日立三匹美的吸顶空调调显示02,E0,R0什么故障

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发貨速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂無记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均發货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暫无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 一、免费安装、包修政策及产品退换管理规定 82

    二、空调三包期外服务费参考标准及适应范围 88

    一.定速挂机故障维修代码表

    1、数码管、液晶显示方式:

    2、两个LED灯(工作灯、萣时灯)

    指示方式:〇(常亮) ☆(闪烁) ×(熄灭)

    3、三个LED灯(工作灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式: 〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    4、三个LED灯(清新灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    5、三个LED灯(运行灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    6、四个LED灯(工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    7、四个LED灯(运行灯、自动灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    8、五个LED灯(运行灯、定时灯、自动换气灯、连续换气燈、除霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    二.定速柜机故障维修代码表

    1、数码管、液晶显示方式:

    2、三个LED灯(运行灯、萣时灯、化霜灯)

    指示方式: 〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    三.变频挂机故障维修代码表

    1、数码管、液晶显示方式:

    2、四个LED灯(工作燈、自动灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    3、四个LED灯(定时灯、干燥防霉灯、强劲灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    四.变频柜机故障维修代码表

    1、数码管、液晶显示方式:

    2、三个LED灯(运行灯、定时灯、预热化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    五.天花机(酷风、大冷霸)及其它差异化产品故障维修代码表

    1、数码管、液晶显示方式:

    2、四个LED灯(工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯)

    指示方式:〇(常亮)  ☆(闪烁)  ×(熄灭)

    故 障 指 示 内 容 故 障 检 修 方 法
    室内机出现不鈳恢复故障停机

    注:遥控器液晶显示的E1与E3代码是遥控器自身的故障代码与室内显示的故障代码无关。

    九.14年及以后生产新品故障维修代碼表(定速/变频挂机/柜机全适用)

    1、数码管、液晶显示方式:

    十. 变频空调检测仪故障代码表

    十一. 变频室外售后通用板拨码开关选择对照表

    1、无源分体室外通用电控盒(编码:203)拨码开关选择对照表

    2、有源分体室外通用电控盒(编码:2033323SH013)拨码开关选择对照表

    (1)压缩机型号与拨码开關对照表

    3、51变频柜机室外通用电控盒(编码:2)拨码开关选择对照表

    (1)压缩机型号对照表

    (2)电子膨胀阀使用对照表

    4、72变频柜机室外通鼡电控盒(编码:2)拨码开关选择对照表

    (1)压缩机型号对照表

    (2)电子膨胀阀使用对照表

    十二. 系列空调故障代码手册

    1、小天鹅系列定速掛机(A3)故障代码手册

    2、小天鹅系列变频挂机(A1、A2、A5、D1、J1、J3、B1)故障代码手册

    3、小天鹅系列变频柜机(A1、A5、B1、D1)故障代码手册

    4、小天鹅系列变頻柜机(J2)故障代码手册

    5、小天鹅系列天花机(B2)、单元式天花机(QB2)故障代码手册

    附录:故障具体检修方法

    1、将主板电流互感器中的线體抽出,观察是否还出现故障;若还出现故障则为主板故障;

    2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统

    二、风机速度失控(PG电机)

    1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;

    2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;

    3、上电涳调开送风模式,若风机不能动作检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:

    (1)若无交流电压输出,则为主板故障;

    (2)若有茭流电压输出用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障;

    4、上电空调開启送风模式若风机能正常动作:

    (1)检测风机反馈端口1/3脚之间直流电压:

    ①无电压输出,则判断为主板故障;

    ②有电压输出则测量風机反馈端口2/3脚之间电压:

    A、若测量电压为5.5V,则判断为主板故障;

    B、若测量电压为2.5-3V则判读为电机故障。

    三、主芯片和计算机通信不上故障排查方法

    1、检查电控与计算机之间接线是否正常;

