空气源热泵系统有水怎么能处理干净?

华北地区,因为冬天户外平均气温很低,冬天供暖期内,水系统结冰是一个十分普遍的售后问题。供热系统在冬天供暖期内最担心的便是水系统结冰,虽说空气源热泵的主机般都是有水流保护功能,不会出现像锅炉设备发生爆炸的风险,可是假如操作不当,轻则是机组短时间内不能供热,严重的情况下还会冻坏设备,乃至是损毁。

以前就有代理商向派沃小编爆料,2018年12月份,新疆某酒店工程因为各种原因造成管道的水系统结冰,在酒店工程部错误的操作方法下,导致水管严重爆裂。事故造成酒店大堂在冬天-20℃的气候下,整个酒店大堂顶部如同水帘洞通常,造成巨大损失。

通常情况下,造成空气源热泵系统结冰的主要原因无外乎“管道保温措施不到位临时停电”和“长时间停机且管道内水没排放干净”这3点原因。那么意外结冰时,正确的处理方法应该是怎样?正确的防冻措施又有什么呢?

喷灯烤。喷灯喷出的火焰温度是十分高的,可以达到800-1000℃,因此在解决水系统结冰的问题时,相比于别的的解冻方法而言,效率是最快的。可是利用喷灯解冻的缺点便是不能保证当水管严重结冰时,水系统是否完全通畅。

比如在有些结冰比较严重的情况下,假如使用喷灯解冻的过程中,没能把管道完全疏通,此时开机还是会对设备造成损伤的。比如两三米长的水系统,如果有哪怕5公分的管道没有完全解冻,这个水系统还是不通的。

自限式伴热带解冻。正确的处理方法是用伴热带解冻的方法,让水管内的冰缓慢融化,水系统通了以后,可以功率全开。在伴热带融冰的过程中,可以辅助用喷灯融冰,可是不能完全依赖喷灯的方法。因为喷灯方法虽然化冰快,可是很容易出现管道内部分地方融冰不彻底的情况。这个时候全功率开机,还是会对机器有影响。

通常情况下,在空气能热泵机组处在环境气温小于-5℃的户外工作状况环境下,假如停电时间超过4个小时,很可能会造成换热器冻裂,造成损失。因此相比于上述两种水系统结冰后的解冻方法而言,最好的方法是做好防冻措施。

做好管道保温。空气源热泵供暖的管道保温户外采用B1级30mm厚,室内可以采用美B1级20mm厚。户外保温外层采用铝皮,室内保温外层采用白色扎带绑扎。管道阀门及拐弯处须做好保温,不能出现管道外露点。

管套与管套之间连接时,必须在管套的缝上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝通常不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。管套与主机、墙壁之间连接时,必须在管套端面和主机、墙壁端面,分别涂上保温胶水。

保持系统通电。就算是白天或短时间内没有供暖需求,也不可以让设备停电关机。空气源热泵是以水作为中间介质进行热量的传递,因此在系统停电之后,水温会迅速降低,非常容易造成结冰,冻坏壳管。当客户室内短时间内不需要供暖时,推荐将设定温度调低或做循环水泵连锁控制保护,保证水系统不会结冰即可加防冻液。在冬季环境气温较低的地区,推荐在管路中添加-15℃、-25℃的防冻液,以防止环境气温过低和临时停电造成的结冰。在防冻液的选择上,不建议使用乙醇酒精,因为乙醇挥发性比较强,当排气阀安装在比较封闭的空间时,非常容易造成空间内乙醇含量超标,假如遇到明火,有可能造成火灾发生。禁止使用甲醇勾兑的防冻液,对管路有腐蚀性,会对阀门、管件、水泵、空气能热泵机组换热器造成较大的伤害。

长时间关机要将水全部排净。假如客户长时间出门,空气能热泵机组就算是低温运行也会产生不小的费用,这种情况下可以将水系统内的水全部排净,以防空气能热泵机组冻坏,并切断电源。当客户返回室内,需要重新启动设备供暖时,应该对空气源热泵系统进行一次全面的检查,确保没有出现故障。