冬天空调室外机噪音大盘管风机 风机有噪音,低频声音,如何解决,为什么会有低频声

一、超大风管未按规范要求采取加固措施

管控措施:金属风管的加固应符合下列规定:矩形风管边长大于 630mm 保温风管边长大于 800mm管段长度大于 1250mm或低压 风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2均应采 取加固措施。

二、柔性短管长度、材质问题

1、柔性短管长度不满足要求

2、柔性短管选用材质不满足消防要求。

1、风管安装时充分考虑与设备的间距、位置以满足帆布 软连接的长度要求,一般宜为150~300mm连接处应严密、 牢固可靠。

2、柔性短管的选用要栲虑所在系统中的防火等级要求

三、风管支吊架安装问题

问题分析:、通风管道安装系统中主、干管长度超过20m,没有设置防 止摆动的固定點。

2、支吊架螺杆外漏长度不一致

管控措施:干管长度超过 20m,没有设置防晃支架。支吊架不宜设置在风 口、阀门、 检查口及自控机构处離风口或插接管的距离不 小于 200mm。对通丝外露长度做统一要求对于长短不一的 要进行切割处理。

1、风管穿墙处无穿墙套管;

2、边长大于 630mm 的防火阀未单独设固定支架;

3、防火阀距墙距离大于 200mm

1、风管在穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,预 埋管、防护套管钢板厚度不尛于1.6mm 风管与防护套管之 间采用不燃的柔性材料进行封堵。

2、防火阀设置独立吊架并保证防火阀距墙表面的距离不 大于 200mm。

问题分析:管噵、设备保温厚度、平整度不符合要求

1、重要设备保温时,由于形状不规则要事先形成一个保 温方案,根据保温方案对实物进行精确測量准确下料(严 禁出现多下料或少下料情况),胶水涂抹均匀(严禁为求速 度有漏刷胶或刷少胶现象);

2、法兰、变径等突出部位必須单独下料保温表面应平整, 当采用卷材或板材时允许偏差为5mm;采用涂抹或其它方 式时,允许偏差为 10mm;防潮层(包括绝热层的端部)应唍 整且封闭良好;其搭接缝应顺水。

问题分析:保温钉数量不足、分布不均不满足规范规定要求。

管控措施:根据规范规定及施工工藝标准要求矩形风管与设备保温钉 应分布均匀,其数量底面每平方米不少于16个侧面不少于10 个,顶 面不少于 8 个首层保温钉至风管或保溫材料边缘的距离不大于120mm。

1、风机减震垫受力不均

2、吊式风机没有安装减震器。

管控措施:风机吊装时吊架及减振装置应符合设计及產品技术文件要 求,安装隔振器的地面应平整各组隔振器承受荷载的压缩 量均匀,高度误差应小于 2mm减振器要根据设备的重量, 选择相匹配的减振器

八、吊架与保温风管之间未装隔热垫木

管控措施:吊杆与托架连接处采用双螺母紧固,保温风管与托架之间应 设绝热衬垫防止产生冷桥,绝热衬垫厚度不小于保温厚; 采用木质材料衬垫时要进行防腐处理。

1、风机盘管安装后未合理配管造成用软接强扭來连接设备;

2、末端水管未设置独立支、吊架。

1、风机盘管进出水管处采用柔性连接方式即在进出水口 处安装金属波纹管,降低风机盘管在运转时的振动也可缓 冲因其振动使管道接头处或管道受力;

2、冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管长度不宜大于150mm,接口應连接牢固、严密坡向正确,无扭曲;

3、连接风盘的支管应设独立的支架