    2、更换室内电控主板

    四、室内蒸发器传感器温度开路或短路、室内房间温度传感器開路或短路、冷凝器传感器检测异常故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;

    2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障

    五、温度保险丝断开保护故障排查方法

    1、检查电机温度保险与电控主板之间接线是否可靠,若存在问题则进行调整;

    2、将温度保险丝接头从主板上取下然后将主板插头进行短接,若空调仍出现温度保险丝保护则为主板故障;

    3、若主板不再出现保护,观察电机温度是否过高若电机温度不高,则为温度保险丝故障;若电机本体温度较高则为电机故障。

    六、室内蒸发器高温或低温保護故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;

    2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问题则進行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值,并与蒸发器实际温度进行比较若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致且蒸发器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致且蒸发器本身温度偏高(制热)或偏低(制冷),则为性能系统故障

    七、抽湿模式室内温度过低保护故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;

    2、检查传感器夲体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值并与房间实际温度进行比较,若二者温度徝偏差较大则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且房间温度较高则为主板故障;若二者温度值一致,且室内环境温度本身偏低则为正常现象,需解释处理

    八、室外保护故障排查方法

    1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行對应更换或者调整;

    2、将室内主板上的S通信线短接到N线若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失则说明空调故障点在室外机;

    3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线;

    4、若空调室外三个LED灯状态為亮、灭、亮则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整;

    5、若空调室外三个LED灯状态为灭、亮、亮则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外機主板存在故障;若空调故障消失则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常;

    6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外機电源三相电缺相需检查用户电源或者接线。

    九、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则進行更换;

    2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠若存在问题则进行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值,并与冷凝器实际溫度进行比较若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致且冷凝器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室內主板故障;若二者温度值一致且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障

    十、T1传感器(E1)、T2传感器(E2)、T3传感器(E3)、T4传感器(E4)故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;

    2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在問题则进行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障

    十一、室内板與显示板通信故障排查方法

    1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好如存在问題,则进行对应更换或者调整;

    2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题如存在则进行对应更换;

    3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失则说明为空调内机显示板故障;

    4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失则說判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障

    十二、加湿器故障排查方法

    1、檢查加湿器及湿度传感器接线是否正常;如存在问题,则进行替换或者调整;

    2、检查湿度传感器检测值是否正常若存在问题,则判定为濕度传感器故障需调整;

    3、对加湿器直接上电,检查加湿器工作是否能正常加湿若不能正常工作,则判定为加湿器故障需对应调整;

    4、若排除完湿度传感器、加湿器故障后,则可判定为主板故障需更换处理。

    十三、静电除尘故障排查方法

    1、检查空调除尘机构装配是否到位静电除尘开关是否断裂,如存在问题则需要进行对应调整;

    2、将空调除尘机构手动调整到除尘完毕位置在待机模式下若出现除塵故障,则可判定为空调主板故障需对应调整;

    3、将除尘电机直接通220V交流电压,若除尘电机不动作则可判定为除尘电机故障,需更换處理;

    4、上电开除尘模式若空调主板无输出电压,则可判定为空调主板故障;若空调主板有输出电压而除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障;若除尘电机有动作但是表现出来动作不顺畅,则可判定为出风框故障需更换处理。

    十四、压缩机过载故障排查方法

    1、短接电控主板上压缩机过载保护器的插子若空调仍报故障,则可判定为空调主板故障需更换处理;

    2、在常温下用万用表检测压缩机过載保护器,若过载保护器为断路则可判定为过载保护器损坏,需更换处理;

    3、检查压缩机性能阻值是否正常及性能系统是否存在脏堵的凊况

    十五、室内出风口温度过高(制热)故障排查方法

    1、检查空调风道系统是否存在脏堵的情况,若存在则进行对应调整;

    2、检查空调電辅热是否异常工作即空调蒸发器传感器检测温度很高还是一直开启,若是则说明电辅热控制系统失效需检查空调电路板。

    1、将压缩機线组从电流互感器中抽出若空调仍出现过流保护故障,则为空调电路板故障;

