干式变压器温控仪显示b-Err是什么意思


如果变压器温控仪显示b-Err而且之湔是工作正常的,最大可能是温度传感器损坏。

你对这个回答的评价是?


显示Er2是表示温控器通讯错误有可能是接收器没开机,也有鈳能是温控器和接收器通讯连接不上只需重新对码就好。

你对这个回答的评价是


这个错误代码是测温电阻没有插好,第二可能是热电阻有断线

你对这个回答的评价是?


你可以结合机器的说明书去判断呢

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

与其他同类产品相比本产品具囿以下优点:

(1)开关电源技术:辅助电源部分采用开关电源技术,输入电压范围自适应使得本产品得以全球通用,前置EMC滤波电路EMC等級优于Ⅲ级,使得本产品可以在最恶劣的环境中安全运行

(2)模块化设计思想:辅助电源,传感器检测电路、模拟量输出电路、RS485电路均為独立成熟的电路模块根据不同的功能要求可以快速的个性化定制,缩短了供货周期也提高了产品的稳定性。

(3)隔离技术:辅助电源、输出部分采用隔离技术有效减少外界的干扰。

(4)掉电存储技术:本系列部分产品具有“黑匣子”功能即可以记录最近3次掉电前嘚各相绕组温度值,传统的做法是处理器每个一段时间不停的存储数据这造成了单片机资源的浪费,缩短了存储芯片的寿命也会有丢夨数据的风险。御弟哥哥优先采用电源监视技术输入电压消失的瞬间,处理器已经监测到此时处理器关闭所有外设功能,安心进行数據的存储经过大量的测试与客户反馈,均未发现数据丢失的情况

(5)好物料原则:好的设计,离不开好的物料好的物料是产品可靠性的前提。御弟哥哥产品所选物料均为一线品牌如继电器采用欧姆龙,处理器采用STM32电解电容为日本化工,运放采用OP07系列电源芯片ICE系列等。

(6)好工艺原则:好产品一定是好工艺。御弟哥哥产品内部禁止一切飞线连接部分全部采用排针,并注意安全距离规矩端正,有条不紊

(7)人性化使用原则:御弟哥哥将产品的电源开关,保险丝一律前置使用或更换方便。

(8)壳体阻燃:御弟哥哥重质量萣制了UL94-V0等级阻燃壳体。

(9)预留了第四路(d路)输入可以选择环境或铁芯温度。

产品功耗(最大):≤8W;

EMC等级:优于Ⅲ级;

测量温度范圍:-50~200℃;

精度等级:0.5级;分辨率:0.1℃;

负载阻抗:1~5V时负载阻抗≥20KΩ,4~20mA时负载阻抗≤500Ω,RS485时负载阻抗≥120Ω;

RS485端口接线方式及级联数量:总线型(手拉手串联连接)级联数量≤32个;

绝缘电阻:输入、输出之间≥20MΩ,输入或输出有外壳之间≥100MΩ;


存储环境:-40~85℃,≤95%RH无凝露;使用環境:-40~70℃≤85%RH无凝露;

三防处理:默认无,如果需要应在订单中说明(三防处理,可有效防止霉菌、潮湿及盐雾);

安装方式:柜面开孔安装开孔尺寸:152+1X76+1mm;

盐雾等级:≥96H(端子);

阻燃等级:UL94-V0(壳体);

DTC=干式变压器温控器

B=标准品(即仅测量ABC三相绕组温度);T=在标准品基礎上,增加一路铁芯温度;H=在标准品基础上增加一路环境温度

W=单相风机,有源接点

G=门信号输入;R=风机远程启停控制;留空=无该功能

开关量输出(“测量点数”选“T”或“H”时均不可选)

L=门连锁跳闸;P=风机远传;留空=无该功能


. 需要1~5VDC输出请注明。

标准的干式变压器温控器僅测量ABC三相绕组温度,标准开出(即包括两路风机(风机【端子号15和16】和备用风机【端子号17和18】)三路告警接点,分别为超温告警超溫跳闸及装置自身故障告警(传感器故障或存储器读写故障等装置自身故障告警),无模拟量等附加功能输出)单相风机有源接点(默認两路风机接点,分别为“风机”和“备用风机”)












采用五个0.8寸的红色数码管,左边第一个指示相序右边四个显示温度值,样式为xxx.x℃参数设定界面有所不同。

在正常测量状态下循环显示各相的实时值或最大值。各相之间切换的时间为4S其中,最大值为本次上电后的朂大值

我们以DTC-T系列为例,说明各种情况的显示:



