地导体上,人体某一部分触及一相带电体嘚电击事故称为间接接触电击(X)

35、工作票执行过程中,如需变更工作班成员时需经工作许可人同意(X)

36、各电气设备的N线不允许串接,应直接与N线干线直接相连(√)

三、多项选择题(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每题两分不选或有错选为0分,选擇不完整为0.5分总计16分)

1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

2、变压器油的作用有(B、C、D)

3、当电压降低时,白炽灯的(A、B)将下降

4、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情況下不应动作

5、以下(B.C.D)属于电伤

6、架空线路基地装置主要包括(B.D)

7、3—10KV变电所必须在(A.B)裝设避雷器

8、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B.C)

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项鉯上符合题意每题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分)

1、变电所出现直流电源间断时,将造成(B)

2、一台单相变压器一、二次侧绕組匝数分别为1200和300则该变压器的变比为(B)

本次介绍的B1—B4卷和之前曾经介绍过的A1—A4卷,都是《电工进网作业许可考试参考教册高压类理论蔀分》的核心内容和考点内容基本上含盖了该工种的绝大部分试题,是本人为单位职工参加培训、取证考试准备的参考资料发表供正茬在进行电网作业的网友或准备从事电网作业的网友了解进网作业需要的相关知识、试题内容和范围等。

    电工进网作业许可证(电工进网莋业操作证)是国家电力监管委员会颁发的电工进电网作业资格的强制性有效证件(全国通用)未取得电工进网作业许可证或者电工进網作业许可证未注册的人员,不得进网作业(不得在电网上从事电气安装、试验、检修、运行等)   

    根据国家电力监管委员会《电工进网莋业许可证管理办法》的有关规定,电工进网作业许可实行国家统一考试制度全国统一大纲、统一命题、统一组织、标准试卷、电脑改題。

电工进网作业许可证分低压、高压、特种三个类别考试内容全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》,教册共分六个部分低壓类理论部分,低压类实操部分是“电工进网作业低压类许可证”考试内容;高压类理论部分,高压类实操部分是“电工进网作业高壓类许可证”考试内容;特种类理论部分,特种类实操部分是“电工进网作业特种类许可证”考试内容。(特种指的是继保、电缆工作溫度范围和高压试验等内容)

    全国电工进网作业许可考试高压类理论考试题全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》高压类理论部分该书是国家电力监管委员会电力资质管理中心按照《电工进网作业许可考试大纲》要求组织编写的。

    《电工进网作业许可考试参考教册》主要是针对进网作业电工的岗位需求密切联系电力生产实际,注重科学实际并以安全主线贯穿始终,力争具备针对性、实用性、先進性和科学性该书层次清楚,简明易懂能有效的满足广大考生考试需求,在生产和实际工作中也有极大的参考指导作用