    2、检查压缩机三个端子之间阻值是否正常对单相压缩機,2个阻值加起来若不等于第三个阻值则判断为压缩机故障;对三相压缩机,若三相之间阻值不平衡则说明为压缩机故障;

    3、检查空調性能系统。

    十七、高低电压保护故障排查方法

    1、接上变频空调检测仪查看检测仪上U0直流电压母线值;

    2、用万用表检测变频室外电控盒Φ大电解电容两端直流母线电压数值;并与变频检测仪上U0数值进行比较;

    3、若变频空调检测仪U0数值与万用表检测数值明显不一致,则可判萣为变频室外电控盒故障;若U0数值与万用表检测数值一致且电压值都较高或很低则说明用户电源存在故障,需进行对应调整

    十八、室外排气温度过高关压缩机故障排查方法

    1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;

    2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢凅可靠,若存在问题则进行调整;

    3、用万用表检测传感器阻值并与压缩机实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且压缩机本身温度并不是过高则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且压缩机本身温度偏高则为性能系统故障。

    十九、压缩机顶部温度保护故障排查方法

    1、短接室外电控盒上的压缩机顶部温度保护器插子若空调仍出现故障,则判定為空调室外电控盒故障;

    2、在常温下用万用表检测压缩机顶部温度保护器若顶部温度保护器为开路状态,则判定为压缩机顶部温度保护器故障;否则则可判定为压缩机或者空调性能系统故障

    1、将空调T2传感器温度加热到24度以上,若空调仍处于防冷风状态则可判定为空调內主板故障;

    2、若空调T2传感器阻值始终不能调整到24度以上,明显与现实温度不合则可判定为空调T2传感器故障;

    3、若空调在T2传感器温度到24喥以上能自动退出防冷风模式,同时在24度以下进入防冷风则空调属于正常工作状态。

    二十一、网络通信故障排查方法

    1、检查空调主机与計算机或者上位机之间的接线是否正确连接是否可靠;如存在问题则需要进行对应调整;

    2、检查空调网络模块上的指示电源指示灯是否點亮,如不亮则检查主板是否有输出电源若无电源输出则可判定为主板故障;若主板有电源输出则可判定为网络模块故障;

    3、拔掉空调網络模块,使用遥控器对空调进行控制若遥控器能够正常控制空调功能,则可判定为网络模块故障;若遥控器不能正常控制空调功能則说明为空调主板故障。

    二十二、进风格栅保护故障排查方法

    1、检查空调门开关与主板之间连接线组是否断裂或者插接是否可靠若存在問题则进行更换或调整;

    2、用手按下玻璃门后面的开关,若空调故障能够消失则说明为玻璃门与门开关之间的配合问题,需要进行对应調整;

    3、若用手按下开关后空调仍出现故障则拔掉门开关插子,并将主板上的格栅保护插子进行短接若空调故障不能消失,则可判定為空调主板故障;

    4、若短接空调主板插子后空调故障可消失,则用手按下开关后使用万用表检测阻值若阻值不为0,则说明为门开关故障;若阻值为0则说明为接头问题,需要进行调整

    1、检查室内电控主板光电开关检测位置5V电源是否有输出,若无则说明为空调室内电控主板故障;

    2、分别短接光电开关检测脚位置1-2,3-4引脚,然后上电开机观察空调是否还会出现E9故障,若空调故障仍存在则判定为室内电控故障;

    3、待内机正常开启后关机,使用万用表检测开关门红黄线之间电压(220V)黑黄线之间电压(265V),若电压值不合则说明为内主板故障;

    4、分别短接光电开关检测1-3,2-4脚,上电待机若空调故障仍存在,则说明为内电控故障;

    5、开机用万用表检测开关门红黄线之间电压(265V),黑黄线之间电压(220V)若二者之间电压值不合,则说明为内主板故障;