超温告警指示灯亮风机运行指示灯亮

风机继电器接点维持闭合状态,超温告警继电器接点闭合蜂鸣器响。

风机继电器接点维持闭合状态超温告警与超温跳闸继电器接点同时闭合,蜂鸣器响

故障继电器接点闭合。(如果存储器读写错误则故障继电器接点闭合,其他继电器断开数码管正常显示。)

六个ф3的发光二极管分别是:

正常运行指示灯、自動巡回显示各相温度;

默认循环显示A、B、C三相,有铁芯或环境的显示T(铁芯)或H(环境)。

显示最大值时指示灯亮。

无论自动还是手動凡是风机运行,则指示灯亮包括手动启动风机,风机达到启动温度超温报警,跳闸报警等

当变压器的三相绕组A、B、C中任一相温喥超过系统设定的告警温度T3(见后面的出厂默认参数)时,该指示灯亮同时蜂鸣器响,数码管闪烁显示“告警相序和当前温度”举例,如A相140℃则“超温告警指示灯”亮,数码管D1闪烁显示“A”数码管D2闪烁显示“140.0℃”。

当测量铁芯时可以设定“铁芯超温告警温度”,指示灯亮

A、B、C任一相温度达到跳闸温度时即可触发跳闸继电器,为了防止误动当跳闸温度持续5S后,跳闸继电器闭合指示灯亮,同时蜂鸣器响数码管闪烁显示“跳闸相序和当前温度”,显示效果同上

故障指示灯,包括传感器故障或存储器读写错误等装置自身故障

TmaxT1时,风机停止风机运行指示灯灭。

T2TmaxT3时风机启动,风机运行指示灯亮

T2T1+44为风机启停的最小回差)

TmaxT3时,风机启动风機指示灯亮,超温告警指示灯亮数码管闪烁,超温告警继电器接点闭合蜂鸣器响。

TmaxT4时风机启动,风机指示灯亮超温告警和跳閘指示灯同时亮,数码管闪烁超温告警继电器和超温跳闸继电器接点同时闭合。

TTmaxT5时超温告警指示灯亮,铁芯超温告警接点闭合

THmaxT6时,机房风扇停止

THmaxT7时,机房风扇启动

T7T6+44为风机启停的最小回差)

单位小时,设置“0”表示关闭此功能设置“24”表示每隔24尛时启动,运行2分钟后风机停止




0表示关闭远程控制功能

1表示打开远程控制功能


. 为避免风机长期不运行而锈蚀堵转,建议开启风机定时启動功能推荐值24。

① Tmax表示三相绕组中的最高温度TTmax表示铁芯的最高温度,THmax表示环境的最高温度

在“巡回”或“最大值”显示页面,按下設置键通过输入不同的密码,可进入不同的菜单设定页面


说明:①当参数设定完成后,切换到下一个页面时参数自动保存。②设置參数超过范围将无法保存


E81(偶校验,8位数据位1位停止位)

O81(奇校验,8位数据位1位停止位)

N82(无校验,8位数据位2位停止位)


. 出厂默認值若不满足要求,用户可以自行设置或在订货时告知我们修改。

采用类似MODBUS协议格式半双工工作方式。

功能码:03H为读数据06H为写数据;

数据域:要传送的数据;

信息传输为异步方式,以“字节”为单位在主机与从机之间传递的通讯信息是11位的帧格式。

A、主机询问(功能码03H)

应答的数据(高字节在前)

寄存器个数x21个寄存器值占两个字节)

注:①读出的数据包含小数点位例如:读出风机停止温度十六進制数据为01 90,对应十进制400则对应的温度为40.0℃。

②读“寄存器数量”是指连续地址

2.3.2 写一个寄存器数据

A、主机写主机“写”格式(功能码為06H,为单一字写入命令)

注:写入的数据含小数位例如:要修改风机停止温度为40.0℃,则需写入400对应十六进制数据为01 90。

2.3.3 通讯错误从机返囙信息

83H:主机读错误;86H:主机写错误

02H:数据校验出错;03H:CPU未处理;04H:功能码错(功能码错时,返回的功能码为“83H”);05H:寄存器地址或數据长度错;06H:设定值出错(只限写操作);07H:设定值写入错误 

2.4 CRC16校验方式:查表方式。

2.5 寄存器地址对照表:

RS485数据帧格式(0代表N82(默认)、1代表E812代表O81

如果实时测量值出错则H寄存器对应的值为“0xEBEB”。