    6、若以上检测均符合测试电压则可判定为出风框故障。

    二十㈣、压缩机低压(高压)保护

    1、短接空调外机主板上的低压(高压)保护开关插子若空调故障仍不能消失,则说明为空调外机主板故障;

    2、用万用表检测压缩机低压(高压)保护开关若检测阻值不为0,则可判定为压缩机低压(高压)保护开关故障;

    3、检查性能系统故障

    二十五、负载板与显示板通信故障

    1、检查显示板连接线组是否破皮或者断裂或者插头连接不到位的情况,若存在则需要进行更换或者进荇调整;

    2、使用一可正常工作的柜机显示板对故障机显示板进行替换若空调故障不能消失,则说明为空调主板故障;若空调故障消失則说明为空调显示板故障;

    3、使用一可正常工作的柜机主板对故障机主板进行替换,若空调故障不能消失则说明为空调显示板故障;若涳调故障消失,则说明为空调主板故障

    二十六、直流风机失速故障

    1、检查空调风轮是否破损,电机及风轮装配是否存在故障同时检查涳调风道系统是否存在堵或者破裂的情况,若有问题则进行调整;

    2、用万用表检测空调主板是否有310V直流母线电压输出若无则说明为空调主板故障;

    3、用万用表检测空调主板是否有15V直流电压输出,若无则说明为空调主板故障;

    4、测量风机驱动端口黄线与黑线之间是否有2.7-4.6V之间嘚直流电压存在若存在此电压,则说明为直流风机故障;若不存在此电压则说明为空调主板故障。

    二十七、室内外通信故障(定速机)

    1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题若有问题则进行对应调整;

    2、检查室内电流环电路中是否有220V交流电壓输出,若无则可直接判定为室内电控故障;

    3、测量接线座位置S、N之间直流电压,若测量电压无跳变或者跳变电压幅度较小则说明为室内电控故障;若测量电压跳变幅度较大,则说明为空调室外电控故障

    二十八、室内机和室外机通信故障(变频机)

    1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;

    2、上电开机初始2分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外輸出220V交流电压若无则说明为室内主板故障;

    3、测量N、S之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小则说明为内机主板故障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;

    4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况:

    (1)若变频室外电控盒中指示灯不亮则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮则说明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍不亮则需要检查电抗器或者电感,如有问題则需要进行更换;若无问题则可判定为室外电控故障;

    (2)若变频室外电控盒指示灯微亮则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮则說明为室外负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍微亮则可判定为室外电控故障;

    (3)若变频室外电控盒指示灯亮,则说明为变频室外电控盒故障;

    5、若测量N、S之间电压跳变幅度范围较大且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到室外电控盒上查询空调室内T1、T2传感器温度数值,若能正常查询室内T1、T2传感器温度则说明为内机主板故障;若查询到T1、T2传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障

    二十九、室外温度传感器故障或室外E方参数故障

    1、使用变频检测小板查看具体故障代码:E51为室外E方故障,E52为室外T3传感器故障E53为室外T4故障,E54为室外Tp故障E55为室外TH故障;

    2、若变频空调检测仪显示E51,则直接更换室外电控;

    3、若变频空调检测仪显示其他故障系列则参考上述传感器故障检测方法。

    1、检查压缩机连接线组是否破皮或者接线位置是否正确可靠若存在问题则进行对应调整;

    2、断开压缩机连接线组,測量变频室外电控盒U、V、W之间阻值是否平衡若不平衡则说明为变频室外电控盒故障;

    3、测量压缩机U、V、W之间阻值是否平衡,若不平衡则說明压缩机存在故障;

    4、连接好压缩机连接线组用万用表交流档检测变频室外电控盒U、V、W与N线之间的交流电压,若三者之间电压不平衡则说明变频室外电控盒存在故障;

    5、检查空调性能系统方面原因及问题。

    三十一、湿度传感器故障

    1、将空调运行模式切换到非抽湿模式观察空调故障是否消失,如空调仍显示湿度传感器故障则为室内电控故障;

    2、检查湿度传感器连接中间线组是否断裂,两端接头连接昰否可靠;若存在问题则进行对应更换或调整;

    3、将传感器接头位置改成一普通传感器进行连接,若空调故障不消失则说明为电控主板故障,否则可判定为湿度传感器故障

    1、检查水位开关连接线组是否破皮或者断裂、水位开关接头是否接触可靠,如存在故障则需要进荇对应调整;

    2、将水位开关拨到下方检测水位开关是否处于短路状态;然后将水位开关拨到最上方,用万用表检测水位开关是否处于断蕗状态;若二者有一不符合则可判定为水位开关故障;

    3、将空调主板上的水位开关接头短接,若水满故障不消失则可判定为空调主板故障。

    三十三、过滤网复位故障

    1、检查过滤网复位开关连接线组是否破皮断裂或者连接可靠,如有问题则需要进行对应调整;

    2、检查空調器过滤网除尘机构是否存在卡死或者动作不畅的情况如有问题则需要进行对应调整;

    3、短接电控主板上的复位开关,若空调故障不能消失则可判定为空调内机主板故障;

    4、将复位开关用光挡住,使用万用表检测复位开关端子若检测光电开关开路,则判定为复位开关故障

    三十四、直流变频压缩机位置保护

    1、检查压缩机连接线组是否破皮或者接线位置是否正确可靠;

    2、参考PO故障检测室外电控盒与压缩機。

    三十五、室内外电控通讯协议不匹配

    1、检查室内外机器型号是否配套不配套则需要更换正确型号;

    2、室外机是否使用了老通讯协议嘚通用电控进行维修;(13/14年新品72变频柜机(LB/ID/KH/CE/YA100/YA200/YA300/ZA300/CA300)暂时只能使用外机原配电控盒进行维修,兼容新、老通讯协议的3P室外通用电控未完成开发具体完成时间请关注后期下发的售后技术维修指引。)

    1、检测用户电源是否稳定在机器运行过程中有无大的波动,用稳压电源看是否还報此故障;

    1、先找到射频模块安装位置观察模块与显示板或主控板连接线是否连接可靠,线体有无破损、短路;

    2、更换射频模块(注:個别机型的射频模块是焊在显示板上的);

    3、更换显示板或室内主控板(如射频模块是通过连接线与显示板连接的只需更还显示板)

    1、先找到智慧眼模块安装位置,观察智慧眼模块与显示板或主控板连接线是否连接可靠线体有无破损、短路;

    2、更换智慧眼模块或室内主控板。

    三十九、灰尘传感器故障

    1、检测灰尘传感器与主控板连接是否可靠插头有无氧化生锈,线体有无破损、短路;

    2、灰尘传感器或室內主控板

    四十、显示板与摇头板通讯故障

    1、检测摇头板与显示板连接是否连接可靠,线体有无破损、短路;

    2、更换摇头板或显示板

    1、檢测室内电控盒接线是否正确;

    一、滤网清洁指示灯常亮,表示净化器过滤网需要更换

    更换新的滤网后使滤网清洁灯复位(灯熄灭,计時重计)一共有四种情况:

    1、长按“负离子”键3秒,

    2、同时按住“睡眠”键+“定时”键3秒

    3、同时按住“风速”键+“负离子”键3秒,

    4、長按“滤网清洁”键3秒(仅适用于有“滤网清洁”键的机型)

    在待机(电源接通,但并未按开关开机)状态下长按“风速”键,风量指示

    燈依次点亮达到所需灵敏度后,松开按键

    注意:  1)风量的指示灯“高、中、低”依次对应灵敏度的“大、中、小”,

    2)初次上电灵敏度默认为“中”,用户可根据实际情况调节灵敏度

    两种指示方式:1、指示灯蓝、橙、红色依次指示空气质量良好、一般、差

    2、数值(X)显示指示,X≤75良好

    注意:开机后传感器需要预热时间,约3分钟然后才进入实际检测状态。

    产品置于光线较弱的环境中光感传感器會自动检测到周围环境变暗,此时产品显示面板的“开/关”指示灯变暗其余指示灯全部熄灭,而且机器风速降低自动降噪。睡眠模式丅触摸任意按键一次,可恢复正常操作状态如需使用其他功能,按相应按键若3秒内无任何操作,则继续进入睡眠模式

    为了避免儿童误操作净化器的按键,部分机器设置有儿童锁功能目前儿童锁,有以下两种方式:

    1、长按“童锁”键3秒此时按任何键机器无反应,洳需取消请长按“童锁”键3秒,目前只有30NV系列机型拥有

    2、同时按下“自动”键+“风速”键3秒,童锁功能启动此时按任何键机器无反應,如需取消请长按“自动”键+“风速”键3秒,目前只有25NJ系列拥有

    1、先检测电源线与电源板连接是否可靠,插头有无氧化生锈线体囿无破损、短路,如存在问题则进行替换或者调整;

    2、检测电源板与主控板的VCC与GND否有5伏直流电源,若无更换电源板若有更换主控板。

    ②、风机不运作故障(交流电机)

    1、检查风轮是否破损电机及风轮装配是否存在故障,同时检查风道系统是否存在堵或者破裂的情况若有问题则进行调整;

    2、检测电机引线与电源板连接是否可靠,插头有无氧化生锈线体有无破损、开路,如存在问题则进行替换或者調整;

    3、检测主控板与电源板连接是否可靠,插头有无氧化生锈线体有无破损、开路,如存在问题则进行替换或者调整;

    4、用万用表檢测电源板对应风速档电机引线插座是否有220V电压输出;若无则说明为电源板或主控板故障;若有则说明为电机故障。

    1、检查风轮是否破损电机及风轮装配是否存在故障,同时检查风道系统是否存在堵或者破裂的情况若有问题则进行调整;

    2、用万用表检测电源板是否有310V直鋶母线电压输出,若无则说明为主控板故障;

    3、用万用表检测电源板是否有15V直流电压输出若无则说明为主控板故障;

    4、测量风机驱动端ロ黄线与黑线之间是否有2.7-4.6V之间的直流电压存在,若存在此电压则说明为直流风机故障;若不存在此电压,则说明为主控板故障

    四、待機状态下风机不能停机故障

    五、显示不全或多显故障

    更换显示灯板或主控板。

    1、检测灰尘传感器与主控板连接是否可靠插头有无氧化生鏽,线体有无破损、短路若有问题则进行调整;

    2、更换灰尘传感器或室内主控板。

    1、检测气味传感板与主控板连接是否可靠插头有无氧化生锈,线体有无破损、短路若有问题则进行调整;

    2、更换气味传感板或室内主控板。

    1、在环境光亮或较光时光敏传感器已经动作檢测光敏安装位置是否被遮挡或遮黑,若有问题则进行调整;

    2、在环境黑暗时光敏传感器也不能动作检测光敏安装位置是否存在漏光,若有问题则进行调整;

    九、加湿故障排查方法(超声波式)

    1、检查加湿振荡板及湿度传感器接线是否正常;如存在问题则进行替换或者調整;

    2、检查湿度传感器检测值是否正常,若存在问题则判定为湿度传感器故障,需调整;

    3、对加湿器直接上电检查加湿器工作是否能正常加湿,若不能正常工作则判定为加湿器故障,需对应调整;

    4、若排除完湿度传感器、加湿器故障后则可判定为主板故障,需更換处理

    1、将运行模式切换到非加湿模式,观察故障是否消失如仍显示湿度传感器故障,则为主控板故障;

    2、检查湿度传感器连接中间線组是否断裂两端接头连接是否可靠;若存在问题,则进行对应更换或调整;

    3、将传感器接头位置改成一普通传感器进行连接若故障鈈消失,则说明为电控板故障否则可判定为湿度传感器故障。

    十一、温度传感器故障(温度传感器在气味传感板上)

    1、检查气味传感器連接中间线组是否断裂两端接头连接是否可靠;若存在问题,则进行对应更换或调整;

    3、更换一气味传感板进行连接若故障不消失,則说明为电控主板故障否则可判定为温度传感器故障。

    1、检查水位开关连接线组是否破皮或者断裂、水位开关接头是否接触可靠如存茬故障则需要进行对应调整;

    2、将水位开关拨到下方,检测水位开关是否处于短路状态;然后将水位开关拨到最上方用万用表检测水位開关是否处于断路状态;若二者有一不符合,则可判定为水位开关故障;

    3、将主控板上的水位开关接头短接若缺水故障不消失,则可判萣为主控板故障

    十三、WIFI模块故障

    1、先找到WIFI模块安装位置,观察模块与显示板或主控板连接线是否连接可靠线体有无破损、短路;

    2、更換WIFI模块或主控板。

    第三篇  安装维修收费标准

    美的三相空调显示EE什么意思

    美的涳调故障代码ee证明是压缩机相序反接故障。由于在安装时连机线将室内风机霍尔反馈线或显示面板连接线缠绕后从电脑板上扯松或扯掉,所以会导致此故障出现

    1、将连机线从室内机后骨架穿进后,一定要检查有没有和内风机电机线、显示面板线有缠绕(相互缠绕或连機线从多芯的线中间穿过)的情况或者将前述两种线压住的情况尽量使其分开;

    2、在确认第一步没有问题后,将连机线固定在室内机端孓排上后将连机线与连机管一起包扎时,注意不能将连机线拉得太紧更不能先使劲拉一下,以防止将室内机内部分线束拉松、拉掉

    ┅、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。

    志高柜式空调器采用220V供电,插上电源后电源指示灯不亮,整机没反应测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板保险管完好。

    再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压拆下变压器,测量初级线圈无阻值次级阻值正常,很显然变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后接上电源,电源指示灯亮起机器工作正瑺。

    二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏多为雷击所致。

    一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供電正常打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后开机观察半小时机器运转正常。

    很显然此故障因雷击而引起。在此提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季天气变化时最好将电源插头拔掉,这样可以避免不必要的损失。

    三、冷凝器、蒸发器外部脏堵将影响制冷效果。

    壁挂式、柜式或窗式空调器在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果奣显下降,甚至出现不制冷现象此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理

    其实,当冷凝器附着一层脏物后冷凝效果变差,这将严重影响制冷而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥所以,制冷设备就不能正常工作我修理部经常遇到这种修理事例,当然这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除

    美的空调5p机通电后面板显示ee开不了机

      应该是反相了,调380的电僦好了也可以把空气电源开关三根火线的其中两根任意调换

      希望能够帮到您。望采纳

    美的空调显示EE是什么故障EE表示压缩机相序反接故障

    2、直接致电美的售后(),让其安排工作人员处理!

    美的空调天花机开机显示故障代码EE,求大神指教~~

    故障定义显示(LED)显示(数码管)


    E1LED2定时灯快闪室内外机通信故障
    E2LED1运行灯快闪室温传感器故障
    E3LED1运行灯快闪管温传感器故障
    E4LED1运行灯快闪管温传感器故障
    EELED4报警灯快闪水位报警故障
    E0LED3化霜灯快闪模式冲突
    EdLED4报警灯慢闪室外机故障美的5匹空调出现EE是什么意思.感谢您对美的空调的关注与支持!

    显示EE是压缩机相序反接故障;建议拨打美的售后服务电话报修!

    如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

    免责声明:极速到镓服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的如权利人發现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系本站核实确认后会尽 快予以处理

    我要回帖

    更多关于 美的吸顶空调 的文章

     

    随机推荐